小学教学楼及附属工程施工组织设计(土建、给排水、消防、暖通、(10)

来源:网络收集 时间:2026-01-31
导读: (3)加强对铝合金窗自身质量的检查,所有接缝,螺丝腿均要涂玻璃胶,认真封闭,清除一切可能导致渗水的缝隙。 (4)以上工序完成后进行冲水试验,如发现有渗漏情况的及时返工,直至不出现渗漏情况为止。 5、为防止

(3)加强对铝合金窗自身质量的检查,所有接缝,螺丝腿均要涂玻璃胶,认真封闭,清除一切可能导致渗水的缝隙。

(4)以上工序完成后进行冲水试验,如发现有渗漏情况的及时返工,直至不出现渗漏情况为止。

5、为防止混凝土与砌体连接处开裂,外墙混凝土基体与砖墙面交接处满钉挂30cm 宽铁丝网(铁丝网与各基体搭接长度各15cm)。外墙抹灰层应与基层粘结牢固,无脱层、空鼓、开裂、泛砂等现象。

三)、楼地面工程 (一)水泥砂浆地面工程

为避免水泥砂浆地面出现空鼓、开裂现象,确保质量采取下面施工工艺和措施: 1、清基层:先用钢钎或斧头将残留在楼地面上的砂浆、松动的混凝土等凿打掉,用扫把清扫除地面的浮灰,再用水将基层冲洗干净,并将基层湿润,保证在水泥砂浆凝结时,基层吸水饱和。

2、打灰饼、冲筋:根据墙面所弹的水平线,在地面四周做灰饼,然后接线打中间灰饼,再用干硬性水泥砂浆做冲筋,冲筋间距约1.5m 左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度,做完后应及时对灰饼,冲筋进行养护。

3、刷素水泥浆结合层:在刷素水泥浆前,应将基层上的积水清扫除,素水泥浆水灰比为0.4~0.5,内掺10%的107 胶,用竹扫(把)帚纵横均匀涂刷各二道,一次涂刷面积不宜过大,做到随刷随做水泥砂浆面层。

4、水泥砂浆面层操作:

1)水泥砂浆配合比符合设计要求,各原材料均需经检查合格后方可使用。 2)操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺(压尺)以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后,再用铁抹子(灰匙)找平。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成。

3)第一遍压光:在水泥砂浆初凝后,即可用铁抹子压抹第一遍(此时人站在上面

有脚印但不下陷、人用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。

4)第二遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当拭抹无抹纹时,即可用抹压第二遍,压时用劲稍大一些,把第一遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。

5、养护:水泥砂浆地面完12 小时内开始蓄水养护,养护要及时、充分,必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7 天。

6、楼地面施工时注意事项和细部做法: 厕所楼地面坡度、泛水坡向符合设计。

厕所地漏应相对于地面标高低5—10mm。水落口周围直径500mm,范围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处留宽20mm、深50mm 凹槽,嵌填密封材料。

厕所外走道楼地面比相应居室地面低20mm。 四)、屋面防水

屋面作法主要为柔性防水层,在屋面结构和女儿墙结构完成后,清除杂物,结构层清除干净后用水冲洗,并检查有无渗漏,一旦出现要认真处理到不渗水为止,然后再作找平层和防水层。

施工穿屋面的管道,必须将管道与预留孔洞边的空隙用防水砂浆堵实或加套管。 檐口、女儿墙泛水处的收口,应多涂几遍涂料或用密实材料封严,地漏周围直径500范围内坡度不小于5%,并用防水涂料或密实材料涂封。

五)、屋面、卫生间房预留洞填补

屋面、卫生间、厨房预留洞填补后是最容易出现渗漏水现象,针对这一情况,本工程采取下面做法和措施:

1、预留洞周边表面处理

(1)洞口周边表面要凿毛,剔除松动石子,并把预留洞凿打成上口大,下口小的企口形,用水冲清洗干净。

(2)先涂刷一道1:2 水泥砂浆内掺水泥含量20%的107 胶和10%的膨胀剂。 2、填补材料:采用C35 混凝土内掺10%膨胀剂和5%防水剂填补。 3、操作步骤、工艺: 分三层填补:

