导读: 外墙双排脚手架上,在楼层间水平绑一道水平安全网,怎样计量和套价呀? 回复 按规范计量,可以直接套用10-1-33水平防护架。 麻烦问一下,10-1-33水平是铺板,这里是一道水平安全网,是否可以套10-1-46? 回复 哦,

外墙双排脚手架上,在楼层间水平绑一道水平安全网,怎样计量和套价呀? 回复 按规范计量,可以直接套用10-1-33水平防护架。

麻烦问一下,10-1-33水平是铺板,这里是一道水平安全网,是否可以套10-1-46? 回复 哦,我看错了。套用10-1-47~48子目。

402、沈教授你好!有一问题具有大众性,请你老回复为盼!08年1月1日前清单招标签订的固定单价合同,甲方供应全部的主材,地方材料和辅材乙方采购。招标文件和合同均约定投标风险均由乙方在投标报价中考虑。综合单价为结算价不得任何因素调整。现在因物价上涨因素,施工单位觉得地方材料和辅材也上涨很大,要求要么改成甲供,要么调整材料价格。这显然违背合同的,(如果材料价格下调的话乙方肯定不会提出的)应如何应对或如何执行,请你老指点迷经!谢 回复 双方实事求是的协商吧。我在“公共场合”不变说出什么“花招”。

403、请教:安装工程的取费中的人工费基数是省价目表中的人工费合计还是调整后(44元)的人工费合计? 回复 是按省价目表中的人工费合计。

404、请问:1、壁式柱模板适用于什么结构?什么是壁式柱?我施工的30层的高层属于框剪结构能否套用? 回复 96定额没有合适的项目。03定额按轻型框架结构(设计叫短肢剪力墙或短肢剪力柱结构)。

405、沈教授:你好,清单结算工程遇到以下问题:招标文件规定措施费包干使用,不再调整;自行勘察工程现场及周边环境。约定合同价款调整中其中一条发包人认可的施工组织设计可调整。施工中遇到场地狭窄,地下室砼外墙大批量单面置模,外测需砌砖墙加圈梁构造柱。业主在施工组织设计上签字认可。模板属措施费,结算时措施费是否调整?如可调整,怎样调整? 回复 认可施工组织设计,仅仅是同意按设计施工,与是否调整是两回事。既然合同约定可以调整,那你就报调整方案,请业主调整。

406、沈老师您好:市政消耗量费用中的社会保障费在最终结算时能计取吗 回复 不可以。市政企业不能计取(文件上未作规定)。

407、沈老师:你好,在用清单招标的工程结算时遇到以下问题:1、招标文件约定止水钢板报价包含在砼中,中标单位漏计,施工变更止水钢板为橡胶止水带,这种情况怎么结算?上次你的答复是不调整。我认为应增加橡胶止水带,减少止水钢板,由于漏计,又不知该减多少,该不该减。请给我解释一下。2、安装工程图纸设计说明中未提管道套管(是否施工规范要求?是否施工规范要求的设计可不注明),中标单位投标管道单价中未计套管部分,施工中套管用在管道保温的外面,比正常的管道套管大好几个型号,业主并做了签证。这部分结算时是不调整?还是增新套管不扣原套管?还是增新套管扣原套管? 回复 1、不调整。当然,施工单位可按设计的橡胶止水带施工。

2、首先你要说明管道套管用于什么地方。把问题说清楚,你自己明白,我和大家都不明白。请重新提问。 408、请教老师,03消耗量定额中9-1-13项水泥砂浆踢脚线高20cm,实际为15cm高是否可以调整? 回复 可以调整。

409、外墙双排脚手架上,在楼层间水平绑一道水平安全网,怎样计量和套价呀? 回复 按规范计量,可以直接套用10-1-33水平防护架。

410、老师您好,关于03消耗量定额,施工单位在砌墙时留了一些过人洞,并制做了一些过梁板,但是未进行签证,这种情况在结算时是否应计算?如果有签证是否应计算? 回复 洞面积是否大于0.3m2?是设计留洞还是施工留洞?若是施工留洞,不论是否大于0.3m2,都不计算。设计留洞,则要看看是否超过0.3m2。

