河北某高校供电设计毕业论文 - secret(4)
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
小时)不超过+70摄氏度。
因此在本工程设计中,选用了朝阳电器开关厂生产的低压固定组合式开关柜。 2.3.2 导线型号及截面的选择 2.3.2.1导线型号的选择
1、导体材料的选择
从节能角度,为了减少电能传输时引起的线路上电能损耗,要求减少导体的电流阻抗则使用铜比铝好。故,本设计中所有导线电缆全部选用铜芯线。
2、导线绝缘及护套材料的选择 ⑴电力电缆
交联聚乙烯、绝缘聚氯乙烯护套的电力电缆:其制造工艺简单,没有敷设高差的限制。重量较轻,弯曲性能好,具有内铠装结构,使铠装不易腐蚀。能耐油和酸碱性的腐蚀,而且还具有不延燃的特性,可适用于有火灾发生的环境。同时,该电缆还具有不吸水的特性,适用用于潮湿、积水或水中敷设。
⑵导线
塑料绝缘导线:其绝缘性能好,制造工艺简单,价格比较便宜,无论明敷或穿管都可替代橡皮绝缘线。但其气温适应性较差,低温时易变脆,高温易挥发。 由于民用建筑主要由低压供配电线路供电,所以导线截面的选择主要采用发热条件计算法和电压损失计算法。 2.3.2.2导线截面的选择
电流通过导线时,要产生电能损耗,使导线发热,若绝缘导线和电缆的温度过高时,可使绝缘损坏,甚至引起火灾。当裸导线的温度过高时,会使其接头处的氧化加剧,增大接触电阻,使之进一步氧化,如此恶性循环,甚至可发展到断线。因此规定了不同材料和绝缘导线的允许载流量。在这个允许载流量范围内运行,导线的升温不会超过允许值。选择导线截面使通过相线的电流Ic应不超过导线正常运行时的允许载流量Ial。
1、中性线截面的选择
三相四线制系统中的中性线,要考虑不平衡电流和零序电流以及谐波电流的影响。
⑴一般三相四线制系统中的中性线截面应不小于相线截面的一半。
⑵有三相四线制引出的两相三线制和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性线截面和相线截面相同。
⑶如果三相四线制线路的三次谐波电流相当突出,该谐波电流回流过中性线,此时中性线截面应不小于相线截面。
遵循以上原则,本设计中各中性线截面是相线截面的一半。
- 11 -
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
2、保护线截面的选择
保护线截面要满足短路热稳定的要求,按GB50054-95低压配电设计规范规定: ⑴当相线截面小于16mm2时,保护线截面应不小于相线截面。
⑵当相线截面不大于35mm2且大于16mm2时,保护线截面应不小于相线截面。 ⑶当相线截面大于35mm2时,保护线截面应不小于相线截面的一半。
本设计中,根据《全国民用建筑工程设计技术措施》当相线截面不大于35mm2时,各保护线截面和相线截面相同。当相线截面大于35mm2时,各保护线截面至少为相线截面的一半。除消防电缆用的ZR-XEYH型,别的都用的VV型的;导线都选择的BV型。
以普通回路WL1为例,为地下室照明,其计算电流为21.9A,整定电流为40A。10㎜2的聚氯乙烯电缆载流量至少为40A,因此本回路电缆选聚氯乙烯电缆VV-4×10+1×10型号的即可。对于回路WLM14,为弱电机房,其计算电流为15.2A,整定电流为32A。10㎜2的BV导线的载流量至少为32A,因此本回路导线选择BV-4×10+E×10-RC25型号。而对于消防负荷的回路,如回路WLM9,为消防栓泵,其计算电流为33.44A,整定电流为80A。本工程消防电缆均选用ZR-XEYH型,因此,此回路选用电缆型号为ZR-XEYH-4×35+1×25。其它设备导线选择见附录低压配电系统图。
- 12 -
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
第3章 照明系统设计
3.1 一般规定
电气照明设计的基本原则主要是安全、适用、经济、美观。要使照明设计与环境空间相协调,就要正确选择照明方式、光源种类、使照明在改善空间立体感、形成环境气氛等方面发挥极的作用。
照明设计的目的是根据具体场合的要求,正确地选择光源和灯具,确定合理的照明形式和布灯方案,在节约能源和建筑资金的条件下,来获得一个良好的学习工作环境。
在本工程的照明设计中,由于本工程为高层教学楼,主要为教室、办公室,因此,在一般照明设计中,只要达到适当的照度要求即可。应急照明则按国家规范为标准进行布置。
3.1.1 照明光源选择的一般原则 1、室内照明光源的确定,应根据使用场所的不同,合理地选择光源的光效、显色性、寿命、起动点燃和再启燃时间等光电特性指标,以及环境条件对光源光电参数的影响。
2、室内照明应优先采用高光效光源和高效灯具。在有连续调光、防止电磁波干扰、频繁开闭或室内装修设计需要的场所,可选用白炽灯或卤钨灯光源。
3、在选择光源色温时,应随照度的增加而提高。当照度低于100lx时宜采用色温低于3300K的光源。
4、室内一般照明宜采用同一种类型的光源。当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不同种类的光源。
3.1.2 照明灯具选择的一般原则
1、在选择灯具时,应根据环境条件和使用特点,合理地选定灯具的光强分布、效率、遮光角、类型、造型尺度以及灯的表观颜色等。
2、对于功能性照明,宜采用直接照明和选用敞开式灯具。
3、在高空间安装的灯具,如楼梯大吊灯、室内花园高挂灯、多功能厅组合灯以及景观照明和障碍标志灯等不便检修和维护的场所,宜采取延长光源寿命的措施。
4、公共建筑中的门厅、大楼梯厅等处,可采用较高亮度的灯具。 3.1.3 本设计的光源与灯具的选择
根据照明光源及灯具的选择原则,本建筑主要照度标准及光源、灯型选择如下:(走廊、厕所为0米工作面照度,其它为0.75米工作面照度)
1、办公室、教室、多功能厅:300lx 双管荧光灯 2、消防控制室、值班室:100lx 双管荧光灯
- 13 -
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
3、配电室、机房:75lx 双管荧光灯 4、走廊、门厅:50lx 白炽灯 5、卫生间:75lx 白炽灯
3.2照度计算
选择照度是照明设计的重要问题,照度太低会损害工作人员的视力,不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。
另外,充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70-80%,同样能起到节电的作用。 …… 此处隐藏:1142字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音