导读: 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 排气压力过低 #1 制冷剂泄漏 11 排气压力过低 #2 制冷剂泄漏 12 13 油位开关断开 #2 EXV驱动器未联接 #1 14 EXV驱动器未联接 #2 排气温度传感器故障 #1 15 排气温度

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

排气压力过低 #1 制冷剂泄漏 11 排气压力过低 #2 制冷剂泄漏 12 13 油位开关断开 #2 EXV驱动器未联接 #1 14 EXV驱动器未联接 #2 排气温度传感器故障 #1 15 排气温度传感器故障 #2 吸气温度传感器故障 #1 16 吸气温度传感器故障 #2 排气压力传感器故障 #1 17 排气压力传感器故障 #2 吸气压力传感器故障 #1 18 吸气压力传感器故障 #2 油压力传感器故障 #1 19 油压力传感器故障 #2 EXV驱动器电池错误 #1 20 EXV驱动器电池错误 #2 EXV驱动器Eeprom错误 #1 21 EXV驱动器Eeprom错误 #2 油压过低报警 #1 22 油压过低报警 #2 油压差过高报警 #1 23 油压差过高报警 #2 排气过热度过高报警 #1 24 排气过热度过高报警 #2 排气温度过高报警 #1 25 排气温度过高报警 #2 预抽空超时 #1 26 预抽空超时 #2 26

联系服务人员,对系统进行加氟 冷凝器进水温度过低报警 油位开关断开 #1 检查冷却水进水是否低于设定值 检查视油镜是否油位过低,并联系服务人员,对系统进行检查 检查驱动器接线是否接好或断开 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查驱动器电池接线是否接好或断开 联系服务人员,进行检修更换 检查机组是否在低负荷长期运行,调整机组负荷运行 联系服务人员,进行检修更换油过滤器 检查机组吸气过热度以及EXV阀反应速度 检查蒸发侧水温是否偏高 消除报警,重新上电运行 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

压缩机过载或高温 #1 27 压缩机过载或高温 #2 压缩比过低报警 #1 28 压缩比过低报警 #2 低压报警 #1 29 低压报警 #2 高压开关报警 #1 30 高压开关报警 #2 高压报警 #1 31 高压报警 #2 压缩机保养 #1 32 压缩机保养 #2 星---三角转换失败报警 #1 33 星---三角转换失败报警 #2 EXV断电后未关闭 #1 34 EXV断电后未关闭 #2 EXV步进电机故障 #1 35 EXV步进电机故障 #2 36 37 38 39 32K时钟板故障或未联接 外部报警 冷冻水泵过载报警 冷却水泵过载报警 重新上电复位,并联系服务人员 外部报警消除后重新开机 检查水流量是否过大或水侧过滤器脏堵 检查水流量是否过大或水侧过滤器脏堵 联系服务人员,进行检修更换步进电机 重新上电复位 检查时间继电器和接触器,并联系服务人员 联系服务人员,进行压缩机保养处理 检查水温是否过高;水流量是否过低;系统充注量是否过量 检查高压开关的设定值;负载是否超出机组运行范围 是否漏氟或少氟;是否水温偏低 检查机组是否长时间低负载;以及蒸发侧水温是否偏高,冷凝侧水温偏低 检查水温是否偏高 注:单系统报警项中没有#1或#2。

26、机组维护表:请按照下表要求对机组进行维护。 序号 类别 维护项目及要求 异常时处理方法 每日检查机组运转状况,机组应如果发现机组噪音和振动明显变大,应立即制冷该运转平稳无噪音 1 系统每日检查压缩机油面(从压缩机维护 视油镜观察),压缩机油面应在视油镜的底部以上 27

停机并与服务人员联系 如果发现视油镜中持续无油,立即停机组并与服务人员联系 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

每星期检查机组部件外表面是否有油泄漏 机组2 外部维护 水系3 统维护 如果发现有微量的油泄漏痕迹,可以继续运转机组并联系服务人员;如果发现有明显的油泄漏现象,应立即停机并联系服务人员 每月检查机组外表面是否有因发现有生锈现象,应进行专业的防锈处理。外部碰伤等而导致的生锈现象 良好的防锈措施可以提高机组的使用寿命 每个季度检查水过滤器是否有清洗过滤器内的杂质,如果过滤器网破损则杂质,过滤器网是否完好无破损 更换过滤器网 每个季度检查循环水的水质是如果水混浊不清,应由专业清洗人员对管道否干净 进行清洗 27、换热管的清洗 28 !!警告 机组换热管及系统的清洗必须由对此有经验的专业人员进行。在保修期内,如果因清洗不当而出现系统故障,广东欧科空调有限公司将不承担维修费用。 注意 清洗前,应事先作好准备工作,把所需要修理的设备与管路系统隔断。 !注意 用化学清洗剂清洗后,要注意用大量的水冲洗换热管,使管内的残存药剂稀释,直到PH值恢复到6-8。 !注意 在换热管的清洗过程中应使用专门的刷子,避免划伤和刮破管壁,不可用线刷。 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘管不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。

腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。

结垢:管道内溶于水中的无机盐结晶后,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降。同时垢的增加,则用电量增加或燃料消耗量上升。

生物粘泥:由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了空调系统的正常运行。

所以中央空调系统出现水垢、锈蚀、淤泥、细菌和藻类问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加。

水系统清洗流程:采取先清洗中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)开始向末端水管道清洗的施工方式进行操作。

杀菌灭藻清洗-清洗系统-预膜-缓蚀阻垢。

28、冷冻水系统清洗

(1)第一步杀菌灭藻清洗:清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻剥生活污泥处理。

(2)第二步清洗系统在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加至水满,然后于膨胀水箱投加系统清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。

(3)第三步预膜排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。然后于膨胀水箱投加预膜剂,开冷冻泵循环半至48小时,排放2/3水进行第四步。

(4)第四步缓蚀阻垢于膨胀水箱中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分

29

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

布在系统中。试测PH值,PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。

29、冷却水系统清洗

(1)第一步清洗。

(2)第二步于塔中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻处理。

(3)第三步在系统清洗剂,开泵循环16-24小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。

(4)第四步排放冷却水,拆开冷却水系统Y型过滤器,清洗过滤网内杂物,加满。 (5)第六步投加预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上。

除了采用化学药剂清洗外,常用的除垢方法还有:吹除利用空气或氮气进行吹污,吹污压力:0.6~0.7MPa。手工 …… 此处隐藏:1793字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454691.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)