银行业金融机构安全评估办法讲义(3)
叠加、记录功能,字符叠加不应影响图像记录效果,显示时间误差应在2分钟以内。2、检查时调取30天前录像资料。
2、报警及其他技防设施
(1)具备与公安110报警服务台报警联网条件尚未安装与公安机关110联网的紧急报警装置的扣3分;
要点:1、不具备联网条件的,要出具当地公安机关的证明材料。2、联网的,报警响应时间不超过20秒。
(2)现金业务区未安装2路以上(含2路)独立防区的紧急报警装置的扣2分;
要点:1、现金柜台相邻席位之间无间隔的,在保证操作方便的情况下2个席位可共用1个紧急报警装置。营业场所现金柜台有2个(含)以上的,紧急报警装置应设置2路(含)以上独立防区,相邻紧急报警装置不应设置在同一个防区,每个防区的紧急报警装置数不应超过4个。2、紧急报警装置应安装在隐蔽、便于操作的部位。紧急报警采用公共电话网传输的系统,一般不应在线路上挂接电话机、传真机和其他通信设备。如挂接此类设备,系统须有抢线发送报警信号的功能。紧急报警装置应设置为不可撤防模式,并具有防误触发措施,触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁,复位需采用人工操作方式,同时应启动现场声、光报警装置。现场声、光报警装置应安装在营业场所客户区或大门外的醒目处,其报警声压室外应不小于100分贝,室内应不小于80分贝,报警持续时间不小于5分钟。
(3)一级风险营业场所现金业务柜台未安装连续记录的声音复
- 11 -
核装置的扣0.5分;
要点:营业场所每个现金柜台应配置声音复核装置,在营业时间内应与视频图像信号同步记录。声音记录应能清晰辨别营业员与客户的对话内容。
(4)一级风险营业场所与外界相通出入口未安装入侵报警装置或入侵报警装置不能及时准确报告入侵异常事件的扣1分;
要点:营业场所与外界相通的出人口应安装入侵报警设施,并应能与照明、视频安防监控及声音复核等设备联动。入侵报警设施应能准确、及时报告入侵异常事件,即应在向安防监控中心值班人员发出声光报警信号的同时.清楚显示事件发生的部位、性质(抢劫、盗窃、故障等).准确记录报警时间、位置等信息,并能够详细查询、打印以上内容。
(5)一级风险营业场所的入侵报警装置不具备与照明、视频安防监控及声音复核设备联动功能的扣0.5分;
要点:同上。
(6)一级风险营业场所入侵报警设施不能准确记录报警时间、位置等信息,不具有查询、打印功能的扣0.5分。
要点:入侵报警装置应能准确、及时向值班人员发出声光报警信号,显示报警部位,报警时间。夜间无人值守的营业场所应能直接向110报警中心报警。同时记录报警部位,报警时间等信息,并能够详细查询打印上述内容。
二、业务库安全(10分)
- 12 -
检查方法:实地检查业务库物防技防设施建设情况,检查监控录像回放质量,规章制度、预案、出入登记等有关资料。
鉴于《银行业务库安全防范的要求》(GA858—2010行业安全标准)于2010年4月1日起施行。从我省实际情况出发,2010年4月1日后新建、改建的银行业务库,按照《银行业务库安全防范的要求》(GA858—2010行业安全标准)进行评估,其他银行业务库仍按照《银行金库》(JR/T0003—2000)标准评估,在2013年完成全省银行业务库改造达标后,所有银行业务库按照《银行业务库安全防范的要求》进行评估。
(一) 实体防范(4分)
1、库区照明系统总闸装置没有保护措施或未置于有效监控范围的扣0.5分;
要点:这主要是针对本地守库和异地守库。本地守库主要确保照明系统总闸要有保护措施;异地守库要保证照明系统总闸置于有效监控范围;照明供电系统总闸应臵于防护区内,并应加锁。
2、库区内的载货电梯与楼梯未建于库门之外的扣1分; 要点:载货电梯与楼梯都要建于业务库门之外。 3、出入库房门的通道未单一设置的扣1分;
要点:出入库房门的通道是唯一的,不应有其他出入口。 4、库房结构墙体未达到相应级别建筑标准的扣3分;
- 13 -
要点:1、应提供设计、施工图纸,按照《银行业务库安全防范的要求》(GA858-2010),分库别进行检查。2、对于确实无法提
供原始图纸资料的业务库,应补充绘制库区平面布局图,提供库区建筑结构详细说明,以及补充绘制技防设施平面布防图,并由所在单位签字盖章确认。
5、金库门或库门锁具不符合标准的扣2分;
要点:根据库别不同,提供相应的检测报告、产品合格证。 6、三类以上库房通往金库门的唯一通道未设置防控隔离门,或防控隔离门的防护等级不符合要求的扣1分。
要点:1、业务库分类:核定库存现金在5000万元(含)以上的为一类库;核定库存现金在1000万元(含)~5000万元的为二类库;核定库存现金在80万元(含)~1000万元的为三类库;核定库存现金在80万元以下的为四类库。2、未设置的,防控隔离门的防护等级不符合要求的,都扣分。
7、相关补充说明
①、关于库房不得临街或直接对外建筑的问题 现有的金库因建筑结构确实无法避开临街或直接对外建筑的,应当通过专家论证,加强该建筑面的实体防护强度和安全技术防护措施,以确保安全防护能力。如:对于墙体或金库顶面,宜在防护面按标准要求增设实体防护墙,双层墙体之间应有间隔。对于金库地面下方是地下公共停车场或 …… 此处隐藏:248字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音