先开计量箱的出液阀,再开计量泵的入口阀,最后启动计量泵。启动时响声过大,或者安全阀有回液应及时停泵,找检修人员检查。 b. 泵的停运

首先停止计量泵的运行。然后关闭计量泵的进出口阀,关闭药箱的出口阀。 c. 加药量及浓度的调整

根据化验结果或在线检测结果,调整加药量及加药浓度。先加3/4的水,然后加药,药液含量一般为5%,确保锅炉给水PH值8.8~9.3。加氨时需要将液氨出口放置加药箱水位以下。药液浓度高于5%时加水,药液浓度低于5%再加药。加药量可通过调节计量泵的冲程数旋钮来完成。只有在计量泵运行情况下调整,严禁在泵停运情况下调节。根据运行需要,调整冲程旋钮到合适位置,将锁母拧紧。 ② 联氨加药操作

加联氨的操作(除氧剂,降低除盐水箱出水的氧含量)计量泵的投运只能就地操作,启动、停运通过泵间操作箱上的操作按钮来完成。加药量可通过泵上的调节钮来调节。 a. 泵的投运

先开计量箱的出液阀,再开计量泵的入口阀,最后启动计量泵。启动时压力过高,响声过大,或者安全阀有回液应及时停泵,找检修人员检查。 b. 泵的停运

首先停止计量泵的运行,然后关闭计量泵的进出口阀,关闭药箱的出口阀。 c. 加药量及浓度的调整

根据化验结果或在线检测结果,调整加药量及加药浓度。先加3/4的水,然后加药,药液含量一般为0.2~0.3%。加联氨时需要将液体联氨出口放置加药箱水位以下进行。药液浓度高于0.3%时加水,药液浓度低于0.2%再加药。边加药边搅拌。加药量可通过调节计量泵的冲程数旋钮来完成。只有在计量泵运行情况下调整,严禁在泵停运行情况下调节。根据运行需要,调整冲程旋钮到合适位置,将锁母拧紧。 ③ Na3PO4加药操作

加Na3PO4的操作(除垢剂,降低锅炉垢层)计量泵的投运只能就地操作,启动、停运通过泵间操作箱上的操作按钮来完成。加药量可通过泵上的调节钮来调

- 30 -

节。 设备名称 型号 单位 数值 a. 泵的投运

先开计量箱的出液阀,再开计量泵的入口阀,最后启动计量泵。启动时压力过高,响声过大,或者安全阀有回液应及时停泵,找检修人员检查。 b. 泵的停运

首先停止计量泵的运行。然后关闭计量泵的进出口阀,关闭药箱的出口阀。 c. 加药量及浓度的调整

根据化验结果或在线检测结果,调整加药量及加药浓度。先加3/4的水,然后加药,药液含量一般为10%左右,边加药边搅拌。药液浓度高于10%时加水,药液浓度低于10%再加药。加药量可通过调节计量泵的冲程数旋钮来完成。只有在计量泵运行情况下调整,严禁在泵停运行情况下调节。根据运行需要,调整冲程旋钮到合适位置,将锁母拧紧。 15. 锅炉汽水取样操作

① 先开给水、炉水、蒸汽取样器冷却水入、出口阀,确认冷却水畅通。 ② 打开锅炉给水、炉水、蒸汽取样一次阀,再开取样器取样入口阀。 ③ 给水、炉水、蒸汽取样应保持常流状态,水样流速稳定。 ④ 初次取样时应先冲洗取样管。

⑤ 取样结果送至检化验室进行化验。根据化验结果进行加药操作。

- 31 -

多级给水泵(锅炉给水泵) 离心泵(除氧器给水泵) 离心泵(除氧器再循环) 锅炉给水泵冷却水泵 ZDG60-145-I 流量 扬程 电机YKS45010-2 电压 额定电流 转数 功率 DG46-150 流量 扬程 电机Y3 200L2-2 电压 额定电流 转数 功率 流量 扬程 电机功率 IRG50-250A 流量 扬程 电压 额定电流 转数 功率 台 2(一开一备) 60 1450 10000 44.2 2985 630 2(一开一备) 55 125 380 67.9 2950 37 10 125 11 1 11.6 70 380 15 2900 7.5 m3/h m V A rpm kw 台 m3/h m V A rpm kw m3/h m kw 台 m3/h m V A rpm kw 16.辅机设备

- 32 -

设备名称 加药泵(给水加氨系统) 计量泵 型号规格 一箱两泵 流量Q≥10L/h P≥1.5MPa 氨溶液搅拌箱 单位 套 数值 1 2 台 台 台 V=1.0 m3 一箱两泵 流量Q≥10L/h P≥1.5MPa 1 1 2 加药泵(给水加联氨) 计量泵 台 台 台 台 联氨溶液搅拌箱 V=1.0 m 31 1 1 加药泵(锅水加磷酸三钠) 一箱两泵 JYM-38/15 隔膜式计量泵 流量Q≥38L/h P≥1.5MPa

i

宝泰隆40吨干熄焦余热锅炉操作规程(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452983.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)