可行性研究报告 第六章 公用工程方案
9)建筑设备监控室等弱电设备用房的接地体利用大楼共用接地装置。
10)防雷击电磁脉冲:各信息及弱电设备房与引下线柱子保持一定距离,并做屏蔽、接地和等电位联接,在系统内装设过电压保护。各低压进线柜和楼面设备配电箱设电涌保护器。信息及弱电设备房电源箱均设电涌保护器。
11)为减少电磁干扰的感应效应,建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。
(4)综合布线系统
本工程语音和数据系统设置综合布线系统,实现语音及数据的传输及共享。语音和数据系统分为外网和内网,外网由电信和网络运营商负责设计。在培训中心一层设置弱电机房,房间内设网络交换机和总配线架,项目内其它建筑网络配线箱均由总配线架引网络干线(4芯光纤)。办公室、功能性用房等处均设网络插座。网络干线采用光纤电缆,支线采用六类(屏蔽)双绞线布线。各办公室、值班室、各功能性用房等处均设置语音插座。
(5)火灾自动报警及联动控制系统
1)防护等级:本工程火灾自动报警保护等级按二级设置,采用集中报警系统。
2)系统组成
① 火灾自动报警系统 ② 消防联动控制系统 ③ 消防专用电话
④ 应急照明控制及消防系统接地
3)消防控制室设置在培训中心一层,其入口处设明显标志;隔墙的耐火极限不低于3小时,楼板的耐火极限不低于2小时,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
4)火灾自动报警系统
43
可行性研究报告 第六章 公用工程方案
本工程为集中报警系统,对火灾信号和消防设备进行监视及控制。
① 各办公室装设感烟探测器。 ② 在消火栓箱处设消火栓按钮。
③ 火灾自动报警控制器可接受烟感、水流指示器、信号阀、压力
开关、排烟阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。
5)消防联动控制
消防控制室内设置联动控制台,其控制方式分为自/手动控制、手动硬线直接控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断非消防电源。
① 消火栓系统的监视与控制
消火栓加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示。 消火栓加压泵、消火栓稳压泵均可由压力开关自动/手动控制; 消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵;消火栓启泵按钮的位置显示。
通过硬线手动线直接启动消火栓加压泵; 消防泵房可手动启动消火栓加压泵;
消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况; 监视消防水池、水箱的水位。
② 自动喷水系统的监视与控制
喷水加压泵、喷水稳压泵的启、停控制;运行状态和故障显示。 监视水流指示器、湿式报警阀的压力开关、安全信号阀工作状态。 报警阀处压力开关动作直接启动喷水加压泵 通过硬线手动线直接启动喷水加压泵; 消防泵房可手动启动喷水加压泵;
消防控制室能显示喷水加压泵的电源状况;
③ 排烟系统的监视与控制
专用排烟风机的控制
44
可行性研究报告 第六章 公用工程方案
排烟风机的启、停控制;运行状态和故障显示。 控制排烟阀的开枪开启及状态显示。 自动或通过硬线手动线直接启动排烟风机; 排风兼排烟风机的控制
正常情况下该风机为通风换气使用,可就地控制;火灾发生时由消防控制室控制,并享有优先权,其控制方式与专用排烟风机相同。
④ 消防控制室能显示排烟阀、排烟口的动作信号。 ⑤ 电梯的监视和控制
消防电梯屋顶机房及轿箱内设专用电话,并在首层设供消防队员使用的专用操作按钮。
6)消防专用电话系统
消防控制室设置消防专用电话总机;除在手动报警按钮、消火栓按钮等处设置消防专用电话塞孔外,在变配电所、水泵房、电梯机房及值班室等场所还设有设消防专用电话分机。消防控制室设置可直接报警的119外线电话。消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
7)消防电源及系统接地
① 供电电源
消防用电设备采用专用双电源供电回路,并当发生火灾切断生活用电时,仍能保证消防用电。火灾报警控制器配备UPS作为备用电源,此电源由设备承包商负责提供。
② 系统接地
消防系统接地与防雷、电力系统接地共用接地体,要求接地电阻小于1欧姆。
(6)视频监控系统
1)系统由前端(摄像机)、传输、处理/控制和记录/显示设备(硬盘录像、监视器等)组成。
2)视频安防监控子系统功能应满足以下要求:
① 根据安全防范管理的需要对基地内主要公共活动场所、出入口、
45
可行性研究报告 第六章 公用工程方案
视觉盲区处围墙等重要部位和场所等进行视频探测、图像实时监视和有效记录、回放。监视图像信息和声音信息具有原始完整性。
② 系统能独立运行,也可与入侵报警系统联合工作。
③ 矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统具有系统信
息存储功能,在供电中断或关机后,对所有编程信息和时间信息能保存。
④ 辅助照明联动与摄像机的联动图像显示应协调同步。
⑤ 预留与安全防范管理系统联网的接口,实现安全防范管理系统
对视频安防监控系统的智能化管理与控制。
3)摄像机的~220V(或24V)电源,采用专用回路供电,并配备UPS电源装置或由摄像机本身配置变电、整流及应急电池。
4)系统配置数字记录器,能连续地记录摄像机的数据,以便记录所有监视区的活动情况,配置数字录像设备。
5)视频安防系统所有摄像点可同时录像。安防监控中心主机根据需要可实现全屏、多画面显示,监视器显示的画面包含摄像机号、地址、时间等信息。根据需要部分摄像机在安防控制室可控,如云台控制、聚焦调节等。
6)系统可做时序切换,切换时间1~30s可调,同时可手动选择某一摄像机进行跟踪、录像。
7)视频电缆选用SYV75-5同轴电缆,控制线选用RVVP2*0.75,电源线选用RVVP2*1.5,缆线敷设方式采用穿阻燃PVC管暗敷。
6.3 节能和节水设计
加强节能、节水工作是落实科学发展观,实施可持续发展战略,转变经济增长方式、推进循环经济发展的必然要求。学校开展节能、节水工作对整个社会开展节能工作有着深远的意义,是建设节约型社会和节约型学校的重要一项工作。因此,本项目建设必须遵循资源节约的原则,要从战略和全局的高度,树立和落实科学的发展观和资源节约意识,采取有效措施,推进资源节约工作。
46
可行性研究报告 第六章 公用工程方案
6.3.1 节能设计依据
(1)国家计委、国务院经济贸易办、建设部计资源[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”评估的规定》;
(2)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001; (3)《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2004;
(4)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93等设计规 …… 此处隐藏:1637字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音