(8)在立柱上登高作业时,必须系好安全带,并有专职的安全员监护。

(9)侧板吊装遵循先下后上原则,依次吊装下侧板,进出口下端封,中侧封,上侧封,进出口上端封。安装过程中应注意:侧板与立柱左右搭接应相等;采用连续焊接,以保证气密性;所有的牛腿应牢固、可靠、实用。

(10)在下侧板上端面焊两吊耳,焊接必须牢固,为便于侧封的安装,下侧封上沿口往电除尘器内侧方向打3mm。

(11)在侧侧板内侧离上口1.5m左右处,焊一排牛腿(焊接必须牢固),牛腿上铺好跳板,并用Φ5铁丝捆扎牢固,然后可以开始侧侧板的安装。

(12)吊装就位后,用φ3.2mmJ422焊条施焊,焊接侧板与立柱联接处,焊接高度5mm。 (13)焊接牢固后,可以卸吊钩,然后吊装中、上侧板。

(14)侧侧板安装完毕后,应平整无凹坑,垂直度≤5mm,平面度≤5mm,接口局部平面度≤5mm。

(15)在立柱上作业时应系好安全带,并有专职安全员监护。 (16)壳体验收项目:各柱的开档尺寸,垂直度。 2. 内部走台安装

按图要求安装内部走台,严格控制其定位尺寸,同时注意走台振打传动侧一端焊死,另一端不焊。 3. 纵梁及内顶梁安装

(1)检查纵梁直线度(≤5mm),超差的予以较直。 (2)在纵梁上平面对称布置2只吊耳,焊接必须牢固。

(3)系好钢丝绳,并在一边的钢丝绳与吊耳连接处绑好Φ25大绳 ,长度50m,用以调整起吊时位置,以利于吊装安全。

(4)纵梁吊装就位后,穿好螺栓,并施焊纵梁与立柱连接处,用φ4mmJ422焊条施焊,焊接高度8mm,焊接牢固后下吊钩。

(5)检查内顶梁平整度,保证≤5mm,不合格的予以校正。 (6)在内顶梁上平面对称布置4只吊耳,焊接必须牢固。

(7)系好钢丝绳,并在一边的钢丝绳与吊耳连接处绑好Φ25大绳 ,长度50m,用以调整起吊时位置,以利于吊装安全,划出电场中心线可以开始内顶梁的吊装。

(8)吊装就位后,穿好螺栓,并调整法兰平面度,有偏差的予以垫平,施焊大梁与侧侧板连接处,用φ4mmJ422焊条施焊,焊接高度6mm,焊接牢固后下吊钩。 4. 出风口安装

(1)出风口主要有上、下、左、右侧板,管撑和联接板组成。根据现场条件,先把出风口按要求割下,先在地面按图将出口封头各侧板拼装好,内部管撑焊接好,焊接时注意气密性及尺寸,以防变形,按重心位置临时焊接三只吊耳,焊接时应充分估计吊耳能承受的力足够起吊重量,然后吊装就位。

(2)每个出风口头重约25吨,而且起吊位置又较远,必须考虑吊装起吊合理。 在风口左右侧板、上侧板处焊接吊耳,采用65t吊车整体吊装。 (3)由于封头吊装为高空作业,施工时必须系发好安全带。

(4)按照图纸要求吊装进口气流分布板,不得装错,导流板安装角度应符合要求。 5. 阴极系统安装

阴极系统是电除尘器关键部件,其安装质量的好坏,直接影响电除尘器运行和除尘效率。

壳体、内顶盖安装后即可开始安装阴极系统。 1)阴极吊挂安装

(1)将瓷套吊至内顶盖上,其下部和上部分别垫好玻纤胶绳,然后就位。控制瓷套标高小于1mm。

(2)以吊挂孔为中心安装防尘套。

(3)在瓷套上部安放压板和吊杆,调整好瓷套与防尘套同心度,其同心度不大于5mm,同一电场吊杆对角线偏差不大于±8mm。 2)阴极框架安装

(1)以内顶盖上的绝缘子室中心距为中心基准,划出电场纵向中心线和横向中心线,并用洋冲在大梁和侧封上打出标记。 (2)校正上横梁和各竖梁。

(3)在组装场地按图组合进、出口大框架。

(4)将各层阴极框架按下、中顺序逐层吊入电场,临时搁放在灰斗上。

(5)将同一电场的进口、出口两片阴极大框架分别吊入电场,吊装时,先用钢丝绳在大梁上作临时悬挂,然后用1吨葫芦将其提起与悬吊杆连接就位。 (6)检查阴极大框架是否垂直,若不垂直用加热法予以校正。 (7)调整阴极大框架的水平标高和前后开档尺寸。

(8)将最上层阴极框架吊装就位,与上横梁之间先用螺栓连接。

(9)将放于灰斗的各层框架按上、下顺序,提升到各层安装位置,用螺栓与两边的大框架相连接。

(10)组装完毕应达到以下要求:

阴极框架垂直度偏差:<10mm 标高偏差:±2mm

上、下层阴极架之间四面跨距偏差:±3mm 上、下层阴极架之间之间四面对角线偏差:±10mm 上、下层阴极架水平对角线偏差:±5mm

(11)将阴极框架与壳体侧封临时用角钢焊接固定,按图纸要求焊接上、中、下各层小框架与大框架焊接点和组装螺栓,焊接采用J422焊条。

(12)安装并焊接各阴极框架之间的加强管撑,注意该处焊接必须牢固可靠,焊缝高度为 5mm。

3)BS芒刺线安装

(1)按照图纸将对应的阴极线整齐的摆放在调整好的阴极小框架上。

(2)施工人员将阴极线上下端用M10×20螺栓与框架连接就位,注意一端拧紧,另一端拧紧后稍松。

…… 此处隐藏:48字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
熔剂厂回转窑大修施工方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564693.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。