导读: 常用的照度计算方法有利用系数法,单位容量法和逐点法等3种。任何一种照度计算方法,都只能做到基本准确,工程上计算结果有+20%至-10%的误差是允许的。因此在本高层教学楼的照明设计中采用了单位容量法计算。 单

常用的照度计算方法有利用系数法,单位容量法和逐点法等3种。任何一种照度计算方法,都只能做到基本准确,工程上计算结果有+20%至-10%的误差是允许的。因此在本高层教学楼的照明设计中采用了单位容量法计算。

单位容量法,是从利用系数法演变过来的一种计算照度的简化方法。单位面积安装功率表是考虑了灯具的形式和布置,光源效率,要求的最低照度,计算高度以及各种反射和减光因素后,编制成的单位面积所常需灯泡或灯管的功率的关系表。这是一种常用的简便方法。它适用于在方案设计或初步设计时的近似计算和一般的照明计算,这对于估算照明负载或进行简单的照明计算是非常适用的。

1、计算步骤

一般知道了房间的被照面积后,就可以利用编制好的《单位面积安装功率表》来确定灯泡或灯管的功率,其步骤为:

⑴选择照明光源和灯具;

⑵根据要求的照度,查表求得单位面积的安装功率;

⑶按公式计算灯具数量,据此布置一般的照明灯具,确定布灯方案。 2、计算公式

?P?P0S (3-1)

N??P/Pt (3-2)

式中 ΣP—总安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W; S—房间面积(一般指建筑面积),m2;

P0—满足某最低照度时的单位面积安装功率(查表得到), W/ m2; Pt—一套灯具的安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W; N—在规定照度下所需灯具数,套。

- 14 -

高层建筑电气设计—高层教学楼电气设计

若房间的照度标准为推荐的平均照度时,则应将平均照度换算成最低照度后,再进行查表和计算。若平均照度值查表得单位面积安装功率,则ΣP应由式3-3确定,即 ?P?P0S/Z (3-3) 式中P0为用平均照度值查单位面积安装功率表所得功率。

表3-1不带反射罩荧光灯单位面积安装功率(W/㎡) 计算高度(m) 房间面积(m) 10~15 15~25 25~50 2~3 50~150 150~300 300以上 10~15 15~20 20~30 3~4 30~50 50~120 120~300 300以上 2.6 2.3 2.0 5.9 4.7 4.0 3.4 3.0 2.6 2.3 4.2 3.7 3.4 9.8 7.8 6.7 5.7 4.9 4.2 3.8

- 15 -

2荧光灯照度(lx) 30 3.9 3.4 3.0 50 6.5 5.6 4.9 75 9.8 8.4 7.3 6.3 5.6 5.1 14.7 11.7 10 8.5 7.3 6.3 5.7 100 13 11.1 9.7 8.4 7.4 6.7 19.6 15.6 13.3 11.3 9.7 8.4 7.5 150 19.5 16.7 14.6 12.6 11.1 10.1 29.4 23.4 20 17 14.6 12.6 11.2 200 26 22.2 19.4 16.8 14.8 13.4 39.2 31.2 26.6 22.6 19.4 16.8 14.9

河北某高校供电设计毕业论文 - secret(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519146.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)