导读: 国家标准(mm) l≤30m 30m 底板施工时,所需标高可以从现场内水准点逐步引至槽底,并在槽边适当位置设置水准点。地下一层施工时,可从槽底水准点向上传递,也可从现场内水准点直接引测,无论采取哪种方式,都应往

国家标准(mm) l≤30m 30m

底板施工时,所需标高可以从现场内水准点逐步引至槽底,并在槽边适当位置设置水准点。地下一层施工时,可从槽底水准点向上传递,也可从现场内水准点直接引测,无论采取哪种方式,都应往返闭合,误差控制在规范要求之内。 1、地上结构的平面控制

1)地下室顶板施工完毕后,用现场内设置的L、M、N三个特点,对地下室使用的定位控制桩进行复测,核定无误后,将首层建筑轴线弹在地下室顶板上,做为首层施工的依据。

2)在首层楼板上放置4-7个控制点,做为上部结构轴线传递的基准点。设置基点采用属予埋钢板(100×100),并在钢板上刻划“十”字做为标记。 5.2.4 上部结构标高引测

±0.00以上的标高测法,主要是用钢尺沿结构外部向上竖直测量,在四周共设三处,以便于相互校核。施测要点:

起始标高线用水准仪根据水准点引测,必须保证精度。

由±0.00水平线向上量高差时,所用钢尺应经过检定,量高差时尺身应铅直并用标准拉力,同时要进行尺长和温度改正。

观测时尽量做到前后视线等长。并采用铝合金直尺以硬铅笔划水平线,以确保精度。

当高度超过一尺长时,应精确地定出第二基点,由第二基点向上量测。 标高引测后,在楼层结构柱部位做出相应标记,而后以此为基准点采用自动安平水准仪进行楼层结构施工标高控制。 5.2.5 上部结构定位放线

根据本工程的特点,确定采用内控法进行工程的放线定位,采用J2光学经纬仪进行内控点的垂直传递。

内控点投放到各施工楼层以后,采用光学经纬仪定出主要控制线,并相互校核使用,采用钢卷尺量距进行细部轴线的分线弹线。 5.2.6 各施工细部点详细放样

本工程模板施工技术采用墙、柱、梁、板一次成型浇筑。所以,各工序的放样方式有所不同。

5.2.6.1 各楼层控制轴线的放样

各楼层控制轴线的放样次传导时四个控制点必须相互复核,做好记录,检查四个点之间的距离、角度直至完全符合为止。

5.2.6.2 墙、柱及模板的放样

据控制轴线位置放样出墙、柱的位置、尺寸线,用于检查墙、柱钢筋位置,及时纠偏,以利于大模板位置就位。再在其周围放出模板线控制线。放双线控制以保证墙、柱的截面尺寸及位置。然后放出柱中线,待柱拆除摸板后把此线引到柱面上,以确定上层梁的位置。如图示:

墙、柱位置模板控制 线 线 柱中线

5.2.6.3 梁、板的放样

待墙、柱拆模后,进行高程传递,立即在墙、柱上用墨线弹出+1.00M线,不得漏弹,再据此线向上引测出梁、板底、模板线。如图示:

梁中线 柱中线

5.2.6.4 门窗、洞口的放样

在放墙体线的同时弹出门窗洞口的平面位置,再在绑好的构造柱钢筋笼上放样出窗体洞口的高度,用油漆标注,放置窗体洞口成型模体。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核,以控制门窗、洞口位置。

一、施工方案与技术措施 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)