21、报警复位
按下实时报警按钮,显示实时报警页面,如图15所示:
图15
22、报警信息
实时报警页面将显示机组所发生的实时报警.可能显示的报警信息如下表:
报警信息 01.机型与软件不匹配 02.警告—冷凝器进水温度传感器 03.警告—蒸发器进水温度传感器 04.警告—热回收进水温度传感器 05.故障—蒸发器出水温度传感器 06.故障—冷凝器出水温度传感器 07.故障—1#吸气压力传感器 08.故障—2#吸气压力传感器 09.故障—1#吸气温度传感器(备选) 10.故障—2#吸气温度传感器(备选) 11.故障—1#排气压力传感器 12.故障—2#排气压力传感器 13.故障—1#排气温度传感器 21
可能原因分析 机组参数下载与模块编码不匹配 传感器损坏、传感器接线断路或模块拨码错误 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
14.故障—2#排气温度传感器 15.故障—1#油压传感器 16.故障—2#油压传感器 17.故障—热回收出水温度传感器 18.故障—液位传感器 19.问题—1#能量位传感器 20.问题—2#能量位传感器 21.故障—蒸发器出水温度低 22.故障—冰点保护 冷冻水流量过小;出水温度设定点高 冷冻水流量太小; 出水温度太低; 冰点保护设定值太高。 冷凝器的进水温度高; 23.故障—冷凝器出水温度高 冷凝器换热结垢; 水系统内有不凝型气体; 冷却水流量不足。 热回收器的进水温度高; 24.故障—热回收出水温度高 热回收器换热管结垢; 水系统有不凝型气体; 热回收水流量不足。 25.故障—1#吸气压力低 蒸发器出水温度过低 制冷剂不足; 26.故障—2#吸气压力低 机组的制冷剂回路有泄漏; 膨胀阀调节不当; 冷冻水回路未循环或堵塞。 27.故障—1#排气压力高 冷却水流量不足; 冷却水阀堵塞; 28.故障—2#排气压力高 冷却水进水温度过高; 冷凝器换热管结垢; 水系统内有不凝型气体。 29.故障—1#排气过热度 润滑油温度过低; 冷却水流量过小; 30.故障—2#排气过热度 排气温度传感器故障; 冷凝压力传感器故障。 22
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
31.故障—1#压缩机高压开关 冷却水未循环; 冷却水流量太小; 32.故障—2#压缩机高压开关 冷却水温过高; 高压开关故障; 冷凝器换热管结垢。 33.故障—1#压缩机低压开关 34.故障—2#压缩机低压开关 35.故障—1#压缩机高温开关 36.故障—2#压缩机高温开关 37.故障—1#油压差 38.故障—2#油压差 冷冻水流量不足; 蒸发器换热管结垢; 制冷剂不足; 低压开关故障。 制冷剂不足; 机组制冷剂回路有泄漏; 电机温度传感器或电路板损坏。 冷却水温度过低; 冷却水温度过高; 油过滤器堵塞; 供油电磁阀故障。 润滑油温度过低导致“跑油”; 39.故障—油位开关 40.故障—蒸发器水流开关 回油电磁阀故障; 回油管路电磁阀未打开。 蒸发水流量小; 冷冻水泵未开启; 冷冻水流量开关故障。 41.故障—冷凝器水流开关 冷凝水流量小; 冷却水泵未开启; 冷却水流量开关故障。 42.故障—相序保护 43.故障—漏电流保护 44.故障—外部故障 45.故障—1#软启动器故障 46.故障—2#软启动器故障 47.故障—1#启动失败 48.故障—2#启动失败 49.故障—1#启动减载失败
三相电源电压不平衡或缺项或过(欠)电压。 电柜绝缘电阻的阻值不符合相应的绝缘等级。 雷击、消防报警。 软启动器硬件故障 接触器辅助触点松动或接线脱开; 反馈设定时间过小。 减载电磁阀接线松动或接线断开; 23
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
50.故障—2#启动减载失败 51.问题—1#排气压力高—减载 52.问题—2#排气压力高—减载 53.问题—1#排气压力高—限制增载 54.问题—2#排气压力高—限制增载 55.问题—1#排气过热度低—减载 56.问题—2#排气过热度低—减载 57.问题—1#油压差低—抑制增载 58.问题—2#油压差低—抑制增载 59.问题—1#吸气压力低—限制增载 60.问题—2#吸气压力低—限制增载 61.问题—1#吸气压力低—减载 62.问题—2#吸气压力低—减载 出现上述报警时请做好相关记录,并及时通知McQuay分公司服务人员。
注意:当压缩机故障停机后,须将控制柜对应的压缩机开关断开、空开分闸,在该压缩机回路的故障排除后,方可对空开合闸,然后闭合压缩机开关正常开机。
滑阀位传感器接线断开。 冷凝器出水温度偏高; 冷却水流量不足; 冷凝器换热管结垢; 水系统内有不凝型气体。 膨胀阀未调节到位; 润滑油温度过低; 冷却水流量不足。 冷却水进水温度偏低; 高低压差偏小。 蒸发器出水温度偏低; 制冷剂不足; 膨胀阀未调节好。 23、按下历史报警按钮
显示历史报警页面,如图16所示。
图16
24
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书
历史报警页面显示报警记录,报警信息同上。
24、七系统页面
按下系统按钮,显示系统信息页面,如图17所示。
图17
系统信息页面显示系统相关信息,软件编号以及麦克维尔工厂地址、服务热线等相关信息。
25、报警内容及处理方法 NO. 1 2 3 4 5 冷凝器出水温度传感器故障 #2 6 7 8 9 10 蒸发器水泵保养 冷凝器水泵保养 蒸发器流量报警 冷凝器流量报警 防冻报警 进行水泵保养处理,并联系服务人员 进行水泵保养处理,并联系服务人员 检查水系统是否水流过低或水侧过滤器是否脏堵 检查水系统是否水流过低或水侧过滤器是否脏堵 进水温度是否过低 25
报警描述 相序检测报警 蒸发器进水温度传感器故障 蒸发器出水温度传感器故障 冷凝器进水温度传感器故障 冷凝器出水温度传感器故障 #1 故障原因和处理 检查机组电源相序是否接错 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围
…… 此处隐藏:868字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音