来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: ? 冗余风扇设计和风扇故障检测功能 8个风扇(30KVA有7个)安装在UPS机柜中确保在各种运行状态下100%负载时有足够的散热功率,同时每个风扇故障都能被检测出并在LCD中显示告警。此外,3个冗余的风扇可方便地安装,这样

? 冗余风扇设计和风扇故障检测功能

8个风扇(30KVA有7个)安装在UPS机柜中确保在各种运行状态下100%负载时有足够的散热功率,同时每个风扇故障都能被检测出并在LCD中显示告警。此外,3个冗余的风扇可方便地安装,这样保证UPS即使在部分风扇故障时仍可持续工作。

? 内置的多种温度检测功能(可检测外部温度)

有12个温度继电器安装在每一个重要的发热器件上,诸如逆变散热器、输入电感、输出电感、DC/DC电感和平衡电路电感。温度过高时将通过温度继电器触发适当的保护操作。例如30KVA和40KVA的内部电池安装有标准的温度探测器以测量内部电池的温度以优化电池管理。同时测量的温度可以显示出来。

通过安装2个温度探测器选件可以分别测量外接电池的温度和环境温度。 ? 配置测试仪器电源接口

1个通用输出插座装备在UPS内部以方便测试、调试和维修UPS。这个输出插座能够通过2.5A电流。

? 先进的智能化监控功能

UPS可通过UPS监控软件接入先进的网络环境,如:基于Windows的UPS监控、HiroLink+HiroVisor、SiteNet、ModBus/Jbus、SiteScan、SiteScan 2、SNMP等协议。可进行UPS本身的监控和安全自动的关闭服务器和PC机。

UPS在选择并定义告警条件后可发声或播电话告警。 ? 自诊断和自检测功能

UPS有自诊断、自检查功能,系统部件能快速、完全的自检。 (1)系统部件的快速、完全的自检;

2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

(2)LED指示,快速了解UPS状态; (3)内部记录芯片记录UPS故障状态和参数; (4)可记录1000个系统参数,便于故障追溯与分析。

(5)LCD显示当前和历史故障报警,并可通过通信端口(RS232、LAN)上传; (6)故障前后的UPS状态参数记录,便于分析故障原因; (7)LCD可显示整流器、逆变器与监控软件版本信息。 ? 独有的黑匣子技术

运用“黑匣子”技术,通过运行过程中的不断记录和覆盖,实时保留3个周期内核心电气数据,并要故障发生时将其冻结,为工程师的现场诊断提供了宝贵的一手资料。

? 可灵活的连接多种电池

Libert NXR允许使用任何类型的电池,例如密封免维护的铅酸电池,镍镉电池。而且,设备具有电压调节功能用于电池浮充的补偿和终止充电。

? 内置的双总线功能

NXR系列UPS将双总线同步控制(LBS)功能标准内置于主机内,配置双总线系统时,仅需一根LBS控制电缆即可实现,大大降低了双总线系统的投资成本和安装的工程量。

双总线同步装置使独立的UPS系统(或并联系统)输出同步,甚至当2个系统正处于不同的操作模式(旁路/逆变)或在电池状态。

2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

? 具有短路保护的逆变器

逆变器可以承受负载短路的冲击,在短路消除后可重新启动。 ? 瞬态恢复功能

输出在负载100%变化时,可在5ms内恢复至标准输出。 ? 全面电池管理功能(TBM)

革命性的全面电池管理功能使UPS系统的电池始终处于良好的状态:

(1) TBM支持UPS使用各种类型的电池,如铅酸蓄电池、镍镉电池、锂电池等; (2) TBM可通过检测判定对电池浮充、均充或终止充电; (3) TBM允许用户通过放电检测电池的良好状态; (4) TBM可以自动进行均浮充和温度补偿;

(5) TBM可以在UPS前面板设置定期电池自动检测; (6) TBM可以精确的预测出当前电池容量; (7) TBM确保电池避免过放电的损害; (8) TBM可以对电池故障进行提前预警; (9) TBM提供选件可进行电池模块的故障检测;

TBM始终保持电池处于最佳状态,确保UPS使用健康的电池组。由此延长电池的使用寿命和UPS系统的可用性。

? 频率变换器技术

Liebert NXR UPS当不需要旁路时可以作为频率变换器使用。尤其是连接电池时,还可以像UPS一样避免负载受到电网故障的损害。频率变换器的应用如下:

2011年新大楼项目配套UPS设备安装工程

(1)在输入为60Hz的电网时支持50Hz的负载; (2)在输入为50Hz的电网时支持60Hz的负载。 ? Eco Mode

Liebert NXR UPS在电网较好的条件下,允许对电网要求的高的负载采用ECO(经济运行模式)。

? 通过的标准和认证

The Libert NXR UPS 满足以下标准: Emc Requirements Conduction IEC 62040-2 tables 2 Radiation

IEC 62040-2, class A Harmonic IEC 61000-3-4 Immunity

EN 61000-4-2.3.4..6.8.9.11 Level III, EN 61000-4-5 Level IV Environment Requirements IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 61000-3-4

IEC 61000-4-2, 4, 5, 6, 8, 11 ANSI C62.41 (IEEE 587) EN 50091-1-1 EN50091-2 EN60950-1 EN60529

…… 此处隐藏:395字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
艾默生200K UPS并机方案书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564542.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)