中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(7)
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
如长期停车,就将泵内液体放尽
33、运行中的维护
进口管道必须满水位,禁止泵在气蚀状态下长期运行。 定时检查电机流量值,不得超过电机额定电流。
泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动增大时,就停车检查,必要时可更换易损零件及轴承。
34、机械密封维护
机械密封润滑应清洁无固体颗粒。 严禁机械密封在干磨情况下工作。
启动前先盘动电机几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
六、末端系统
35、吊顶式空调机组使用手册
31
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
34.1电源故障
可记忆所有的参数和设置点,无须重新设置。取决于参数 UP05,控制器自动保持开或关,或返回故障前操作模式。
防在室内温度降到 5°C (41°F)以下时,控制器会自动开启防霜冻保护。所有加热输出被完全打开。
此模式会把温度控制在高于 10° C(50°F)。直至一个键被按下,霜冻保护将一直显示。使用用户参数UP-09 可设定防霜冻功能的开启/关闭。 34.2外接感应传感器
遥控改变舒适和节能的模式例如外界的感应传感器或按键开关.如果检测到屋内没有人走动数字输入在一段时间没有改变,选择的模式
将改变为节能模式。也可用于一键开关, 设定延时时间为零。 34.3操作模式
? 舒适模式: 控制器处于全开模式。所有控制功能根据设定点操作。 控制器显示为人在房间内。
? 节能模式: 根据参数 FC-04,设定点被转换。加热参数下降,制冷参数上升。控制器显示为人在房间外。风机转速被设定为
Eco 模式并且被限制为最大只能达到中速。节能模式可通过参数UP-06 使其不起作用。
? 关闭模式(EHO): 控制器关闭。为防冻,温度始终被监控 (如果防霜冻保护被激活) 。Off 与时间被显示。
操作模式的激活 34.4错误代码
控制器在下列情况下显示错误代码:
Err1: 温度传感器错误。与温度传感器的连接中断或温度传感器损坏,此时所有与
32
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
此传感器相关的输出被关闭。 34.5开启终端
按下 POWER 键打开。初始模式是舒适模式。 在舒适模式与节能模式之间转换
按下 POWER 键少于2 秒钟确定舒适或节能模式。节能模式可通过UP07 使其不起作用。
34.6关闭终端
按下 POWER 键超过2 秒钟将会关闭终端。在LCD 上将显示OFF 和当前时间。 Standard display 34.7标准显示
通过参数 UP-13 和UP-11 置大小数字显示。如取消标准显示,风机转速或温度设定点以小数字显示,房间温度以大数字显示。 34.8确认菜单
制冷 / 制热/ 风机转换. 按下OPTION 键确认制冷-制热-风机模式。 参数 UP-03 可设置访问加热/制冷转换权限。 ●电柜启停
吊顶式空气处理机组需面板控制箱和机组控制箱结合方可完成手自动控制。 机组控制箱有手自动转换开关。当打到手动状态,可以手动启停机组。
当打到自动状态,需配合面板控制箱完成机组的自动启停,可以同时控制一台机组或多台机组。
34.9面板可实现以下功能
1、 可以自动的启停机组。当温度低于设定值0.5℃自动启动机组,高于设定值0.5℃
33
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
时经240S延时停止机组运转。
2、 可以启动节能模式,最小的温度设定值为10℃。 3、 可以实现声光报警,设定温度为5℃。
4、 可以进行模式转换。夏季制冷模式温度可在18℃—30℃之间调节,冬季制热模
式温度可在15℃—24℃之间调节。
5、 可以对温度控制进行锁定,防止人员随意调节设定温度。 34.10面板的调节
1、 设定温度的调节。按住温度调节按钮上下( 、 )调节温度。
2、 模式的转换。常按确认( )键,当出现(SEL-H)时,按确认键( )自行模式转换,按电源按钮( )退出。
3、 按住电源按钮( )少于3秒时,面板进入节能模式,大于3秒时面板将关闭,
吊顶式空气处理机组在延时240秒之后停止。
4、 温度的锁定。同时按住温度调节( )按钮,进入画面(0000 CODE),
按向上的键( )调到(0009 CODE)按确认键( )进入,画面显示为OFF FC01,按向上的键( )改为ON FC01,依次改动FC02,FC03,FC04,FC06。即可对温度进行锁定。解锁时按同样的方法进行操作,只需将ON改为OFF即可。
34
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
第三部分 水冷螺杆空调系统操作规程
七、水冷螺杆空调系统操作规程
36、制冷、制热模式转换
打开主机控制面板,选择用户设定项,输入密码,进入后依据需要选择制冷、制热模式。
主机控制面板模式转换完成后,依据阀门上已标注的夏冬两季开闭状态进行阀门转换。
以上步骤设置调节完成后,依据启停顺序启停设备。
37、设备启停顺序
启动:冷却侧水泵 冷冻侧水泵 主机 停止:主机 冷冻侧水泵 冷却侧水泵 38、注意事项
启动一台主机时,启动地源侧水泵和空调侧水泵各一台;启动二台主机时,启动地源侧水泵和空调侧水泵各二台。
地源侧水泵和空调侧水泵各有一台为备用,水泵控制柜打在自动模式下,运行泵出现故障时可自动切换至备用泵工作;若出现不切换现象,可手动启动备用泵。
定压补水机组设置在自动模式下,当水系统压力不足时会自动向系统注水;当出现水系统压力低于设定值而补水机组不注水现象时,可手动启动补水泵向系统注水。
冬季使用时,不得停止主机、水泵,以防系统出现冻裂现象。
系统已设置低温报警,当水温低于设定值时,会发出声光报警,此时需及时启动主机和水泵,保证系统水温。
35
…… 此处隐藏:665字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音