411、沈老师:说心理话我对您见解评价很高的,如内砼墙不能套外脚手架等,但对于剪力墙之间的梁(不是剪力墙墙体上的连梁与暗梁,设计图纸剪力墙和梁不在一张图纸上),03定额套单梁还是有梁板?您一直没给我明确回答,建议找份图看看再回答。或我给您传真一份也可。96定额砼墙外墙内墙高度在计算规则中没找到?高度您觉应当怎么算? 回复 谢谢,你不用客气!03定额,梁与板一起整浇时,梁不单独计算脚手架。你说的剪力墙间的梁,若与板一起整浇时,梁同样不单独计算脚手架。96定额规定是按设计高度计算。一般来说,砼外墙计算至墙顶;内墙算至板下。

412、沈老师你好:03定额:在居民楼中卫生间门口上的预制过梁(现场预制)算混凝土时按小型构件套定额,过梁的

安装应套用10-3-96(成品过梁安装)还是10-3-193(小型构件现场预制),为什么? 回复 既然是现场预制的,就套用小型构件现场预制定额项目(定额第4章内容),而后套用10-3-96过梁安装项目。10-3-193小型构件现场预制安装子目,是指现场内的室外构件的安装,而不是建筑物的构件安装。 413、沈老师: 您好! 向您请教一个消耗量定额方面的问题。安装工程明确规定可以计取地下室室内施工照明增加费,请问土建装饰专业也有这方面的规定吗? 回复 土建没有。装饰也没有。

414、沈老师你好:消耗量补充定额规定采购及保管费费率2.5%,其第二条规定建设单位采购、付款,供应至施工现场,交由施工单位保管,建设单位计取40%,施工单位计取60%。我这样理解是否正确:假设甲方供至现场单价100元/平米,进入结算计入的材料预算价100*(1+2.5%*60%)=101.5元/平米,还是100*(1+2.5%*40%)=101元/平米,那种理解正确谢谢! 回复 都不对。在结算时扣除100元甲方供应的材料费,而后在税前增加1.5元的材料保管费。

414、沈老师你好! 住宅楼中阳台为不封闭阳台,计算竣工清理时阳台按水平投影面积的一半*层高,还是阳台这一部分不计算,非常感谢! 回复 竣工清理是指封闭的空间,没有封闭的空间就不计算。你说的情况肯定不计算。 415、请教老师,2003消耗量定额,基础构造柱断面实际做法为马牙槎不是错槎,直接从伐板基础底面出6cm到+-000,这种情况下构造柱(砼)断面是否按实际断面计算即按出6cm计算,圈梁与构造柱相交时圈梁(砼)长度算至构造柱主断面还是按实际长度计算? 回复 按实际断面计算。按实际长度计算。

416、沈老师你好: 想请教您一个问题:空心板属于甲方供材,竣工结算时还用套构件运输吗? 回复 甲方供材供应到哪儿?若仅仅供应到现场,可以套用1Km以内运输。

417、您好:2003消耗量定额,施工工期为:2006.1-2006.11。甲乙双方协商安全文明措施费15元/平方米.这种情况下,密目网\\平网是否需要再套定额计算? 回复 甲乙双方协商安全文明措施费15元/平方米,包括什么内容?一般情况不应再计算了。

418、住宅楼工程,女儿墙压顶上安装砼花瓶,花瓶上浇筑砼压顶,此部分是否在主体内?(合同约定主体结算按平方米包干) 回复 合同约定按主体结算按平方米包干,那就应该在主体范围内。 419、沈老师你好:03定额:基础开挖前,场地未进行平整,基础大开挖属于甲方进行施工,问:是否还套用1-4-1场地平整项目? 回复 一般情况要计算。

420、请教:我们施工的住宅楼及食堂工程,合同约定主体按平方米结算,麻烦问一下,突出屋面的烟道在主体内吗?可以单独结算吗? 回复 应在主体内,不单独结算。

421、沈老师我查了定额后面附表,C30的砼没有42.5水泥的配比量。 回复 我也查了查,的确没有。可按设计配比换算。

422、沈老师您好! 柱两种筋径的钢筋进行电渣压力焊时,我们套项以大径还是小径,谢谢! 回复:这种情况很少见(至少我是第一次听说)。既然是你提出问题,不论是施工有没有这种情况,或是在“考 …… 此处隐藏:3617字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

03土建定额解释答疑(沈大伟)(22).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)