教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

艾默生200K UPS并机方案书(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: 2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程 IEC 60146-1-1 Libert NXR UPS已通过CE认证 ? 双路输入 Libert NXR UPS支持双路输入,即整流器输入和旁路输入可以分别连接,但要求输入的电源中线相同。在此状态下,相同可靠

2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

IEC 60146-1-1

Libert NXR UPS已通过CE认证 ? 双路输入

Libert NXR UPS支持双路输入,即整流器输入和旁路输入可以分别连接,但要求输入的电源中线相同。在此状态下,相同可靠性会有所提供,因为两路输入同时故障的机会较小。

? 显示板提供多种语言

Libert NXR UPS提供用户一个大型图形显示LCD,小型LED状态显示和功能键和开关键。LCD显示告警、参数、历史历史事件、信息等。提供Chinese、English、Italian、German、French、Spanish、Dutch、Swedish、Polish、Russian、Japanese等多达11种语言显示。

? 技术指标 UPS模块机组功率 物理参数宽×深×高(mm)重量(kg)输入特性(整流器) 额定输入电压 额定工作频率 输入电压范围 输入频率范围 输入功率因数 输入电流谐波(THDi) 输入功率缓启动功能 直流特性 充电器输出稳压精度 直流纹波低压 输出特性(逆变器) 逆变器输出电压 输出功率因数 电压 稳态

380/400/415VAC,三相四线 0.9 <±1%典型值 1% ≤1% 380/400/415VAC,三相四线 50/60Hz 208V~477V -20%~+25%满载,-25%~-45%线性降额 -45%可带70%负载 40Hz~70Hz 满载>0.99,半载>0.98 <3% 有,5-30秒可设置 600×843×1400 336 200KVA 2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

稳定性 瞬态 瞬态响应时间 逆变器过载能力 相移 特性 总谐波 含量THDv 带100%均衡负载时 带100%不均衡负载时 100%线性负载 100%非线性负载 旁路 旁路输入电压 旁路电压范围 旁路过载能力 频率 市电同步跟踪范围 实测频率精度(内部时钟) 系统效率(满载) 运行温度范围 存储温度 相对湿度 最大运行高度 噪音(1m) 保护等级 符合标准 工作环境 0~40℃(详见用户手册) -25~70℃(不含电池) 0~95%无凝露 ≤海拔1000m,1000~2000m之间每增加100m,所带负载减少1% 55~62dB,随负载率调整 IP20 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A,设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3 380/400/415VAC,三相四线 默认-20%~+15% -40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置 135%长期,170%1小时,10000ms 系统 50Hz/60Hz(可设置) ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 50Hz/60Hz±0.02% 50%以上时>96%,25%以上时>95% <±5%典型值 <20ms %1小时,125分钟,150%1分钟,>150 0毫秒 <1° <1° 1% 3% ? 电缆选用要求

200KVA UPS模块 名称 电流(A) 电池(三线或四线)480V标称 354 断路器 500A 电缆(mm2) 240

2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

旁路(3P) 输出(3P) 输入(3P) 中 线 保护地线 303 303 322 400A 400A 400A 120 120 120 150 70

NXR系列主路输入为3相+零线+保护地,旁路输入为3相+零线(中线),整流器和旁路输入电源必须使用同一个中线。

输出为3相5线制,3相+零线+保护地

NXR系列电池为+、-、N三线输入,可采用4P塑壳直流断路器,额定极限短路分断容量Icu≥35KA。

NXR系列电池电压可由360V调至480V,本项目按480V设计。

本项目采用主旁同源方式接线,因此,只需安装主输入断路器及线缆,旁路不需要单独安装。

? 蓄电池系统

本项目UPS蓄电池系统设计选用武汉非凡电源有限公司生产的FIAMM10年寿命SP系列阀控免维护密封铅酸蓄电池。

FIAMM SP系列是根据市场长期运作所得经验研制而成的。SP系列的出品,是为了确保在不同环境中都能体现出优异的放电性能。

? 技术特点:

? 极板与板栅:加厚的极板与板栅保证了长久的使用寿命; ? 隔板:多微孔玻璃纤维隔板; ? 外壳材质:FV0级防火ABS塑料;

2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

? 安全阀:安全低压气阀; ? 标准及认证:

? 国际电工委员会标准:IEC60896 Part21-22; ? 英国标准:BS6290 Part4; ? 美国UL实验室:UL94证书; ? 生产许可证编号:XK06-044-00658 ? 产品特点:

? 安全可靠性高; ? 免维护; ? 循环寿命长; ? 设计寿命>10年; ? 电性能特点:

? 浮充电压(20~25℃):备用时2.27~2.28 V/Cell; ? 均充电压:2.35 V/Cell; ? 最大充电电流:0.25C20A;

? 浮充电压温度补偿系数:-2.5mV/℃/Cell ? 自放电(20℃):<2%/月

? 不同放电电流和终止电压的放电曲线图

? 非凡SP系列蓄电池恒功率放电数据(1.70VPC at 25℃):

2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

六、施工说明

6.1主要工作量表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目名称 铺橡皮垫 安装480V阀控式密封铅酸蓄电池(1000AH以下) 阀控式密封铅酸蓄电池补充电及容量试验(补充电) 阀控式密封铅酸蓄电池补充电及容量试验(容量试验) 安装落地式交流配电屏、油机转换屏及控制屏 安装墙挂式配电箱 配电系统自动性能调测 安装调试三相不停电电源(200KVA以下) 布放电源线[35平方毫米以下(五芯)] 布放电源线[185平方毫米以下(五芯)] 布放电源线[240平方毫米以下(单芯)] 布放电源线[240平方毫米以下五芯)] 接地网电阻测试 单位 10平方米 组 组 组 台 台 系统 套 10米条 10米条 10米条 10米条 组 数量 2.64 6 6 6 3 1 4 3 8.5 6 33.6 52.8 1

6.2布缆表: 详见附表 6.3 施工内容:

UPS机房:详见2#图纸

…… 此处隐藏:1037字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
艾默生200K UPS并机方案书(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564542.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)