110kV龙陵变电站土建施工组织设计 - 图文(6)
置准确,支撑钢筋用φ10@1000mm。
4)注意事项:
A、在绑扎接头的位置要相互错开,在受力钢筋1.3倍搭接长度区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。
B、立好的柱主钢筋上用粉笔标出箍筋间距,然后将套好的箍筋向上移动,由上往下宜用缠扣绑扎。
C、箍筋应与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花或交错绑扎,但箍筋的平直部分与纵向钢筋交叉点可成梅花式交错扎牢,以防骨架歪斜。箍筋的接头应沿柱子竖向交错布置,并位于箍筋与柱角主筋的交接点上。
4.3.5混凝土工程
本工程采用商品混凝土,混凝土在站区的运输采用搅拌车运输,垂直运输采用拖泵。按照GB/TI9001:2000程序文件中的《采购控制程序》(GEFB.P07-2008)确定的商品混凝土合格分承包方,选择有资质、信誉好的混凝土原材料供应商。为保证混凝土原材料的质量符合要求,要求商品混凝土供应商在进行混凝土的生产过程中必须按有关施工规范要求进行,严格控制混凝土成品的质量,确保混凝土的强度等级、坍落度等指标符合设计要求。
混凝土运至现场后,首先对混凝土进行目测检验,校核送货单上的混凝土等级和坍落度等,若发现问题须马上与拌和站联系,进行分析、解决问题,以保证混凝土各项指标满足设计和施工规范要求。混凝土浇筑过程中,试验室按规定到现场在混凝土浇筑地点随机取样,按规定留置标准养护试件和同条件养护试件,对混凝土质量进行严格的控制。
4.3.5.1混凝土的浇筑 (1)混凝土浇筑的一般规定:
A、混凝土浇筑应保持连续性,浇筑混凝土允许间隔时间应按试验确定,若超过允许间歇时间,则应按施工缝处理。
B、混凝土浇筑层厚度,应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣性能及气温因素确定,且不应超过下表所示:
混凝土浇筑层的允许最大厚度
捣实方法和振捣器类别 插入式 软轴振捣器 表面式 在无筋或少筋结构中 允许最大厚度 振捣器有效长度的1.25倍 250mm 在钢筋密集或双层钢筋结构中 150mm C、雨季施工采用雨季施工配合比,以保证混凝土施工质量。 D、施工现场的试验室人员在施工过程中加强值班检查,按规范要求做好混凝土的取样工作。
E、浇筑混凝土时派施工员在现场值班,施工员负责监督专人观察模板、钢筋、插筋等有无移位等情况,发现问题将立即停止浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。
F、在分层浇筑的上层混凝土浇筑前,应对下层混凝土的施工缝面按监理单位批准的方法进行冲毛或凿毛处理。保持施工缝整洁,同时没有乳皮及浮浆。
G、浇筑混凝土的过程要连续进行,如发生意外,必须间歇时,必须采取措施,尽可能使停歇时间缩短,并在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕,间歇的最长时间将按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定。 H、浇筑混凝土时将分段分层进行,每层浇筑高度根据结构特点、钢筋疏密程度决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。
I、使用插入式振动器要快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,才不会出现遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时将振动棒插入下层混凝土面50mm。以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距要保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
J、混凝土浇筑包括浇灌和振捣两个过程,混凝土的匀质性和振捣的密实性是确保工程质量的关键。浇筑混凝土时,仓面要注意混凝土的“倒、平、捣”的施工方法,一般情况下同一分层的柱、梁、板混凝土同时浇筑,且连续进行,尽量缩短间歇时间,避免出现冷缝或少留施工缝,这样有利于结构的整体性。如不得已需留施工缝,应留在结构受剪力较小且便于施工的部位,具体留设方法应符合规范要求。在继续浇混凝土前,混凝土施工缝表面要凿毛,清除水泥薄膜和松动石子,并用水冲洗干净。排除积水
后,先浇一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆,然后才继续浇筑混凝土。
K、雨天浇筑混凝土时,要做好防雨措施,避免混凝土仓面积水。
L、混凝土养护过程中,在混凝土强度达到1.2N/mm2以前,不准在上面安装模板及支架,以免振动和破坏正在硬化过程中混凝土的内部结构。 M、承台混凝土振捣时要沿承台梁浇筑的顺序方向采用斜向振捣法。振动棒与水平倾角约60度左右,棒头朝前进方向,棒间距以500mm为宜,要防止漏振,振捣时间以混凝土表面翻浆冒出气泡为宜,混凝土表面要随振捣随按标高线进行抹平。 (2)柱混凝土浇筑
A、高度较大的柱、边墙等施工时,按规范要求留设浇灌孔保证混凝土不发生离析。
B、柱浇筑前,或新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模。
C、柱混凝土将分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在500mm左右,混凝土下料点将分散布置循环推进,连续进行。 (3)梁、板混凝土浇筑
A、肋形楼板的梁板要同时浇筑,浇筑方法将由一端开始用“赶浆法”推进,先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。
B、楼板浇筑的虚铺厚度要略大于板厚,用平板振动器按垂直浇筑方向来回振捣,注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕,用刮尺或拖板抹平表面。
C、在浇筑与柱连成整体的梁和板时,将在柱浇筑完毕后停歇1~1.5小时,使其获得初步沉实,再继续浇筑。
4.3.5.2混凝土的养护
混凝土浇筑完毕后应及时覆盖以防日晒,在12h以内覆盖,并浇水养护。表面凝固后(1~18h内)开始进行洒水养护,混凝土的养护以保持混凝土面湿润状态为准;养护期时间一般为14天,每天三班,并作好混凝土养护记录。掺入缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,其养期不得少于14天。大面积结构如地坪、楼板、屋面等可蓄水养护。贮水池一类工程,可在拆
除内模板后,待混凝土达到一定强度后注水养护。
采用塑料薄膜覆盖时,其四周要压严密,并应保持薄膜内有凝结水,日平均气温低于5℃时,不得浇水养护,宜用塑料薄膜或麻袋、草袋覆盖保湿。
现浇结构尺寸允许偏差
序号 项 目 基础 1 轴线位置 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 层 高 ≤5m >5m 全高(H) 3 4 5 预埋设施 中心线位置 标高 层 高 全 高 截面尺寸 表面平整度 预埋件 6 预埋螺栓 预埋管 7 预留洞中心线位置 4.3.6预埋件工程 4.3.6.1预埋构件的制作
预埋件起着与构件之间的联系作用,借助它传递应力。焊接接头是否牢固可靠,对于结构物的安全度将产生重大影响。因此必须对预埋件进行检查。预埋件的焊接主要以贴焊为主,对于大埋件或受力较大的埋件,采用穿孔填焊,焊接时要作好控制钢板的变形,避免烧伤主筋和咬边,可采用几条锚筋轮流焊接的方法,避免过大的温度应力引起钢板的变形。
允许偏差(mm) 15 10 8 5 8 10 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5 8 10 5 5 15 2 垂直度 加工前核对图纸列出埋件清单。
按设计院编制的图集及图纸说明下料,钢板类埋件用切板机下料,型钢类埋件用无齿锯下料。
预埋件焊接前,需进行焊前试焊,试焊合格后方可进入正式焊接。 板类埋件采用T型焊,角钢埋件用贴角焊,焊 …… 此处隐藏:2167字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




