中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 二、空调系统运行管理 4、运行移交 空调系统是一个需要连续运行的系统,因此,做好运行移交是保障空调系统安全、运行的一项重要措施。空调系统运行移交制度应包括下

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

二、空调系统运行管理

4、运行移交

空调系统是一个需要连续运行的系统,因此,做好运行移交是保障空调系统安全、运行的一项重要措施。空调系统运行移交制度应包括下述内容:

1、运行移交工作应在下一班接班管理人上班时间前1小时内进行,接班人应按时到岗。若接班人员因故未能准时接班,交班人员不得离开工作岗位,应向主管领导汇报,有人接班后,方可离开。

2、按职责范围,交接班双方共同巡视检查主要设备,核对交班前的最后一次记录数据。

3、交班人员应如实地向接班人员说明以下内容: (1)设备运行情况; (2)各系统的运行参数; (3)空调房间温度;

(4)冷、热源的供应和电力供应情况;

(5)空调系统中有关设备供水、供冷管路及各种调节器、执行器、各仪器仪表的运行情况;

(6)运行中所产生的异常情况的原因及处理结果; (7)运行中遗留的问题,需处理的事项; (8)上级的有关指示,生产调度情况等。

(9)每天运行管理人员一定要按时记录系统运行数据,数据要真实有效。 4、双方要认真填写交接班记录表并签字。接班人员发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查有不同意见,可当场向交班人员询问,如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果,可拒绝接班,并立即报告主管领导,听候处理意见,如果接班人员没有进行认真地检查和询问了解情况而盲目地接班后,发现上一班次出现的所有问题(包括事故)均应由接班者负全部责任。

5、交接班时间以前发生的的问题或故障未处理完不能交接班,并由交班人员负责继续处理,接班人员配合,处理完后方可进行交接班。交接班过程中如发现问题或故障,双方应共同处理,待处理完后再办理交接班手续

6

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

5、监控和记录

根据项目特点、空调系统的运行特点,制定空调系统启停时间计划表,包括: (1)空调系统年度(或季度)运行的起止时间; (2)空调系统工作日运行起止时间; (3)空调系统设备工作日的开停机时间。

要求:作息时间固定的房间,在非上班时间内应不开空调,如应开时,应降低空调房间温度运行控制标准。空调房间温度运行标准,夏季室内空调温度设置不得低于24摄氏度,冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。一般情况下,空调运行期间禁止开窗。

空调系统实际运行时,应对各空调设备的实际开停机时间进行记录。

6、房间温度的设定、监测和记录

(1)根据空调系统和空调房间的实际运行情况,设定冬、夏两季空调系统运行时各房间的室内温度,具体操作可通过安装在空调房间内的自动或手动温度控制装置来完成。

(2)根据空调房间温度设置情况,定时监测、记录和控制空调房间的室内温度,每天记录一次空调房间的室内温度;根据空调房间温度的检测记录结果,及时发现和查找温度异常空调的使用情况并进行及时处理。

7、空调系统运行参数

空调系统的运行参数包括空调风系统和空调水系统的温度、流量和压力,空调系统形式不同,空调系统运行参数的记录表也有所不同。

8、空调系统主要设备的运行参数记录

空调系统的主要设备包括空调主机机组、循环水泵、系统巡检等各主要设备的运行记录表(见附件42 附件43 附件44)

7

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

三、空调系统检查

9、设备的开停机检查

全年运行空调系统的热泵主机系统、空调末端、循环水泵应做好日常开停机的检查与准备工作,季节性使用的热泵主机系统、空调末端、循环水泵在重新投入使用前应做好运行前的检查与准备工作。

根据制定的运行调节方案和措施,结合水系统实际情况和室内负荷情况确定风机盘管和组合式空调机组数量的开关数量。

需要作运行记录的设备,结合要求进行巡回检查,其它设备每月检查一次。对连续运行的设备,在运行中检查不了的内容则要在定期(一周内)停机时检查。 主要检查方式应为看、听、摸、嗅,一般不做拆卸检查。

巡回检查中发现的问题要按有关规程妥善处理,处理不了的要及时向上级领导做汇报,同时做好有关记录,以便更换新设备。每天进行一次中央空调系统的运行巡检工作。

10、水管系统的巡检

空调系统的运行操作人员每天进行一次水管系统的巡检,包括冷冻水、冷却水和冷凝水水管系统。

检查水管的绝热层、表面防潮层及保护层有无破损和脱落,特别要注意与支(吊)架接触的部位;绝热层外表面有无结露;封闭绝热层或防潮层接缝的胶带有无胀裂、开胶的现象;有阀门的部位是否结露;裸管的法兰接头和软连接处是否漏水,焊接处是否生锈;凝结水管排水是否通畅。

检查水管上阀门、附件处是否漏水;自动排气阀是否动作正常;电动或气动调节阀的调节范围和指示角度是否与阀门开启角度一致。

膨胀水箱、补水箱、软化水箱中的水位是否适中,浮球阀动作是否灵活和出水正常。

11、风管系统的巡检

风管法兰接头和风机及风柜等与风管的软接头处、风阀拉杆或受柄的转轴与风管结合处是否漏风;明装水管的法兰接头和软连接处。

8

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

12、水泵的巡检

(1)电机是否噪音过大或异响和振动。 (2)轴封处、管接头均无漏水现象;

(3)地脚螺栓和其他各连接螺栓的螺母无松动;

(4)基础台下的减振装置受力均匀,进出水管处的软接头无明显变形; (5)电流数值在正常范围内;

(6)压力表指示正常且稳定,无剧烈抖动;

13、周期性检查

(1)每周检查一次空调房间的温控开关动作是否正常或控制失灵; (2)每周检查一次空调系统的压力表、温度计是否损坏和读数不准;

(3)系统运行前进行一次风系统和水系统的阀门全面检查。检查阀门的转动是否灵活、定位是否准确、稳固、是否关严、开到位或卡死;

(4)每三个月清洗一次回风过滤网;

(5)空调自控系统在空调系统投入运行前作好设备和系统的检查,运行期间每月检查一次空调自控设备和控制系统;

9

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

第二部分 水冷螺杆空调机组系统

四、水冷螺杆主机操作 14、机组运转及操作 机组如果长时间不使用,可以先将机组的壳管式换热器内部水全部排出后再切断电源。 !警告 ! 警告 如果机组断电超过72小时后再次使用,必须给机组连续供电不少于8小时后才可以启动机组,违反此操作可能导致机组不能正常启动,严重时可能缩短机组的使用寿命。 !警告 每次操作机组完毕都必须将电控柜门完全关好。否则,可能导致电气部件损坏。 警告 !禁止强行推动压缩机接触器使压缩机运转。否则,可能导致压缩机损坏甚至火灾。 !警告 禁止通过使安全装置短路的方法强制运转机组。 !式。 注意 机组出现异常时,可以使用急停开关停机。但是,不允许使用急停开关作为正常的关机方10

…… 此处隐藏:1038字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454691.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)