面层灰应在中层灰五至六成干时进行,如中层较干时,须洒水后再进行。操作时,先用铁抹子抹灰,再用刮尺由下向上刮平,然后用木抹子搓平,最后用铁抹子压光成活。

(4)外墙底子灰施工

外墙底子灰的操作工艺同内墙基本一样,但因外墙面由屋顶到地面,抹灰看面大,门窗、腰线等看面横平竖直,而抹灰操作则必须一步一架往下抹,因此外墙抹灰找规矩要在四个墙角先挂好自上至下的垂直通线,然后根据大致决定的抹灰厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉下水平线,并弹好水平线做标志块,然后做标筋,抹灰。女儿墙下檐四周做10mm高的滴水线。

4.3.9.2涂料

内墙面和顶棚为乳胶漆、仿瓷涂料饰面(光滑墙),在抹灰层和混凝土表面充分干燥后(含水率不大于4%)即可进行。先作刷子、扫帚、铲刀等将灰尘、污垢、砂浆溅沫和流痕等清除干净,并磨光,随后用涂料刮面。 4.3.9.3 外墙饰面砖 综合楼外墙为贴瓷片。

(1)基层处理:抹灰前,必须将墙的灰渣清扫干净、浇水湿润。

(2)吊垂直、套方、找规矩:在大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩,必须由顶到底一次进行,弹好垂直线,并定出面砖出墙壁尺寸,分层高点,做灰饼(间距为1.6m)。横线以楼层水平基线交圈控制,竖向线以四周大角和通天垛、柱子为基准线控制。每层打底灰以灰饼作业基准点进行冲筋,使底层抹灰达到横平竖直。并要注意找艰突点檐口、腰线、窗台、雨蓬等饰面流水坡度。

(3)打底层:抹底层砂浆前,应先把墙面浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆刮一道约5~6mm厚,紧跟着用同强度等级的水泥砂浆与所冲的标筋抹平,用木杠刮平,木抹子搓毛,待砂浆终凝以后洒水养护。

(4)弹线分格、排砖:待基层灰有六、七成干时,按设计图纸要求及外墙面砖排列方式进行发段分格排布、弹线,凡阳角部位出墙尺寸及垂直、平整。非整砖行就排在次要部位,如窗间墙或阴角处等,应注意一致对称,如遇到突出卡件,应用整砖套割吻合,不得用斗块砖随意拼凑镶贴。

(5)粘贴外墙砖:镶贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后,可分

段进行,在粘贴每段或分块内面砖,均为自下而上镶贴。从最下一层面砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖,然后在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准线。粘贴面砖时,在面砖的背面满铺粘结砂浆(1:0.2:2白水泥混合砂浆),砂浆厚度6~10mm。粘贴后用木抹轻拍,使之用靠尺通过标点调整平面和垂直度。另外还用1:1水泥砂浆加水重20%的107胶,粘贴时将砂浆抹在砖背面3~5mm厚粘贴就行了。

(6)勾缝、擦缝:用1:1水泥砂浆勾缝,应先勾水平缝再勾竖缝,勾缝要凹进面砖外表3mm的,应用白水泥配颜料进行擦缝。面砖处理完后,用破布或棉纱蘸稀盐酸擦洗表面,并用清水冲洗干净。

4.3.9.4地面工程

地面主要有抛光砖、水泥砂浆地面、主控室为钢质抗静电活动地板。 ⑴ 基层处理

地面基层应清洗干净,并先湿润。地面埋件要焊接牢固、整齐、平整、孔洞位置要准确找方。

⑵ 找平层施工

地面采用水泥砂浆找平层,施工时,要先根据室内情况抄平弹出基准线再打点,然后按打点厚度压抹砂浆,并搓磨平整、毛糙。

⑶ 装饰面层施工 a. 防滑耐磨砖地面

找平层施工完成后开始施工地板砖,铺贴前对砖的规格尺寸,外观质量、色泽等进行预选,并预先湿润后晾干待用。

铺贴时宜采用干硬性水泥砂浆,面砖应紧密、坚实,砂浆要饱满,严格控制面层的标高。

面层铺贴24小时后根据面层要求进行擦缝工作。擦缝应采用同品种、同标号、同颜色的水泥,同时应随做随清理面层的水泥,并做好面层的养护和保护工作。

b.钢质抗静电活动地板

测量放线:在铺设活动地板面层前,室内四周的墙面应划出标高控制位置,并按选定的铺设方向和顺序设基准点。在基层表面上按板块尺寸弹线形成方格网,标出地板块的安装位置和高度,并标明设备预留部位。

清理基层:安装前应对基层表面清扫干净,并根据需要,在其表面涂

刷1~2遍清漆或防尘漆。

根据房间平面尺寸和设备待情况,应按活动地板模数选择板的铺设方向。当平面尺寸符合活动地板块模数,而室内无控制柜设备时,宜由里向外铺设;当平面尺寸不符合活动地板模数时,宜由外向里铺设。当室内有控制柜设备且需要预留孔洞时,铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。

部件组装:先将活动地板各部件组装好,以基准线为准,顺序在方格网交点处安放支架和横梁,固定支架的底座,连接支架和框架。在安装过程中要经常抄平,转动支座螺杆,用水平尺调整每个支座面的高度至全室等高,并尽量使每个支架受力均匀。

测量固定:在所有支座柱和横梁构成的框架成为一体后,应用水平仪抄平。然后用膨胀螺栓或射钉将支架底座与水泥类基层作连接固定。在全部设备就位和地下管、电缆安装完毕后,还要抄平一次,调整至符合设计要求,最后将板面全面进行清理。

清擦和打蜡:当活动地板面层全部完成,经检查平整度及缝隙均符合质量要求后,即可进行清擦。当局部沾污时,可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后,用棉丝抹蜡,满擦一遍,然后将门封闭。如果还有其他专业工序操作时,在打蜡前先用塑料布满铺后,再用3mm以上的橡胶板盖上,等其全部工序完成后,再清擦打蜡成活。

4.3.10门窗工程

本工程采用的门窗主要有钢门、铝合金窗、铝合金推拉窗等,门窗制造厂家制作,现场进行安装,工程施工准备阶段。

4.3.10.1防腐处理

钢门框四周侧面防腐处理,如按设计有要求时,按设计要求执行,如设计无专门要求时,在门框四周侧面涂刷防腐沥青漆。

连接铁件、固定件安装用金属零件,除不锈钢外,均应进行防腐蚀处理。

4.3.10.2就位和临时固定

(1)根据门窗安装位置墨线,将金属门窗装入洞口就位,将木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙,调整好门窗的水平、垂直、对角线长度等位置及形状偏差,符合检评标准,用木楔或其他器具临时固定。

(2)门窗框与墙体的连接固定,用连接铁件与预埋件焊接固定。

(3)门窗框与墙体安装缝隙的密封:安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理,门窗框与墙体缝隙的处理,如设计有规定时,按设计规定执行,如设计未规定填缝材料时,应填塞水泥砂浆,如室外侧留密封槽口,填嵌防水密封胶。 …… 此处隐藏:755字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kV龙陵变电站土建施工组织设计 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518787.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)