导读: 2、将现场内所有供水管路全部埋入地下0.5m并做好保温,外露部分做好保温、防冻工○ 作。不用时应临时放空,避免冻裂,影响施工。 3、砼罐车打完砼后,及时清扫地面,防止冻冰。 ○ 3、冬期施工的主要物资准备 序号

2、将现场内所有供水管路全部埋入地下0.5m并做好保温,外露部分做好保温、防冻工○

作。不用时应临时放空,避免冻裂,影响施工。

3、砼罐车打完砼后,及时清扫地面,防止冻冰。 ○

3、冬期施工的主要物资准备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 材 料 名 称 保温毯 黑塑料布 塑料薄膜 岩棉管 电子测温仪 测温管 温度计 无烟碳 火炉 排烟筒 单位 位㎡ ㎡ ㎡ m 台 根 根 吨 台 米 数量 量 3000 5000 1000 200 2 50 10 50 15 200 备 注 用于地基,柱、板混凝土保温 用于墙、板混凝土覆盖 用于柱子的保湿 用于上水管、阀门等保温 用于混凝土测温 用于混凝土测温 用于棚内测温 用于火炉取暖 生火取暖 排火炉烟气

4、底板混凝土温差计算

水泥水化热引起的绝热温升与混凝土单位体积中水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期增长按指数关系增长,混凝土内部的最高温度多数发生在浇筑后的3-5天,一般在3-5天接近于最终绝热温升,在计算中取t=3

根据底板要求计算模型为:坍落度160mm、混凝土入模温度5℃、大气平均温度-5℃, 其他相关数据依据相应的数表查得。

本配合比采用xx水泥P.042.5水泥,最终水化热380KJ/kg。

1、混凝土内部最终绝热温升Th 计算公式为Th =(WQ/Cr)×(1-e-mt)

?(354+53×0.25)×380/(0.96×2400) ×1= 60.57℃ W——水泥用量,含粉煤灰的有效量,折减系数取0.25(kg/m3) Q——水泥的水化热380KJ/kg C——混凝土的比热0.96J/(kg.K) r——混凝土的容重2400kg/m3

6

m——与水泥品种、浇注时温度有关的经验系数,取0.295 t——龄期,d

2、混凝土拌和物的浇注温度

根据xx气候条件,混凝土浇注时大气温度按 -5℃计算。

3、混凝土内部中心实际最高温度(℃)Tmax Tmax=Tj+Thx=5.0+60.57×0.506=35.65℃ Tj——混凝土入模温度,取5.0℃

x—— 不同底板厚度,不同龄期的降温系数,取0.506(查表根据1.6M的板厚按内插法计算)

4、混凝土的表面温度

Tb(t)=Tq+4h’(H-h’)DT(t)/H2 Tq——环境温度取-5℃

DT(t)— 混凝土内部与外界气温之差 DT(3)=Tmax-Tq=35.65-(-5)=40.65℃

H——为底板计算厚度,底板以单面暴露于空气中的平板看待,混凝土基础底板实际厚度h=1.6m

h’——混凝土结构虚厚度h’=kl/b

k为计算折减系数,取0.666;混凝土导热系数l=2.33w/mk;b为保温层的传热系数,b=1/(∑(di/li)+1/bq),砼浇筑完后表覆盖一层塑料布养护,di为各种保温层的厚度,l为保温材料的导热系数,l=0.0882,bq为空气层的传热系数,取5.59 w/mk,则b=5.59w/mk 需要采取保温保湿养护 ,表面覆盖塑料薄膜,二层棉毡,每层棉毡厚度6mm, 经计算h’=kl/b=0.666*2.33/5.59=0.28m 则H=h+2h’=1.6+2*0.28=2.16m 所以:

Tb(t)= Tq+4h’(H-h’)DT(t)/H2 =(-5)+4×0.28(2.16-0.28)×40.65/2.162 =13.35℃

5、混凝土结构实体内外温差值

混凝土内、表最大温差DT1=35.65-13.35=22.3℃<25℃

7

6、混凝土表面温度与环境温度差值 DT2=13.35-(-5)=18.35℃<20℃ 符合规范要求。

四、专项施工方案

一、砼保温的施工方案

根据国家相关规范及施工现场的实际要求,本工程拟采用如下保温方案:

筏板大体积砼和井桩采用综合蓄热法保温,地下墙体及±0.000地板采用综合蓄热法和暖棚法相结合的保温方法。

1、筏板和井桩综合蓄热法保温养护

使用综合蓄热法养护,利用大体积砼自身产生的水化热,对砼实行蓄热、自身养护。砼浇筑完毕,表面要压实搓平,保证砼表面不产生裂纹,具体方法是:振捣完后,先用长刮杠刮平,随后用木抹子压实搓平,间隔一段时间,再用木抹子搓平表面,是砼表面不规则不均匀的裂缝闭合。待表面收水后,人踩上去有脚印时,再用铁抹子精抹一遍,同时,用扫帚扫毛表面,随后立即在砼表面覆盖塑料薄膜,在塑料薄膜上再覆盖保温毯,然后,在保温毯上面横向每隔2米设置一道木方,在木方上架空再覆盖一层黑色厚塑料布,形成空气层起到保护作用,以防表面形成温度应力裂缝。

2、地下室墙体和顶板暖棚法保温养护

暖棚搭设,沿支好的地下室模板外墙周边,靠模板和基坑边搭设双排脚手架,立杆间距1.5米,立杆底部垫方木,设扫地杆,其上水平杆设3道,在支设地下室外墙模板时,外墙模板高出地下室顶板表面标高0.5米,脚手架的顶部水平面与外墙模板平齐,并设小横杆,间距1.0米,其上满铺竹胶板,与外墙模板上沿平齐,并用12#铅丝绑扎牢固,上面用黑色塑料布覆盖严实,接茬用胶带粘贴。在顶部每隔3米压砂袋一个。

二、钢筋工程冬季施工保证措施

在负温条件下,钢筋的力学性能发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧 性降低,脆性增加,加工性能下降。根据此特性编制以下专项施工方案 (一)、 钢筋质量要求

8

1、 本工程中钢筋混凝土结构所用的钢筋必须符合国家有关标准的规定和设计要求。 2、 所有钢筋为合格产品,钢筋应有出厂质量证明书或试验报告,钢筋表面或每捆(盘)钢筋应有明确标志。进场时应按直径分批检验,进场检验内容应包括检查标志、外观检查,并按现行国家的标准的规定60t为一批抽样作力学性能试验,合格后方可使用。 …… 此处隐藏:634字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

大体积混凝土冬季施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564575.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)