导读: 2、砂垫层厚度计算 h2= 式中: hC —— 砂垫层厚度(m); G —— 第一节沉井的单位长度的重力(kN/m); fak —— 砂垫层底层土层的承载力设计值一般取50-100(kN/m2); L —— 砼的长度(m),L =1.5m; θ —

2、砂垫层厚度计算

h2=

式中:

hC —— 砂垫层厚度(m);

G —— 第一节沉井的单位长度的重力(kN/m);

fak —— 砂垫层底层土层的承载力设计值一般取50-100(kN/m2); L —— 砼的长度(m),L =1.5m;

θ —— 砂垫层的压力扩散角(°),一般取45°。

G/fak?L128/50?1.5??0.32

2tg?2需铺砂垫层的宽度:b =L+2hCtgθ=2.1m

为防止由于地基不均匀下沉引起井身开裂,砂垫层的基底要夯压或碾压密实。

3.4沉井制作的钢筋施工工艺

(1)钢筋应有出厂质量证明和检验报告单,并按有关规定分批抽取试样

作机械性能试验,合格后方可使用。

(2)根据施工图设计要求,钢筋工长预先编制钢筋翻样单。所有钢筋均

须按翻样单进行下料加工成型。

(3)钢筋绑扎必须严格按图施工,钢筋的规格、尺寸、数量及间距必须

核对准确。

31

(4)井壁内的竖向钢筋应上下垂直,绑扎牢固,其位置应按轴线尺寸校

核。底部的钢筋应采用与砼保护层同厚度的水泥砂浆垫块垫塞,以保证其位置准确。

(5)井壁钢筋绑扎的顺序为:先立2-4根竖筋与插筋绑扎牢固,并在竖

筋上划出水平筋分档标志,然后在下部和齐胸处绑扎两根横筋定位,并在横筋上划出竖筋的分档标志,接着绑扎其它竖筋,最后再绑扎其它横筋。

(6)井壁钢筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑扎拉筋或支撑筋,其纵横

间距不大于600mm。钢筋纵横向每隔1000设带铁丝垫块或塑料垫块。

(7)井壁水平筋在联梁等部位的锚固长度,以及预留洞口加固筋长度等,

均应符合设计抗震要求。

(8)合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整,宜在搭接处绑扎一道横筋定

位。浇灌混凝土后,应对竖向伸出钢筋进行校正,以保证其位置准确。

3.5沉井制作的模板施工工艺

模板分项是沉井制作过程中的关键工序,其设计选型、用料、制作及现场安装等方法直接关系到沉井的工程质量与施工安全。根据本工程沉井施工的特点与要求,模板的工艺技术与施工方法作以下考虑: (1)模板的设计选型:井壁的内外模板全部采用胶合板,散装散拆,以

方便施工,刃脚部位应采用非定型模板单独拼装、支设。平面模板选取300×1500的规格,以满足圆形井壁的施工要求。围檩采用8号轻型槽钢按弧度分段定制。竖向龙骨采用?48×3.6钢管。 (2)模板安装的工艺流程:位置、尺寸、标高复核与弹线 → 刃脚支模

→ 井壁内模支设(配合钢筋安装)→ 井壁外模支设(配合完成钢

32

筋隐检验收)→ 模板支撑加固 → 模板检查与验收。

(3)定型模板的制作尺寸要准确,表面平整无凹凸,边口整齐,连接件

紧固,拼缝严密。安装模板按自下而上的顺序进行。模板安装应做到位置准确,表面平整,支模要横平竖直不歪斜,几何尺寸要符合图纸要求。

(4)井壁侧模安装前,应先根据弹线位置,用?14短钢筋离底面50mm

处焊牢在两侧的主筋上(注意电焊时不伤主筋),作为控制截面尺寸的限位基准。一片侧模安装后应先采用临时支撑固定,然后再安装另一侧模板。两侧模板用限位钢筋控制截面尺寸,并用上下连杆及剪刀撑等控制模板的垂直度,确保稳定性。

(5)沉井的制作高度较高,混凝土浇筑时对模板所产生的侧向压力也相

应较大。为了防止浇砼时发生胀模或爆模情况,井壁内外模板必须采用?16对拉螺栓紧固。对拉螺栓的纵横向间距均为500mm。对拉螺栓中间满焊100×100×3钢板止水片。底部第一道对拉螺栓的中心离地250mm。

