教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

沉井施工方案(专家论证修改版)(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 附图:沉井下沉开挖方法示意图 1 1 I II 2 400~500 1000~1500 1 III 1 IV 4 3 2 1 说明:1——沉井刃脚 2——边壁留置土堤 1、2、3、4——削坡次序 46 4. 沉井封底的主要方法 5.1干封底的技术措施 当沉井下沉至距设

附图:沉井下沉开挖方法示意图

1 1 I II 2 400~500 1000~1500 1 III 1 IV 4 3 2 1 说明:1——沉井刃脚 2——边壁留置土堤 1、2、3、4——削坡次序

46

4. 沉井封底的主要方法 5.1干封底的技术措施

当沉井下沉至距设计底标高10cm时,应停止井内挖土和排水,使其靠自重下沉至或接近设计底标高,再经过2~3天的下沉稳定,或经观测在8天内累计下沉量不大于10mm时,即可进行沉井封底。沉井干封底的施工要点和主要技术措施如下述:

(1)为了确保封底混凝土达到干施工的要求,首先应保证基底无积水,其次应保证排水量大于渗水量,最后还应保证井底在混凝土浇注后能有透气通道。封底之前,在沉井底部设置倒滤层结构,布置排水沟及集水井。混凝土封底及集水井示意图所示。

混凝土封底及集水井示意图

针对沉井下沉完成后的情况,在沉井封底前将锅底回砂进行找平。由于四周渗水夹带大量砂,采用土工布摊铺在有刃脚的仓内,土工布高出刃脚底1000mm,平铺于仓内大于2500mm作为过滤砂石之用。

(2)封底混凝土浇注:封底混凝土分为两层素混凝土。封底分仓进行,封底时应按照对称、平衡的原则,根据下沉后四周不断渗水,且水

47

流量较大的实际情况,封底采取由外往内的原则进行。在封底前,先用高压水枪把墙板及地梁处冲洗干净并进行表面凿毛处理,底面冲平,部份高低不平的地方用人工找平,再在浇注混凝土前,设置3套排水装置。本工程采用干封底施工,井内积水应尽量排干,确保水位线在碎石以下。本次封底混凝土采用汽车泵进行喂料,由于其高差有18m,必须设置导管进行浇注,确保混凝土下落高度不超过2m。封底混凝土在按照浇注顺序图浇注完成后应继续保持排水,并在最后一仓浇注时将备用的排水井闸阀打开,让混凝土底部有透气的通道,以保证封底混凝土的质量。当混凝土达到设计的强度等级后,即可停止集水井排水,关上闸阀并立即在集水井内填高标号、干硬性混凝土,然后上法兰板,用螺栓或者电焊固定,再用混凝土填实,至此干封底完成。

(3)封底混凝土达到50%设计强度后,可进行底板钢筋绑扎。钢筋 应按设计要求伸入刃脚的凹槽内。新老混凝土的接触面应冲刷干净。

(4)底板混凝土浇筑时,应分层、不间断地进行,由四周向中间推 进,每层浇筑厚度控制在30~50cm左右,并采用振动器振捣密实。

(5)底板混凝土浇筑后应进行自然养护。在养护期内,应继续利用 集水井进行排水。待底板混凝土强度达到70%并经抗浮验算后,再对集 水井进行封堵处理。集水井的封堵方法是:将井内水抽干,在套管内迅 速用干硬性的高强度混凝土进行堵塞并捣实,然后上法兰盘用螺栓拧紧, 或用电焊封闭,上部再用混凝土垫实捣平。

48

5.2沉井封底后的抗浮稳定性验算

沉井封底后,整个沉井受到被排除地下水向上浮力的作用,如沉井自重不足于平衡地下水的浮力,沉井的安全性会受到影响。为此,沉井封底后应进行抗浮稳定性验算。

沉井外未回填土,不计井壁与侧面土反摩擦力的作用,抗浮稳定性计算公式为:

K = G/F≥1.1

式中:G——沉井自重力(kN) F——地下水向上的浮力(kN)

验算条件:

沉井自重为井壁和封底混凝土重量:20866.48+9800.5=30666.98kN 地下水向上浮力:由地质勘察资料得知,拟建场地的地下水位标高为1.6~1.7m,沉井底标高为-11.90,由于下沉前开挖了4m的基坑,故验算浮力的地下水深度按8.4m考虑,则:F = 3.14×9.42×10×8.4 =23305.83kN

K = 30666.98/23305.83 = 1.315,在不考虑沉井外壁与土层的摩阻力的情况下,抗浮满足要求。

49

四、 沉井施工质量与安全控制的主要措施 1. 沉井质量主控项目的检验标准

项目 序号 允许偏差或允许值 检查项目 单位 数量 检查方法 1 混凝土强度 封底以前沉井的下沉稳定 封底结束后的位置: 满足设计要求,下沉前必须达到70%的设计强查试块记录或抽样送检 度 mm/8d mm <10 水准仪测量 水准仪测量 经纬仪。H为下沉总深度,H<10m时,控制在100mm之内。 水准仪。L为两角的距离。但不超过300mm,L<10m时,控制在100mm之内。 2 主控 项目 3 刃脚平均标高(与设 计标高比) 刃脚平面中心线位移 四角中任何两角的底 面高差 <100 <1%/H <1%/L 注:1、上表中的三项检查项目偏差可同时存在。 2、下沉总高度指下沉前、后刃脚之高差。 2. 沉井易渗漏部位的质量控制要点

序 1 易渗漏部位 沉井支模的对拉螺栓 质量控制要点 检查螺栓止水片规格、焊缝的满焊程度及螺栓孔是否采用高标号砂浆封堵等。 2 按规定留置凸缝,砼浇筑前凿除疏松砼,接缝清洗干沉井分节间的施工缝 净、湿润接浆、振捣密实,拆模后再对施工缝进行防水处理。 预留孔、洞二次灌砼 封底与井壁接触处 沉蝻制作的砼质量 孔、洞浇灌前应凿毛、清洗、绑筋加固、湿润;浇砼采用提高一级砼标号的措施,并振捣密实。 沉井下沉前对底板与井壁的接触处进行凿毛处理,底板砼浇灌前对接触处进行清洗、湿润、接浆处理。 砼浇灌时必须分层、振实、控制砼的初凝时间,不允许留设垂直施工缝。严格按规范要求进行养护。 3 4 5

50

…… 此处隐藏:362字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
沉井施工方案(专家论证修改版)(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454650.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)