教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 八、空调系统操作规程 39、风机盘管 风机盘管由温控器控制,可进行模式转换,设定温度调节。 模式转换:按住面板上模式转换键(M)转换。 温度设定:按上下键进行温

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

八、空调系统操作规程

39、风机盘管

风机盘管由温控器控制,可进行模式转换,设定温度调节。 模式转换:按住面板上模式转换键(M)转换。

温度设定:按上下键进行温度设定,制冷模式温度设定值最低为16℃,制热模式温度设定值最高为30℃。

风速调节:按风速调节键,可高、中、低三速调节。

36

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

第四部分 附件(运行表格)

九、运行管理表格

40、运行交接班记录表

班次 交接时间 年 月 日 时~ 年 月 日 时 20 年 月 日 时 交班人 接班人 交班人:本班运行情况及特别留言 接班人:接班记事 37

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

41、系统运行启停时间记录表

日期: 年 月 日 记录人:

项目 空调 系统 设备 的开 停机 时间 主机机组 吊顶式空调机组 冷冻水循环水泵水泵 冷却水循环水泵 风机盘管 启动时间 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 停止时间 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 备 注

38

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

42、空调房间温度设定表

记录人: 记录时间: 房间号 房间 类型 温度设定值(℃) 房间号 夏季 冬季 房间 类型 温度设定值(℃) 夏季 冬季 39

中国民航大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

43、地源热泵空调系统运行记录表

机组型号: 机组编号: 压缩机编号: 天气: 温度: °C-- °C 20 年 月 日 名称/时间 室内侧 进水温度 出水温度 进水温度 出水温度 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 地源侧 吸气压力 排气压力 油压 排气温度 冷凝过热 电源电压 能量% 压缩机运行电流 室内侧 进水压力 出水压力 进水压力 出水压力 地源侧 冷冻水泵电流 冷却水泵电流 值班负责人 40