导读: 二、沉井封底的施工要点:渗水量上升速度≤6mm/min时,可用浇筑混凝土方法封底,否则宜采用水下混凝土封底;采用刚性导管法进行水下混凝土封底时,混凝土塌落度宜为150-200mm;封底需要的导管数及间距应由导管作用

二、沉井封底的施工要点:渗水量上升速度≤6mm/min时,可用浇筑混凝土方法封底,否则宜采用水下混凝土封底;采用刚性导管法进行水下混凝土封底时,混凝土塌落度宜为150-200mm;封底需要的导管数及间距应由导管作用半径和封底面积确定,多根导管灌注混凝土的顺序以不发生混凝土夹层为原则;在灌注过程中随着混凝土面的升高提升导管,单根导管最小埋深0.6-1.5范围内;混凝土面的最终灌注高度,应比设计值高出150mm以上。

1K412030钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土 2031掌握城市桥梁工程模板、支架的施工要求

城市桥梁模板支撑分为三种:一、支撑间距较小的满布式支架。俗称满堂红支架,在面荷载在50KN/M2以下,支架纵横间距小于2m,单根立柱承载能力在20-50kN之间。多根支架用纵横向连接杆连接成整体,共同受力。组装灵活、方便,使用广泛。 二、支撑间距较大的门洞支架。在支撑高度高、承载力大、间距大的通常采用两种办法,一种是小支架小间距组成群柱立柱;另一种采用支撑能力较大的支架或钢管柱。 三、承担集中荷载的独立临时支架。钢-混凝土组合梁。 四、支撑梁的选用。门洞式支架的支撑间距较大,一般采用40号以上的工字钢或配套的桁架梁。目前在专用支架体系桥梁主要用贝雷梁、六四式军用梁等。 五、模板与基础。满布式支架的基础多采用石灰粉煤灰稳定沙砾处理,一般厚300mm左右即可满足要求,当支架的间距大于4m时应进行基础设计,采用

8

混凝土或钢筋混凝土基础。

2032掌握混凝土强度、混凝土材料及配制要求

一、混凝土的抗压强度:抗压强度以边长150mm立方体做标准试件,3块为一组;评价混凝土强度方法:方差已知统计方法、方差未知统计方法、非统计方法。优先选用方差已知统计方法。对C50及以上高强度混凝土,宜留取不小于10组的试件,采用方差未知统计方法评定。

二、混凝土原材料:配制高强度混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。

三、混凝土配合比设计步骤:初步配合比设计阶段:根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砾石材料计算方法等确定。 试验室配合比设计:根据施工条件差异和变化、材料质量的可能波动调整配合比。 基准配合比设计阶段:根据强度验证原理和密度修整方法,确定用量。 施工配合比设计阶段:根据实测砾石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。

2033掌握钢筋混凝土施工技术

一、原材料计量:对集料的含水率检测每一个工作班不少于1次,雨期增加。

二、混凝土搅拌、运输和浇筑:1、搅拌,混凝土拌合物从搅拌机出料到浇筑入模时间不超过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点检测,还应检测拌合物的黏聚性和保水性。 2、运输,应满足凝结速度和浇筑速度的要求;运送不漏浆、不吸水、内壁光滑平整;运输过程中如产生分层、离析现象则应进行二次快速搅拌;运输到浇筑地点后应检测其坍落度;严禁运输中加水;采用泵送混凝土时应保持连续工作,收料斗应有足够的混凝土,泵送间歇时间不宜超过15min。 3、混凝土浇筑,混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过其初凝时间,同一施工段的混凝土应连续浇筑,并在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕;振捣应以使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为准。

三、混凝土养护:洒水养护时间不少于7d,对有抗渗要求的不少于14d;当气温低于5度,应覆盖保温,不得向混凝土面上洒水。

2034掌握后张预应力材料与锚具的正确使用

常用后张预应力材料:预应力筋和管道,而常用后张预应力锚具包括各类锚具及连接器。

一、后张预应力筋。主要有:钢丝、钢绞线、热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔低碳钢丝、精轧螺纹钢筋等。 钢丝:分批检验,每批重量不大于60t,在每批中抽查5%且不少于5盘,进行形状、尺寸、表面质量检查,在抽查合格的钢丝中抽查5%且不少于3盘,两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验,有不合格该盘报废,并从同批次未试验过的钢丝盘中取双倍数量试样进行该不合格项的复验,仍有不合格的则该批钢丝不合格。 钢绞线:从每批中取3盘,力学性能试验;热处理钢筋:从每批钢筋中取10%且不少于25盘;冷拉钢筋:每批检验重量不大于20t,逐根检查后取2根做试验;精轧螺纹钢筋,每批重量不大于100t,每批选2根进行拉伸试验。 预应力筋的制作:宜用切断机、砂轮锯,不得采用电弧切割。预应力筋存放不宜超过6个月。预应力筋安装:采用蒸养的结构,养生完成前不应安装预应力筋;在安装预应力筋的构件附近进行电焊时要对预应力筋和金属件进行保护,防止溅上焊渣或造成破坏。 二、管道:预留孔道:钢管抽芯、胶管抽芯、金属伸缩套管抽芯。金属螺旋管按批进行检验,累计半年产量或50000m生产量为一批,不足的取产量最多的规格作为一批。定位钢筋(固定安装)的距离钢管不大于1m,波纹管不大于0.8m,胶管不大于0.5m;管道需设压浆处,还应在最高点处设排气孔,需要时在最低点设排水孔。

三、锚具:固定方式不同分为:夹片式、支承式、锥塞式、握裹式。锚具应满足分级拉张、补拉张、放松预应力的要求。进行外观检查、硬度检验、静载锚固性能检验。锚具、夹具不超过1000套为一检验批,连接器每个验收批不宜超过500套,每批锚具抽10%且不少于10套进行外观检验,抽5%且不少于5套进行硬度检验,不合格双倍,再不合格逐个检验。静载锚固性能试验:抽取6套锚具,组成3个预应力筋锚具组装件检验,双倍,不合格。预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30mm,锚具应用封端混凝土保护。 2035掌握预应力混凝土施工技术

一、预应力混凝土配制与浇筑。预应力混凝土优先选用硅酸盐水泥,不得使用火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰水泥。粗集料应选用碎石。水泥用量不宜大于500KG/M3,最大不大于550.严禁掺入氯盐;从各种引入材料氯离子总含量不宜超过水泥用量的0.06%,超过时掺加 阻锈剂、增加保护层厚度等防锈措施。干燥环境中的小型混凝土构件中,氯离子含量可提高1被。浇筑时对预应力筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。

二.预应力张拉施工。预应力钢筋张拉应由工程技术负责人主持,张拉机具设备校验期限不超过半年且不超过200次张拉作业,弹簧测力不超过2月。预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内;张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3,张拉横梁应有足够的刚度,受力后最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。张拉过程应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。 预应力筋张拉应符合下列要求:1、混凝土强度不得低于设计值的75%;2、曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉,长度小于25m可在一端张拉;预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉,宜先中间后

9

上、下两侧。水泥砂浆强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30Mpa。预应力筋的张拉顺序宜先中间后上下或两侧;预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆;压浆作业,没一工作班应留取不少 …… 此处隐藏:3630字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2019年二级建造师 市政实务 技术笔记重点归纳(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519449.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)