教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

河北某高校供电设计毕业论文 - secret(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 消防专用电话为独立的消防通信系统,设置消防专用电话主机。在消防控制室、消防值班室等处设有向公安消防部门直接报警的外线电话。在消防水泵房、供配电室、空调机房、电梯机房等地均设置了消防电话。手动报警按钮

消防专用电话为独立的消防通信系统,设置消防专用电话主机。在消防控制室、消防值班室等处设有向公安消防部门直接报警的外线电话。在消防水泵房、供配电室、空调机房、电梯机房等地均设置了消防电话。手动报警按钮、消火栓按钮处设置消防电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地高度应在1.3~1.5m。

4.3 消防控制室与消防联动控制

4.3.1 一般要求

消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成,火灾报警控制器、自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置、防排烟系统及空调通风系统的控制装置、常开防火门,防火卷帘的控制装置、电梯回降控制装置、火灾应急广播控制装置、火灾警报控制装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。消防控制设备的控制电源及信号回路电压应采用直流24V。 4.3.2 消防控制室

1、消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,并有直通室外的安全出口。 2、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 3、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。 4、消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

5、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。

本工程的消防控制室设置在建筑物的首层并有直通室外的安全出口,控制室的门向疏散方向开启,入口处设置明显的标志。 4.3.3 导线选择与线路敷设 4.3.3.1 导线选择的一般原则

1、火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

2、火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于下表的规定。

- 21 -

高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计

表4-2 铜芯绝缘电线、电缆芯线的最小截面

序号 1 2 3 类别 穿管敷设的导线 线槽内敷设的绝缘导线 多芯电缆 纤芯最小截面(mm) 1.00 0.75 0.50 24.3.3.2 室内火灾系统的线路敷设

本次设计消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应穿金属管保护,并暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于 30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火措施。

- 22 -

高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计

第5章 防雷与接地系统设计

5.1 建筑物的防雷措施

建筑物的防雷设计,应根据国家标准《建筑防雷规范》进行设置。设置的目的是为了保证建筑物内的人身安全;防止直击雷破坏建筑物,保护建筑物内部的危险物品、贵重物品、机电设备、易燃物品、电器设备不致因雷击而烧毁和损坏。在建筑物供配电设计中,防雷接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中都应该包含防雷接地系统设计。

建筑物年预计雷击次数应按下式确定: N?kNgAc (5-1)

式中 N—建筑物预计雷击次数(次/a); K—校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤

立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;

Ng—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)]; Ae—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。

此工程所在地为张家口,此地的年平均雷暴日为40.3d/a,建筑物的等效面积Ae由公式

D=H(200?H) (5-2)

·H(200?H)+?H(200?H)]·10-6 (5-3) Ae=[LW+2(L+W)

算出约为0.04㎡。根据公式5-1计算出年预计雷击次数为0.066次/a,根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物。 因此,本设计应按第三类防雷建筑物的防雷措施进行防雷设计。

5.2 基础接地安全设计

本工程利用基础底板主筋(两根)作为联合接地体,所有主筋之间可靠焊接,形成闭合电气通路,主筋焊接长度不小于6d,采用联合接地利用基础接地装置实行总等电位联结,接地电阻小于1Ω。从室外进出建筑物的所有金属管道(给水管、排水管等)应在进出处预埋100×100×6的焊接钢板,预埋钢板应于联合接地体可靠焊接。 防雷引下线均利用柱内二根主钢筋(≥2Φ16㎜),主钢筋的连接处必须焊接,上端

- 23 -

高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计

与防雷系统焊接,下端与地线可靠焊接,防雷引下线共18处。在防雷引下线做接地电阻测试点,在防雷引下线室外地坪以上0.5m处预埋100×100×6钢板一块,使其与接地引下线焊接。在强电间,电梯间的等处的相应位置预埋LEB端子箱,下口离地300㎜,该端子箱与相应的墙柱主筋焊接,等电位接地端子箱型号为TD22-R-2,接地装置连接过沉降缝处做软弓形处理。

5.3 本高层教学楼的防雷接地保护措施

在防雷接地设计中,本工程按三类防雷建筑设计,对防直击雷采用在建筑物屋顶装设避雷带做接闪器,避雷带采用25×4热镀锌扁钢沿女儿墙、屋面、屋脊等周边敷设,屋面网格均应小于20m×20m,避雷带用支持卡子固定,支持卡子高0.15m,直线间距1.0m,转弯处0.3m。凡突出屋面的所有金属构件,均应与其邻近避雷带可靠焊接连通,有金属栏杆处利用金属栏杆作接闪器,组成一个完整的避雷网,避雷带过建筑物沉降缝做弓型处理,其有关构件应做防腐处理。引下线利用外墙结构柱内二根主钢筋(≥2Φ16㎜),暗敷地下,上端与避雷带或避雷接闪器焊接连通,下端与基础接地网焊接连通,成为良好的电气通路,防雷体系的钢筋应可靠焊接,焊接长度不小于10d。利用基础底板钢筋及桩基内钢筋作为接地极,基础内钢筋按柱网焊通,所有焊接的钢筋应焊接成闭合回路,作为环形接地体,将所有接地系统(防雷接地、弱电设备的功能性接地)构成联合接地体,要求其接地电阻小于1欧姆。为防雷电波入侵,进出建筑物的各种金属管道及电器设备的接地装置应在进出处于防雷接地装置可靠连接。

- 24 -

高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计

第6章 弱电系统设计

6.1 有线电视系统

有线广播电视网络一般采用光缆—电缆网传输方式,这种方式一方面兼顾了与现行技术的接口,可以兼容并替代原共用天线系统,另有一方面也充分考虑了未来的发展,其技术标准和传输方式都有较大改进。

1、前端设备 CATV系统的前端部分包括自播节目设备,卫星电视接收设备,导频信号发生器,调制器,混合器以及连接电缆等设备。一般,前端系统暂且不作设计,前端信号直接从当地有线电视网引入,预留卫星电视信号接口,便于以后升级与扩展。 2、传输分配网络

信号传输分配网络中使用最多的是分配器和分支器。分配器通常把一路输入信号平均的分为2路或2路以上输出,其输出端不能开路或短路。分支器有两个输出端,一是主干线输出端,另一种是分支线输出端,分支器只能做为信号的单向输出。 分配网络的分配方式,一般有几种形式,分 …… 此处隐藏:2084字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

河北某高校供电设计毕业论文 - secret(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519146.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)