(1)第一层填补5cm 高,待初凝后洞内注满水2 天,不渗漏后做第二层。 (2)第二层填补到比楼面低1cm 的部位,初凝后泡水10cm 深,2 天不渗漏后做第

三层。

(3)第三层填补满并用1:2 水泥砂浆内掺10%膨胀剂和5%防水剂沿水管四周抹成小圆弧。

吊顶工程安装

1、吊顶施工采取整体施工,局部避让的方法,层层施工,待其它工种结束一部分,补其一部分,做到灵活穿插。

机具设备:轻钢龙骨吊顶施工常用机具有:冲击钻、手电钻、钢材砂、轮切割机、电焊机、自攻螺丝枪、曲线锯等。

2、施工顺序:

放线→吊筋→龙骨安装→吊顶内机电空调施工完毕→隐蔽验收→棉板安装(涂料)→分项验收

3、施工条件

1)在吊顶施工前,顶棚内的电器布线、接线、空调管道、消防管道、供水管道、报警线路等必须安装就位,并基本定位完毕。

2)顶棚经墙体从上到下的各种开关、插座线路安装。

3)施工材料基本齐备,必要的脚手架己搭好(4.5m高以上需用钢架)。 4、放线

放线包括:标高线、造型位置线、吊挂点布局线、大中型灯位线。 1)标高线

通过标高线确定施工基准线,便于掌握施工位置,同时进行自检,不能按原标高施工的,及时进行技术更改。

定出地面的地平基准线。如地面无饰面要求,基准线为原地平线。如需镶贴石材、瓷砖等饰面材料,则根据饰面层的厚度来定地平基准线。

从地平基准线为起点,在墙面上量出顶棚吊顶的高度,并画出高度线。 2)造型位置线

在墙面量出顶棚吊顶位置距离,画出直线,形成造型位置外框线根据造型外框线,逐步画出造型的各个局部。

3)吊点位置的确定

平顶吊顶的吊点,按设计要求布设。有跌级造型的顶棚吊顶应在跌级线交界处布置吊点,两吊点间距0.8m。如果顶棚有上人要求,吊点应适当加密,吊点加固。

5、施工方法与技术措施

(1)根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线,在顶棚上划出吊杆位置,弹线时,既要保证螺钉的间距保持在800~1000㎜之间,又要避免与灯具发生冲突。

(2)钻眼安装M10专用膨胀螺栓,悬挂∮8㎜镀锌吊杆。

(3)安装主龙骨,划出次龙骨位置,将次龙骨用卡连于主龙骨;主龙骨与主挂件,次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1㎜,安装横撑龙骨,水平调正固定后,进行中间质量验收检查,待设备及电气配管的安装,全部该做的隐蔽工程完成后并由甲方验收后方可封板。

(4)轻钢龙骨顶棚骨架施工,先高后低,主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800㎜~1000㎜之间,吊顶次龙骨间距为300㎜,横撑龙骨的间距为600㎜,吊杆直径为8㎜,吊杆应垂直吊挂,旋紧双面丝扣,外露铁件必须刷二度防锈漆,墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300㎜,排列最后距离超过300㎜应增加一根。

(5)吊杆与结构连接应牢固,凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固、龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共享。

(6)石膏板封板:将石膏板与龙骨用40×25㎜镀锌自攻螺丝固定,纸面石膏板的长度沿向主龙骨铺设,即先将板材就位,然后用电钻将板与龙骨钻通,再上自攻螺丝拧紧,自攻螺丝中距应在150㎜~170㎜之间,螺钉嵌入板内深度应在0.5㎜~0.7㎜之间,螺钉应与板面垂直且略入埋板面,并不使纸面破损,钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则,如顶棚需要开孔,先在开孔的部分划出开孔的位置,将龙骨加固好,再用钢锯切断龙骨和石膏板,保持稳固牢靠。

(7)纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上,施工纸面石膏板应注意以下事项: 1)纸面石膏板在无应力状态下进行固 …… 此处隐藏:1514字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

小学教学楼及附属工程施工组织设计(土建、给排水、消防、暖通、(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521323.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)