配套砂浆砌筑,端头应设构造柱等加强措施墙厚同与其相连的砼墙厚。 (2)地下室填充墙均为200厚加气砼砌块墙。(加气砼块为A3.5B 06级)其中±0.00以下室外用MU10烧结非粘土砖,M5.0水泥砂,厨房、卫生间四周墙体,墙根部做上翻180高C20细石砼止水带。 2.3.5构造柱、压顶及过梁:

(1)加气混凝土砌块墙外窗台上部做100高C20钢筋混凝土压顶同墙体宽度,纵向配筋2Φ6两端锚入柱或钢筋混凝土墙内,分布筋Φ6@300。

(2)填充墙构造柱位置详见结构平面图,构造柱截面和配筋除特别注明外,均为200×墙厚,纵筋4Φ12,箍筋Φ6@200。

(3)钢筋混凝土墙、柱边的墙垛尺寸小于等于100时,该墙垛采用混凝土与墙、柱整体浇注,(当墙厚为100时,纵筋2¢12,S型拉筋¢6@200),构造柱纵筋锚入上下梁或板内La。

(4)墙体留洞待管道设备安装完毕后,用C15细石混凝土填实,若管道穿有防水要求的墙体时,还须用建筑密封膏封堵。

(5)过梁按洞口的净跨在标准图02YG301中选取。过梁荷载级别为1级。 2.4安装部分 2.4.1热力工程

(1)明装管道公称直径DN>100mm者,采用无缝钢管,公称直径DN≦100mm者,采用热镀锌钢管;地库干管采用热压无缝钢管

(2)室内埋地管道采用PE-Xb管,管道使用条件级别为5级,管系为S4;管井内及室内地面以上采暖管道为热镀锌钢管;

(3)散热器为钢铝复合采暖散热器,每组散热器设一个手动跑风阀,并安装自动温控阀;

(4)热力入口处阀门DN>50时采用铸铁涡轮蜗杆法兰蝶阀,DN=50时采用全铜球阀,DN<50时采用全铜闸阀;管井横支管上采用全铜球阀,螺纹连接;

(5)供回水主管道采用40mm聚氨酯泡沫塑料保温,外缠玻璃丝布2遍,刷黄色玻璃钢漆1遍;分支管及分户管采用25mm橡塑保温,外缠玻璃丝布2遍,刷黄色玻璃钢漆1遍;(6)单元入口处和居民管井热计量表不安装、不计价,预留其位置,管道连通;居民管井入户支管供回水管道上的球阀改为测温球阀,自动排气阀下加相同规格铜截止阀;PEX-b管道与镀锌钢管交界处为地坪200mm,PEX-b管与镀锌钢管采用内丝件连接;

(6)户内采暖管全部为De25,室内暖气片上的三通恒温阀为手动三通调节阀; (7)居民管井至户内埋地部分采暖管不保温,PEX-b管道埋地部分采暖管道

取消保温,留沟槽200mm明敷,沟槽内建筑做法取消;

(8)采暖管连接方式:无缝钢管采用焊接,镀锌钢管DN≧50时焊接,DN<50时采用螺纹连接。 2.4.2给排水工程

(1)埋地给水管部分采用球墨铸铁给水管,T型滑入式接口;

(2)生活给水管采用热镀锌内涂塑钢塑复合管,DN<100时丝接,DN≧100时卡箍连接;给水支管采用S4系列1.6MPa PP-R管,入户管为De25PP-R,热水器进出管为De25PP-R,器具支管为De20PP-R;

(3)住户内燃气热水器(1.2m)、电热水器(2m)、淋浴器(1.1m)、卫生洁具不安装;给排水管安装到位,与器具连接处用内丝弯头连接,堵头封堵;每个卫生间安装一个铜镀铬快开水龙头,有热水管的安装在热水管上,没有的安装在冷水管上,户内阀门采用全铜质阀门;

(4)住户内燃气热水器供回水管阀门不安装,不报价,出墙用2个内丝弯头及试压金属软管连通;

(5)居民井内水表及其阀门暂不安装,用管道连通;

(6)排水立管采用螺旋消音型PVC-U管道,管件按个计算;通气立管及排水横支管采用普通PVC-U管道,粘接;承接大高度生活排水二层以下横干管(水平及排出管)采用机制排水铸铁管,机制铸铁管卡箍连接,UPVC与铸铁管连接采用承插接口,承插大高度的机制铸铁立管转弯处用90°带清扫口的顺水三通,承插接口;商业卫生间排水全部采用普通PVC-U管安装;

(7)潜水泵排水管采用热沥青焊接钢管,焊接; (8)埋地铸铁管外涂冷底子油1遍,热沥青2遍;

(9)室内排水铸铁管及焊接钢管刷樟丹防锈漆2遍,银粉漆2遍; (10)生活给水阀门DN>50时采用法兰闸阀,加压阀组处采用涡轮法兰蝶阀,DN=50时采用全铜球阀,螺纹连接;DN<50时采用全铜闸阀,螺纹连接;压力排水管采用铸钢对夹蝶阀;

2.4.3弱电(通讯、网络、有线电视、消防电、安防及智能化)工程

弱电出管井后沿桥架至各个用户门口,然后预埋线管(2PC20+PC16)进入户内多媒体箱; 2.4.4电力工程

(1)商业变低压配电柜出线端以后部分采用ZRYJV电缆至各个专用箱;民用电用户表箱出线端以后部分采用BV-10(16)进入户内配电箱;

(2)(水、暖)配电柜至水泵控制柜及控制柜至水泵之间的电缆配管;(不计电缆);

(3)地面±0.00以上的照明采用BV-2*2.5穿PC16管,暗敷,应急照明采用ZRBV-3*2.5穿PC16管,暗敷。

第三章 总目标

3.1总承包责任的承诺 3.1.1工期目标

根据工程特点,我司优化施工组织设计,合理安排工序作业,严格、科学地利用网络技术动态地控制工期。我司对工期承诺如下:确保总工期控制730日历天内。 3.1.2质量目标 …… 此处隐藏:305字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

一、施工方案与技术措施 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)