教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(7)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 如长期停车,就将泵内液体放尽 33、运行中的维护 进口管道必须满水位,禁止泵在气蚀状态下长期运行。 定时检查电机流量值,不得超过电机额定电流。 泵进行长期运行后

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

如长期停车,就将泵内液体放尽

33、运行中的维护

进口管道必须满水位,禁止泵在气蚀状态下长期运行。 定时检查电机流量值,不得超过电机额定电流。

泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动增大时,就停车检查,必要时可更换易损零件及轴承。

34、机械密封维护

机械密封润滑应清洁无固体颗粒。 严禁机械密封在干磨情况下工作。

启动前先盘动电机几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。

六、末端系统

35、吊顶式空调机组使用手册

31

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

34.1电源故障

可记忆所有的参数和设置点,无须重新设置。取决于参数 UP05,控制器自动保持开或关,或返回故障前操作模式。

防在室内温度降到 5°C (41°F)以下时,控制器会自动开启防霜冻保护。所有加热输出被完全打开。

此模式会把温度控制在高于 10° C(50°F)。直至一个键被按下,霜冻保护将一直显示。使用用户参数UP-09 可设定防霜冻功能的开启/关闭。 34.2外接感应传感器

遥控改变舒适和节能的模式例如外界的感应传感器或按键开关.如果检测到屋内没有人走动数字输入在一段时间没有改变,选择的模式

将改变为节能模式。也可用于一键开关, 设定延时时间为零。 34.3操作模式

? 舒适模式: 控制器处于全开模式。所有控制功能根据设定点操作。 控制器显示为人在房间内。

? 节能模式: 根据参数 FC-04,设定点被转换。加热参数下降,制冷参数上升。控制器显示为人在房间外。风机转速被设定为

Eco 模式并且被限制为最大只能达到中速。节能模式可通过参数UP-06 使其不起作用。

? 关闭模式(EHO): 控制器关闭。为防冻,温度始终被监控 (如果防霜冻保护被激活) 。Off 与时间被显示。

操作模式的激活 34.4错误代码

控制器在下列情况下显示错误代码:

Err1: 温度传感器错误。与温度传感器的连接中断或温度传感器损坏,此时所有与

32

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

此传感器相关的输出被关闭。 34.5开启终端

按下 POWER 键打开。初始模式是舒适模式。 在舒适模式与节能模式之间转换

按下 POWER 键少于2 秒钟确定舒适或节能模式。节能模式可通过UP07 使其不起作用。

34.6关闭终端

按下 POWER 键超过2 秒钟将会关闭终端。在LCD 上将显示OFF 和当前时间。 Standard display 34.7标准显示

通过参数 UP-13 和UP-11 置大小数字显示。如取消标准显示,风机转速或温度设定点以小数字显示,房间温度以大数字显示。 34.8确认菜单

制冷 / 制热/ 风机转换. 按下OPTION 键确认制冷-制热-风机模式。 参数 UP-03 可设置访问加热/制冷转换权限。 ●电柜启停

吊顶式空气处理机组需面板控制箱和机组控制箱结合方可完成手自动控制。 机组控制箱有手自动转换开关。当打到手动状态,可以手动启停机组。

当打到自动状态,需配合面板控制箱完成机组的自动启停,可以同时控制一台机组或多台机组。

34.9面板可实现以下功能

1、 可以自动的启停机组。当温度低于设定值0.5℃自动启动机组,高于设定值0.5℃

33

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

时经240S延时停止机组运转。

2、 可以启动节能模式,最小的温度设定值为10℃。 3、 可以实现声光报警,设定温度为5℃。

4、 可以进行模式转换。夏季制冷模式温度可在18℃—30℃之间调节,冬季制热模

式温度可在15℃—24℃之间调节。

5、 可以对温度控制进行锁定,防止人员随意调节设定温度。 34.10面板的调节

1、 设定温度的调节。按住温度调节按钮上下( 、 )调节温度。

2、 模式的转换。常按确认( )键,当出现(SEL-H)时,按确认键( )自行模式转换,按电源按钮( )退出。

3、 按住电源按钮( )少于3秒时,面板进入节能模式,大于3秒时面板将关闭,

吊顶式空气处理机组在延时240秒之后停止。

4、 温度的锁定。同时按住温度调节( )按钮,进入画面(0000 CODE),

按向上的键( )调到(0009 CODE)按确认键( )进入,画面显示为OFF FC01,按向上的键( )改为ON FC01,依次改动FC02,FC03,FC04,FC06。即可对温度进行锁定。解锁时按同样的方法进行操作,只需将ON改为OFF即可。

34

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

第三部分 水冷螺杆空调系统操作规程

七、水冷螺杆空调系统操作规程

36、制冷、制热模式转换

打开主机控制面板,选择用户设定项,输入密码,进入后依据需要选择制冷、制热模式。

主机控制面板模式转换完成后,依据阀门上已标注的夏冬两季开闭状态进行阀门转换。

以上步骤设置调节完成后,依据启停顺序启停设备。

37、设备启停顺序

启动:冷却侧水泵 冷冻侧水泵 主机 停止:主机 冷冻侧水泵 冷却侧水泵 38、注意事项

启动一台主机时,启动地源侧水泵和空调侧水泵各一台;启动二台主机时,启动地源侧水泵和空调侧水泵各二台。

地源侧水泵和空调侧水泵各有一台为备用,水泵控制柜打在自动模式下,运行泵出现故障时可自动切换至备用泵工作;若出现不切换现象,可手动启动备用泵。

定压补水机组设置在自动模式下,当水系统压力不足时会自动向系统注水;当出现水系统压力低于设定值而补水机组不注水现象时,可手动启动补水泵向系统注水。

冬季使用时,不得停止主机、水泵,以防系统出现冻裂现象。

系统已设置低温报警,当水温低于设定值时,会发出声光报警,此时需及时启动主机和水泵,保证系统水温。

35

…… 此处隐藏:665字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454691.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)