导读: 可行性研究报告 第六章 公用工程方案 2)100%安装屋顶雨水收集系统,基地内设计草沟自然排水系统,以收集区域内路面及广场的雨水。屋面雨水由建筑物及露天部分的雨水天沟或雨水斗收集后,经雨水立管排至基地室外雨

可行性研究报告 第六章 公用工程方案

2)100%安装屋顶雨水收集系统,基地内设计草沟自然排水系统,以收集区域内路面及广场的雨水。屋面雨水由建筑物及露天部分的雨水天沟或雨水斗收集后,经雨水立管排至基地室外雨水管道,路面雨水经设于道路上的雨水口收集后,排至基地室外雨水管道,再经收集处理,供应水上乐园和养殖雨塘使用,多余部分排至市政雨水管网。

6.1.9 消防给水设计

(1)消防用水:室外消火栓用水量为30L/S。火灾延续时间按2小时计,由市政管网直接供给。室内消火栓用水量为15L/S,火灾延续时间按2小时计,由市政管网直接供水。

(2)消防用量:本基地同一时间内的按一次火灾计算,一次用水总量为324m3。其中室外消火栓用水量为216m3,室内消火栓用水量为108m3。

(3)室外消防采用低压制给水系统,由DN150的环状给水管直接供水,发生火灾时,由城市消防车从现场室外消火栓或消防水池取水经加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水,室外消火栓间距不超过120m,距道路边不大于2.0m,距建筑物外墙不小于5.0m。

(4)室内消火栓系统:在各栋建筑均设计室内消火栓系统,室内消火栓由高位消防水箱、水泵接合器、室内消火栓及管网组成。室内消火栓的水枪充实水柱不小于10m。相邻两个消火栓水枪充实水柱能达到室内任何部位。在教学楼最高处设计高位消防水箱、容积为12m3,满足火灾初期消防用水量。

(5)根据各建筑物功能设置磷酸铵盐干粉灭火器。 6.2 电气设计 6.2.1 设计依据

(1)《中小学校建筑设计规范》 GB50099-2011 (2)《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 (3)《低压配电设计规范》 GB50054-2011

38

可行性研究报告 第六章 公用工程方案

(4)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 (5)《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008 (6)《建筑物防雷设计规范》 GBJ50057-94

(7)《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050-93 (8)《建筑照明设计规范》 GB50034-2004

(9)《城市住宅区与办公楼电话通信设施设计标准》 YD/T2008-93

(10)《城市公共建筑和住宅小区通信设计标准》 DB/3200P-006-91

(11)《智能建筑设计标准》 GB/750314-2006

(12)《城市有线广播电视网络设计规范》 GY5075-2005 (13)《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94 (14)《住宅设计规范》 GB50096-2003 (15)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 6.2.2 设计范围

设计包括本工程内的变配电系统(不包括外部10kV供电电源线路设计)、照明系统、防雷接地、有线电视系统、综合布线系统、火灾自动报警系统、视频监控系统的设计。

(1)变配电系统 1)负荷等级

本工程内消防控制室及其各消防负荷、走道应急照明、剧场(按乙级剧场标准进行设计)按二级负荷考虑,项目内其余负荷为三级负荷。

2)负荷计算

本项目采用单位面积负荷法进行负荷估算,剧场用电按50W/㎡计,剧场建筑面积为5072㎡,计算负荷约为254kW。培训中心用电按60W/㎡计, 培训中心建筑面积为4002㎡,计算负荷约为240kW。生活楼用电按30W/㎡计, 生活楼建筑面积为9422㎡,计算负荷约为282.7kW;

39

可行性研究报告 第六章 公用工程方案

实践楼用电按40W/㎡计, 实践楼建筑面积为4791㎡,计算负荷约为191.7kW。总计算负荷为968.4kW设计安装两台630kVA变压器,以满足生活楼、实践楼、剧场和培训中心的供电要求。

3)供电电源

本工程按照二级负荷单位进行设计,由电力部门提供两回10kV线路,一回工作,一回带电备用,每路10kV电源均能承担本项目全部负荷用电。两回10kV电源进线开关设可靠电气、机械联锁,防止两路线路同时供电。

4)变配电系统

① 变配电所

在剧场架空层设备用房设置变配电所,变配电所内安装10/0.4kV 630kVA变压器两台,以两回10kV电缆供电,电源取自附近电力部门10kV环网柜。

② 电气主接线

采用两路10kV电源进线,两路电源一路工作,一路带压备用,10kV采用单母线分段接线,设母联断路器。

0.4/0.23kV 低压侧采用单母线分段接线,T1与T2变压器之间的低压母线设联络开关,联络开关设手动转换开关。

低压断路器设过载长延时、短路短延时、短路瞬时脱扣器。 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,各单体由 10/0.4kV变电所以一回或多回低压电缆供电。

③ 继电保护及计量

继电保护选用智能型组合式保护装置单元,并带微机保护,就地安装在开关柜上。

高压进线回路设:带一级时限电流速断、过电流保护。高压出线回路设:电流速断、过电流保护。高压进、出线之间设一级时限电流速断保护在整定值和时间上有合理的配合。

变压器回路设:电流速断、过电流、过负荷保护和温升极限报警

40

可行性研究报告 第六章 公用工程方案

信号,变压器低压侧设单相接地保护。

母联回路设:电流速断、过电流保护。

本工程采用高供高计,在进线处装设高压计量柜。高压计量柜内装设的计量表计按当地供电部门的要求设置(有功及无功电度表、峰谷电度表)。低压计量采用在低压变配电室内的低压配电柜中集中计量的方式,其计量表具均选用多功能监控仪表,分别可测量和显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度计量等等,同时具有综合测控及通讯一体化功能。

④ 无功功率补偿

功率因数无功补偿由低压无功自动补偿柜自动完成,根据负荷的变化自动投切电容器组,将平均功率因数补偿到0.95以上,满足电力部门对用户负荷功率因数的要求。

⑤ 高、低压配电装置

10/0.4kV变电站10kV侧采用负荷开关控制,熔断器保护,0.4kV侧采用低压空气开关保护。

(2)照明配电系统

1)各场所的照度,按《建筑照明设计标准》进行设计。光源根据功能与需要,设备用房采用以高效节能荧光灯为主的光源;楼梯间、电梯间、走廊及部分公共场所采用高效节能灯。宿舍、厨房、餐厅、活动室等主要采用直管荧光灯具照明。剧场预留照明回路,灯光照明设计由二次装修拟定。

2)本工程设应急照明装置,在楼梯间出入口等处均设带蓄电池的疏散指示及安全出口标志灯。建筑内消防应急灯具的照度应符合下列规定: …… 此处隐藏:875字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

示范性综合实践基地建设项目可行性研究报告(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520249.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)