艾默生200K UPS并机方案书
2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程
目 录
I 设计说明 ........................................................................................... 2
一、 概述 .................................................................................................. 2 二、 设计依据 .......................................................................................... 2 三、 设计范围 .......................................................................................... 2 四、 设计原则 .......................................................................................... 3 五、 系统产品介绍 .................................................................................. 4 六、 施工说明 ........................................................................................ 15
II预算编制说明 ................................................................................. 20
一、工程费用概况 ......................................................................................... 16 二、预算编制依据 ......................................................................................... 16 三、有关费用取定及说明 ............................................................................. 17 四、概预算表格 ............................................................................................. 17
Ⅲ 图 纸
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
新增600KVA UPS供电系统图 新大楼一层平面布置图
新大楼一层平面布置图(灯带) 新大楼六层平面布置图 新增600KVA UPS配电图 新增1列交流配电屏配电图 新增2列交流配电屏配电图 新增3列交流配电屏配电图 中心新增交流配电箱配电图
电力室走道新增交流配电箱配电图 新增600KVA UPS输入配电屏供货图 新增600KVA UPS输出配电屏供货图 新增1#列头配电屏供货图 新增2/3#列头配电屏供货图 新增墙挂式配电箱供货图
S20017DYW-15-01 S20017DYW-15-02 S20017DYW-15-03 S20017DYW-15-04 S20017DYW-15-05 S20017DYW-15-06 S20017DYW-15-07 S20017DYW-15-08 S20017DYW-15-09 S20017DYW-15-10 S20017DYW-15-11 S20017DYW-15-12 S20017DYW-15-13 S20017DYW-15-14 S20017DYW-15-15
2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程
I 设计说明
一、概述
本工程设计为“2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程一阶段设计”。 大楼目前处于全面整修阶段,大楼总共7层,本次工程按照建设单位的相关要求,在一楼电力室新增一套600KVA UPS设备;将一楼信息机房全面规划、在第一列列头安装配电柜;在六楼中心机房安装UPS逆变配电箱。
鉴于信息机房非常重要,建议由建筑物总配电系统提供不少于1路独立电力线路引至机房供配电系统,该线路前端可为多路由不同变电站引入的市电线路及柴油发电机线路,经ATS自动切换系统互投后引入机房,机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制。为避免机房辅助设备在启动、制动及正常运行时对信息设备可能造成的干扰,机房区域内的精密空调、正常照明、临时用电等设备直接采用市电电源,电源为三相五线或单相三线,上述用电设备自成体系,与信息设备电源相互独立,形成辅助设备供配电系统。照明系统在火灾报警时应有消防联动控制回路。机房区域信息设备、应急照明、消防安防用电均采用UPS系统供电。
二、设计依据
2.1 设计委托函。
2.2设备厂家提供的相关设备技术资料。 2.3提供的相关资料。 2.4 不间断电源技术方案。
2.5截至2011年4月设计人员现场勘察数据。
三、设计范围
本设计的原则为:本着安全、经济和实用的原则,尽量控制成本,合理安排费用。
2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程
故拟定:
(1) 一层电力室新装一套600KVA UPS设备的安装:包含3台200KVA主机、1台输入柜、1台输出柜,6组235AH蓄电池,3台电池开关柜安装、走线架的安装以及主设备电缆的布放。
(2) 一楼信息机房新增一面列头配电柜的安装,电源线的布放以及按“三线分离”规划机房走线架,要求交直流电源线与信号线、光缆尾纤等三线严格规定路由和敷设方式,并采用阻燃缆线;
(3) 不包括UPS设备前端低压部分、地线系统、机房内空调和装修、照明等其他部分。
四、设计原则
(1)机房用电设备、配电线路敷设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电。
(2)UPS设备前端主干进线采用RVVZ22铠装电缆;配电柜后端各回路所有电线电缆皆采用国标RVVZ铜芯免检产品,敷设后测其绝缘电阻应不低于10MΩ,线径不小于2.5mm2。
(3)机房内强弱电线缆走线应合理选择走线方式,活动地板下线缆布放系统应不影响下送风精密空调系统气流循环。不同类型线缆分别独立安装于各自的金属桥架、线槽(管)内,并作识别标记;所有走线部件均需采用不下于6mm2的接地线就近连接至保护地接地铜排或接地箱上,以保证电磁屏蔽效果。
(4)为保证电源运行时三相基本平衡,应尽可能将单相负荷均匀分布在各相上,机房低压配电系统三相负荷不平衡度应控制在5~20%以内,建议输出配电系统采用带热插拔输出断路器可调相的精密智能配电柜。
(5)机房配电系统中应设计有效的多级防雷放浪涌装置以防止闪电雷击及过电压带来的危害。
(6)机房低压配电线路的保护主要包括:短路保护、过负载保护和接地保护。由于机房内设备较多,在确定配电系统及选择断路器时,应尽可能在某一回路发生线路故障时,只切断该供电回路,不影响其他回路的正常使用。配电线路上下级断路器的动作
2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程
应具有选择性,各级之间应能协调配合。
(7)由于漏电保护开关灵敏度较高(微安级),易引起线路经常掉电,对于信息设备、精密空调系统等关键设备的正常运转是不利的,所以此类线路不宜加装漏电保护开关。
(8)按用户方的相关建设要求,本项目UPS不间断电源系统主体设计采用1套艾默生Nxr 600KVA模块化UPS系统,由3台200KVA模块组成。
(9)蓄电池系统按UPS系统运行于60%满载(约324KW)时延时1小时设计,采用10年寿命意大利非凡FIAMM SP系列密封铅酸阀控蓄电池。同时根据YD/T 5040-2005《通信电源设备工程安装设计规范》规定,蓄电池系统并联组数应控制在4组以内。因为在同一直流系统中的蓄电池,运行的理想状态是每一只蓄电池的性能完全一样,并联使用的蓄电池组数越多,各组之间的性能差别越大,对蓄电池的运行越不利,在蓄电池寿命的中后期,供电安全不仅不能提高,反而有所下降。
五、系统产品介绍
本项目推荐采用艾默生Nxr双变换在线式模块化UPS构建不间断供电系统。 艾默生NXR智能高频在线式模块化UPS是艾默生网络能源最新推出的新一代三进三出型全数字在线式 …… 此处隐藏:3260字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语