河北某高校供电设计毕业论文 - secret(6)
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
表3-2 广照型防水防尘灯单位面积安装功率
计算高度(m) 房间面积(m) 10~15 15~25 25~50 2~3 50~150 150~300 300以上 10~15 15~20 20~30 3~4 30~50 50~120 120~300 300以上 2.8 2.3 2.2 6.5 5.0 4.0 3.2 2.8 2.4 2.0 4.9 4.0 3.6 11.5 9.3 7.8 6.2 5.1 4.2 3.6 6.6 5.6 5.0 15.3 12.4 10.1 8.0 6.8 5.4 4.3 8.6 7.0 6.0 20 16 12.6 10.4 8.5 7.0 6.0 10.8 9.0 8.0 27 20.5 16.5 14.1 12.1 10.2 8.5 2白炽灯照度(lx) 5 4.8 3.9 3.2 10 8 6.7 5.9 15 11 9.1 7.8 20 13.7 11.6 10.3 30 19.6 16.2 13.6 3.3 照明设计要求
3.3.1 一般照明设计 3.3.1.1 一般照明设计要求
1、室内一般照明的照度均匀度应不低于0.7。
2、灯具安装的均匀度不应大于灯具样本给出的均匀度。
3、上人吊顶内维修灯具及灯具安装高度低于2.4m时,应加一根接地线(PE),将灯具外壳接地。
4、在有固定座位或地面有斜坡或层高在10m以上的厅、堂、体育馆、舞台等应考虑灯具的检修措施。 3.3.1.2 灯具布置
照明灯具的布置方式分为均匀布置和选择布置两种。
灯具的布置就是确定灯在房间内的空间位置。它对照明质量有及其重要的影响。灯具的布置合理与否还影响到照明装置的安装功率和照明设施的耗费,以及照明装置维护检修的方便与安全。
在本设计中,灯具的布置均采用均匀布置。 3.3.1.3 本设计的一般照明灯具的布置
- 16 -
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
以教室为例,每间教室的面积为62.64㎡,根据单位密度法,取14W/㎡,得出此间教室的总灯具功率为877W,选用双管荧光灯,每根灯的功率为36W,则此教室需要的灯具数约为12,并均匀布置。开关采用一个三联开关,平均控制这12盏灯。具体布置见设计图—照明平面图。 3.3.2 应急照明设计 3.3.2.1 应急照明设计要求
1、应急照明作为正常照明的一部分同时使用时,应有单独的控制开关,且控制开关面板宜与一般照明开关面板相区别或选用带指示灯型。
2、应急照明不作为正常照明的一部分同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源宜自动投入。
3、公共场所的安全出口、疏散出口应设指示灯。 4、疏散应急照明宜设在墙面或顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其拐角处距地面1.00m以下的墙上,走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
5、应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。
3.3.2.2本工程的应急照明灯具的选择与布置
本高层教学楼的下列部位设置应急照明:
1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 2、配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
3、教学楼内的疏散走道和走道长度超过20m的内走道。
此外,应急照明必须选用能瞬时启动的光源,并有单独的控制开关。
- 17 -
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
第4章 火灾自动报警及消防联动控制系统
4.1 总则
本建筑为二级保护对象,采用集中报警系统。本高层教学楼的消防报警总体设置如下:
1、在首层设消防控制中心,负责对整座教学楼进行火灾监测及消防联动控制。 2、消防报警及联动系统采用广州云龙公司设备。
3、报警回路为二总线制,线路沿耐火桥架经过电井引至各层,各层联动控制线、消防广播线均穿钢管暗敷。
4、探测器部分采用感烟探测器或感温探测器,吸顶安装,手动报警按钮暗装,下皮距地1.5米,按“步行距离不大于30米”的原则设置,消防模块现场定位。 5、按规范设置消防广播系统,并与正常广播结合,火灾时强切至火灾广播。火灾发生时,按本层及上、下层进行广播。消防广播扬声器均为3瓦,有吊顶处用嵌入式,无吊顶处壁挂,下皮距地2.5米。
6、设消防电话。
7、凡是消防用电均采用双路供电,末端切换,使用耐火或阻燃电缆,穿钢管暗敷设。
8、设应急照明系统,包括疏散指示灯、出口指示灯和备用照明。均采用双路电源切换,末端自投或自带蓄电池。
9、联动控制:用手动或自动方式控制所有的消防联动设备,其中消火栓泵、喷淋泵、排烟机在控制中心设置多线制的直接手动控制。火灾时按要求启动各类消防设备,执行电梯迫降,并切断非消防负荷电源。
4.2 火灾自动报警系统设计
4.2.1 火灾探测器的选择
1、点型火灾探测器的选择: 下列场所宜选择点型感烟探测器
⑴饭店、旅馆、教学楼、办公室的厅堂、卧室、办公室等; ⑵电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等; ⑶楼梯、走道、电梯机房等; ⑷书库、档案库等; ⑸有电气火灾危险的场所。 2、感温探测器的选择
符合下列条件之一的场所宜选择感温探测器 ⑴相对湿度经常大于95%;
- 18 -
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
⑵无烟火灾; ⑶有大量粉尘;
⑷在正常情况下有烟和蒸汽滞留; ⑸厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等; ⑹吸烟室等;
⑺其他不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
在本设计中,依据火灾探测器的选择原则,教室、办公室、楼梯、走廊、电梯间等均采用点型感烟探测器,卫生间、地下车库、蓄水池、水泵房等则采用感温探测器。 4.2.2 火灾探测器的设置 4.2.2.1火灾探测器的设置部位 1、敞开或封闭的楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。
2、前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,发生火灾时的烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。 3、电缆竖井配合竖井的防火分隔要求,每隔2~3层或每层安装一个。 4、电梯机房应装设火灾探测器,其一电梯是重要的垂直交通工具;其二电梯机房有发生火灾的危险性;其三电梯竖井存在必要的开孔;其四在发生火灾时,电梯竖井往往成为火势蔓延的通道,容易威胁电梯机房的设施。为此,电梯机房设置火灾探测器是必要的,电梯竖井的顶部宜设置火灾探测器。
5、高级办公室、会议室、陈列室、展览室、商场营业厅,走廊等。 4.2.2.2火灾探测器的设置数量与布局
火灾探测器的设置和布局要科学、合理、经济,做到既能有效探测火灾,又可节省火灾探测器的数量。设置火灾探测器时,应满足下述条件:
点型火灾探测器的设置数量和布局
⑴探测区域内每个房间至少设置一只火灾探测器;
⑵感烟、感温火灾探测器的保护面积A和保护半径R以及安装间距应规定见下表。
⑶一个探测区域内所需设置的探测器数量应按下式计算;
N≧S/(K×A),N≧1(取整数) (4-1)
式中:N——一个探测区域内所有需要设置的探测器数量,单位:只;
A——探测器的保护面积(平方米); S——探测区域的面积(平方米);
- 19 -
高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计
K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




