教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

示范性综合实践基地建设项目可行性研究报告(15)

来源:网络收集 时间:2026-07-18
导读: ① 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5Lx; ② 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0Lx; ③ 楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.0Lx; 3)应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制 41

① 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5Lx; ② 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0Lx; ③ 楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.0Lx;

3)应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制

41

可行性研究报告 第六章 公用工程方案

作的保护罩。应急照明灯和疏散指示标志采用镉镍电池作备用电源,连续供电时间不应小于30min。

4)活动室、餐厅内配电箱设空调插座、普通插座、照明等共约3~6个回路。插座回路(分体空调插座除外)均设剩余电流保护器。活动室、餐厅进户处装设嵌入式配电箱,由层配电箱至办公室室内配电箱采用铜导线穿阻燃型塑料管经经桥架后再沿墙暗敷。户内配电箱的电源总开关能同时断开相线和中性线,并有断开标志。各分回路保护断路器均有过载保护和短路保护功能,所有的电源插座回路均设漏电保护。照明及插座分支线采用BV型铜导线穿阻燃型塑料管暗敷。

(3)防雷接地系统

1)本项目内建筑物均为二或(三)类防雷建筑物。在建筑物屋顶设避雷带作为防直击雷的接闪器,利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线,利用结构基础内钢筋网作接地体。

2)在屋面采用Φ12镀锌圆钢作避雷带,在屋顶四周敷设Ф12热镀锌圆钢,建筑屋顶避雷带连接线网格不大于(10m×10m或12m×8m) 或(20m×20m或24m×16m)的避雷带网格。

3)利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于18m。

4)利用建筑物基础承台底板内的钢筋网作为接地体 ,要求将基础钢筋交叉处搭接焊通 ,并与基础桩内两对角主筋(Φ16以上)搭接焊通。

5)本工程接地系统采用TN-S接地系统。

6)变压器中性点工作接地、电气设备安全保护接地、建筑物防雷接地、进出建筑物的各种金属管道接地及电子设备的接地,均共用本建筑物联合接地体,高层建筑要求接地电阻不大于1欧姆,当接地体接地电阻不能满足要求,应增设人工接地体或其它降阻措施。

7)本工程在楼梯间配电箱设等电位联结箱;在卫生间、消防控制室等房间设置局部等电位联结。

8)所有电缆穿孔在电缆敷设完成后应采用防火材料进行封堵。