(6)第一节沉井制作时,井壁的内外模板均采用上、中、下三道抛撑进

行加固,以保证模板的刚度与整体稳定性。第二节沉井制作时,井壁外模仍按上述方法采用抛撑,井壁内模可采用井内设中心排架与水平钢管支撑的方法进行加固。水平钢管支撑呈辐射状,一端与中心排架连接,另一端与内模的竖向龙骨连接。

(7)封模前,各种预埋件或插筋应按要求位置用电焊固定在主筋或箍筋

上。预留套管或预留洞孔的钢框应与钢筋焊接牢固,并保证位置准确(预留洞孔见附图)。

(8)模板安装前必须涂刷脱模剂,使沉井混凝土表面光滑,减小阻力便

于下沉。

33

(9)模板计算

沉井墙壁厚度为900mm,计算时结合施工方案采用最高段6.5m计算。平面模板选取920×1800的规格,以满足圆形井壁的施工要求。围檩采用8号轻型槽钢按弧度分段定制。竖向龙骨采用?48×3.6钢管。墙体的浇筑混凝土浇筑速度按0.8m/h计算,浇筑高度为6.5m,浇筑时温度按20℃计。

适用范围: 模板采用木模,内外钢楞为钢管,设对拉螺栓 一、假定条件及有关参数取值 墙板截面: 宽度L(m) 50 厚度B(mm) 900 混凝土的浇筑温度T(°C) 30 混凝土的浇筑速度ν(m/h) 0.8 混凝土的坍落度(cm) 16 模板形式 钢模 荷载折减系数k为: 0.85 模板横向铺设,内楞为竖向,外楞为横向。 木模选用: 模板长度L 4高度H(m) 6.5 18厚胶合板 1800 mm 钢板厚度 模板宽度b 18 920 5940 2 4mm mm mm 4 惯性矩Im= 269700mm 钢楞选用: 钢楞间距: 二、计算 截面积A(mm) 截面抵抗矩W(mm) 32截面抵抗矩Wm= φ48×3.6钢管 根数n 489 2截面惯性矩I(mm) 5080 206000 121900 钢材的弹性模量E(N/mm) 内l1 600 mm 外l2 600 mm 1、荷载计算: (1)、模板侧压力: 其中: · F1=0.22γc toβ1β2v= F2 = γcH = F1、F2:新浇筑砼对模板的最大侧压力(kN/m) γc:混凝土的重力密度(kN/m) t0:新浇筑混凝土的初凝时间(h) t0=200/(T+15)= 1/2321/221.41 kN/m 132.00 kN/m 22 24 4.44 2V:混凝土的浇筑速度(m/h) V= 0.89 H:混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度(m) β1:外加剂影响修正系数 β2:混凝土坍落度影响修正系数 模板侧压力取F1、F2中的较小值。 F'= 1.2 0.85 21.41 kN/m

34

(2)、活荷载: F恒=F'×1.2×k= 221.84 kN/m 4 kN/m 222(用于挠度计算) 混凝土倾倒荷载F3 (kN/m) F活=F3×1.4×k= 4.76 kN/m 2 总荷载为: F=F恒+F活= 2、验算: (1)、模板验算(按单跨两端悬臂梁计算): 模板计算简图 q 26.60 kN/m (用于承载力计算) ml1m作用于模板的线荷载: q1=F×b= 7.98 N/mm 6.55 N/mm 450 mm (用于计算承载力) (用于计算挠度) ≤ N/mm 2 q2=F恒×b= 抗弯强度验算: m为悬挑长度 其中: 符合要求 挠度验算: M=q1m/2= σ=M/Wm= 2807890 N·mm 136.01 N/mm 205 2[f] [f] 为钢材抗弯、抗拉强度设计值 w=q2m(-l1+6ml1+3m)/24EIm= 其中: [w]为允许挠度 1.5 符合要求 (2)、内钢楞验算(按三跨连续梁计算): 模板计算简图 q l2l2 323mm 1.74 mm ≤ [w] l2作用于内楞的线荷载:

q1=F×l1=3 '15.96 N/mm (用于计算承载力) 35

…… 此处隐藏:1331字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
沉井施工方案(专家论证修改版)(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454650.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)