导读: 试验压力按下式计算: Ps = 1.5 P[σ]1 / [σ]2 式中:Ps ——试验压力(MPa); P ——设计压力(MPa); [σ]1 ——试验温度下,管材的许用应力(MPa); [σ]2 ——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。 B 试验

试验压力按下式计算:

Ps = 1.5 P[σ]1 / [σ]2 式中:Ps ——试验压力(MPa);

P ——设计压力(MPa);

[σ]1 ——试验温度下,管材的许用应力(MPa); [σ]2 ——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。 B 试验要求

压力试验应缓慢升压,待达到试验压力后稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不下降、无渗漏为合格。

试验结束后,及时拆除盲板排尽积液。排液时应防止形成负压,并不得随意排放。

当试验过程中发现泄漏,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行压力试验。

8管道安装质量要求

管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,平直度允许偏差如下表:

钢板尺 200 管子对口平直度图 管子对口平直度允许偏差表

公称直径mm 允许偏差аmm 1mm 2mm 全长允许偏差аmm 10mm 10mm

26

乙炔瓶等直接接触;

电焊工在合闸、拉闸时,头部应躲开,动作要快;

焊接工作时,应穿戴工作服、面罩、手套等,不应穿湿的衣服、鞋子、手套等进行工作;

点焊及焊接作业时应防止弧伤人; 清除焊渣或用砂轮打磨焊缝时应防护眼镜;

氧气瓶、乙炔瓶的距离不应小于5m,且乙炔瓶不应倒放 与旧管道连接管道安全要求;

注意防火、隔离、内部清洗、施工时间限制等; 9、管线安装试压合格后,防空洞的恢复

(1)管道达到交工合格后,再恢复天窗口为人防,防空洞洞顶周边要用净水洗涮洞口砼外面,直至外面干净,以便浇筑的洞顶与洞壁亲密结合。

(2)恢复处的洞上部要按前后段弧度支设合子板,新支合子要光滑平整,与原有洞顶茬圆滑,洞项园弧要测量,并放样加工梯子形状。

(3)如有防水要求要与人防单研究措施,如有必要的话,可以砼转接处上面和周围做适当面积的防水处理。

(4)天窗恢复的技术、质量问题要通过建设单位代表与人防工程技术人员定所用的水泥、种类、标号、砂子、石子的标准最好形成上面文件,以便监理检查和施工单位施工时执行。

(5)天窗顶的恢复完成后达到80%养生强度,方可拆除合子板,强度达到 90 %才可恢复地面。

(6)施工完毕后要由建设单位牵头组织、监理、人防单位、施工单位进行一次检查验收,验收工作要形成一个记要,四家要在记要上签字。

27

三、焊接技术方案

焊接质量是确保安全投运的关键,必须制定严格科学的焊接技术方案,严格按有关焊接规范、焊接工艺标准进行焊接施工。

(一)、焊接工艺 1、 焊接方法选择

焊接内容 管道(DN≤50) 管道(DN>50) 钢结构及其它 2、焊接材料选择 根据我公司以往承建类似工程的经验,此类工程常用材质选用J422焊条. 焊接工艺评定

我公司焊接工艺评定工作已经积累多年,焊评报告种类齐全、规格众多,一般能够满足施工需要。在现场焊接施工前,个别需要进行工艺评定的材料,由焊接责任工程师组织工艺评定试验,公司经批准后才可进行施焊。

(二)、焊接方案 1、 焊接要求

(1)、 本标段主要对接焊口,管道焊接坡口当厚度小于3mm时,采用I型坡口;当厚度≥3mm时,采用V型坡口,坡口加工尺寸如图及表示:

焊接方法 手工电弧焊 手工电弧焊 手工电弧焊 α p δ c 28

碳钢 δ 2?t?3 3?t?6 6?t?20 P 2 2.5 2.5 c 1~1.5 ?2 2~3 α 60?±5? 60?±5? 60?±5?

(2 ) 封底焊时,采用袖珍手电从坡口间隙检查内侧焊缝的成形质量,发现缺陷及时处理。

(3) 焊缝焊完后立即去除渣皮、飞溅物、清理干净焊缝表面,然后进行焊缝外观检查。焊缝表面应光滑且与母材圆滑过渡,不允许有裂纹、气孔、咬边等缺陷。

(4) 不合格焊缝同一部位的返修次数,不得超过二次。

2、低碳钢焊接:

本标段中的低碳钢主要有20#、Q235B等材质,该类材料焊接性能良好,在正确的焊接工艺保证下,可以获得优质的焊接接头,施工中同时应注意以下几个方面:

⑴、控制焊接线能量在15~30KJ/cm范围内,因为焊接线能量过大,焊缝接头影响区晶粒会粗大,引起组织脆化,同时过大的线能量也会导致焊接变形量过大。

(2)、焊前将坡口附近内外表面20mm范围内的铁锈、油污、漆、毛剌、水分等清理干净,否则易产生气孔和氢白点。

29

(3)、施焊时采用短弧,以保证电弧稳定并加强对熔池的保护。

检验项目 质量分级 缺陷名称 Ⅰ 裂纹 Ⅱ Ⅲ 不允许 每50㎜焊缝长度内允许直径≤0.3δ,且≤2㎜的气孔2个 孔间距≥6倍孔径 每50㎜焊缝长度内允许直径≤0.4δ,且≤3㎜的气孔2个 孔间距≥6倍孔径 Ⅳ 表面气孔 不允许 表面夹渣 焊 缝 外 观 质 量 不允许 深≤0.1δ 长≤0.3δ,且≤10㎜ 深≤0.2δ 长≤0.5δ,且≤20㎜ 咬边 不允许 ≤0.05δ,且≤0.5㎜连续长度≤100㎜,且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长 ≤0.1δ,且≤1㎜,长度不限 未焊透 不允许 不加垫单面焊允许值≤0.15δ,且≤1.5㎜ 缺陷总长在6δ焊缝长度内不超过δ ≤0.2+0.02δ 且≤1㎜ 长度不限 ≤0.2δ,且≤2.0㎜ 每100㎜焊缝内缺陷总长≤25㎜ 根部收缩 不允许 ≤0.2+0.02δ 且≤0.5㎜ ≤0.2+0.04δ 且≤2㎜ 角焊缝焊脚不对称 余高 差值≤1+0.1α ≤1+0.10b,且最大为3㎜ ≤2+0.15α ≤2+0.2α ≤1+0.2b,且最大为5㎜ (三)、焊接检验 1、低碳钢焊缝的检验: …… 此处隐藏:402字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

环境综合治理供热9标段技术标书(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519630.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)