中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

图14

21、报警复位

按下实时报警按钮,显示实时报警页面,如图15所示:

图15

22、报警信息

实时报警页面将显示机组所发生的实时报警.可能显示的报警信息如下表:

报警信息 01.机型与软件不匹配 02.警告—冷凝器进水温度传感器 03.警告—蒸发器进水温度传感器 04.警告—热回收进水温度传感器 05.故障—蒸发器出水温度传感器 06.故障—冷凝器出水温度传感器 07.故障—1#吸气压力传感器 08.故障—2#吸气压力传感器 09.故障—1#吸气温度传感器(备选) 10.故障—2#吸气温度传感器(备选) 11.故障—1#排气压力传感器 12.故障—2#排气压力传感器 13.故障—1#排气温度传感器 21

可能原因分析 机组参数下载与模块编码不匹配 传感器损坏、传感器接线断路或模块拨码错误 中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

14.故障—2#排气温度传感器 15.故障—1#油压传感器 16.故障—2#油压传感器 17.故障—热回收出水温度传感器 18.故障—液位传感器 19.问题—1#能量位传感器 20.问题—2#能量位传感器 21.故障—蒸发器出水温度低 22.故障—冰点保护 冷冻水流量过小;出水温度设定点高 冷冻水流量太小; 出水温度太低; 冰点保护设定值太高。 冷凝器的进水温度高; 23.故障—冷凝器出水温度高 冷凝器换热结垢; 水系统内有不凝型气体; 冷却水流量不足。 热回收器的进水温度高; 24.故障—热回收出水温度高 热回收器换热管结垢; 水系统有不凝型气体; 热回收水流量不足。 25.故障—1#吸气压力低 蒸发器出水温度过低 制冷剂不足; 26.故障—2#吸气压力低 机组的制冷剂回路有泄漏; 膨胀阀调节不当; 冷冻水回路未循环或堵塞。 27.故障—1#排气压力高 冷却水流量不足; 冷却水阀堵塞; 28.故障—2#排气压力高 冷却水进水温度过高; 冷凝器换热管结垢; 水系统内有不凝型气体。 29.故障—1#排气过热度 润滑油温度过低; 冷却水流量过小; 30.故障—2#排气过热度 排气温度传感器故障; 冷凝压力传感器故障。 22

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

31.故障—1#压缩机高压开关 冷却水未循环; 冷却水流量太小; 32.故障—2#压缩机高压开关 冷却水温过高; 高压开关故障; 冷凝器换热管结垢。 33.故障—1#压缩机低压开关 34.故障—2#压缩机低压开关 35.故障—1#压缩机高温开关 36.故障—2#压缩机高温开关 37.故障—1#油压差 38.故障—2#油压差 冷冻水流量不足; 蒸发器换热管结垢; 制冷剂不足; 低压开关故障。 制冷剂不足; 机组制冷剂回路有泄漏; 电机温度传感器或电路板损坏。 冷却水温度过低; 冷却水温度过高; 油过滤器堵塞; 供油电磁阀故障。 润滑油温度过低导致“跑油”; 39.故障—油位开关 40.故障—蒸发器水流开关 回油电磁阀故障; 回油管路电磁阀未打开。 蒸发水流量小; 冷冻水泵未开启; 冷冻水流量开关故障。 41.故障—冷凝器水流开关 冷凝水流量小; 冷却水泵未开启; 冷却水流量开关故障。 42.故障—相序保护 43.故障—漏电流保护 44.故障—外部故障 45.故障—1#软启动器故障 46.故障—2#软启动器故障 47.故障—1#启动失败 48.故障—2#启动失败 49.故障—1#启动减载失败

三相电源电压不平衡或缺项或过(欠)电压。 电柜绝缘电阻的阻值不符合相应的绝缘等级。 雷击、消防报警。 软启动器硬件故障 接触器辅助触点松动或接线脱开; 反馈设定时间过小。 减载电磁阀接线松动或接线断开; 23

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

50.故障—2#启动减载失败 51.问题—1#排气压力高—减载 52.问题—2#排气压力高—减载 53.问题—1#排气压力高—限制增载 54.问题—2#排气压力高—限制增载 55.问题—1#排气过热度低—减载 56.问题—2#排气过热度低—减载 57.问题—1#油压差低—抑制增载 58.问题—2#油压差低—抑制增载 59.问题—1#吸气压力低—限制增载 60.问题—2#吸气压力低—限制增载 61.问题—1#吸气压力低—减载 62.问题—2#吸气压力低—减载 出现上述报警时请做好相关记录,并及时通知McQuay分公司服务人员。

注意:当压缩机故障停机后,须将控制柜对应的压缩机开关断开、空开分闸,在该压缩机回路的故障排除后,方可对空开合闸,然后闭合压缩机开关正常开机。

滑阀位传感器接线断开。 冷凝器出水温度偏高; 冷却水流量不足; 冷凝器换热管结垢; 水系统内有不凝型气体。 膨胀阀未调节到位; 润滑油温度过低; 冷却水流量不足。 冷却水进水温度偏低; 高低压差偏小。 蒸发器出水温度偏低; 制冷剂不足; 膨胀阀未调节好。 23、按下历史报警按钮

显示历史报警页面,如图16所示。

图16

24

中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书

历史报警页面显示报警记录,报警信息同上。

24、七系统页面

按下系统按钮,显示系统信息页面,如图17所示。

图17

系统信息页面显示系统相关信息,软件编号以及麦克维尔工厂地址、服务热线等相关信息。

25、报警内容及处理方法 NO. 1 2 3 4 5 冷凝器出水温度传感器故障 #2 6 7 8 9 10 蒸发器水泵保养 冷凝器水泵保养 蒸发器流量报警 冷凝器流量报警 防冻报警 进行水泵保养处理,并联系服务人员 进行水泵保养处理,并联系服务人员 检查水系统是否水流过低或水侧过滤器是否脏堵 检查水系统是否水流过低或水侧过滤器是否脏堵 进水温度是否过低 25

报警描述 相序检测报警 蒸发器进水温度传感器故障 蒸发器出水温度传感器故障 冷凝器进水温度传感器故障 冷凝器出水温度传感器故障 #1 故障原因和处理 检查机组电源相序是否接错 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围 检查传感器接线是否接好或断开,是否超出量程范围

…… 此处隐藏:868字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国XX大学地源热泵中央空调系统运行管理指导书 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454691.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)