人防地下室水电专项施工方案 - 图文(6)
泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案
计单位相关人员商定具体部位、耐火时间等)。
(3)桥架接地:整个桥架应可靠接地。为保证接地的可靠性,在采
购桥架时应要求供应商在制造桥架时,在每一自然段两端距端部15cm处钻孔后外侧焊接M8规格的螺母一个,作接地连接用,接地方式采用
桥架通长敷设-25×4mm镀锌扁钢作接地线,前端连接接地干线(或预留接地板),沿路与各段桥架作连接,末端连接盘柜保护接地端。 2.12、 电缆敷设
2.12.1、电缆敷设工作内容
本工程室内电缆主要采用桥架敷设和穿管敷设。
桥架内敷设程序(或穿管敷设):桥架(或钢管)安装;敷设电缆。
2.12.2、施工工艺流程 2.12.3、施工准备
电缆支 架制安 挂标 电缆检查电缆 保护 电缆敷设电缆头制安 回路测试志牌 管口 密封 (1)材料准备:各种规格型号的控制电缆及其附件;各种电缆头外壳、中间接头盒及控制电缆终端头等;各种绝缘材料及绝缘包扎带等;各种型钢支架、吊架、电缆盖板、电缆标志牌、油漆等。
(2)机具准备:电缆牵引机械、电缆敷设用支架、各种滚轮,喷灯、钢锯弓、钢锯条、电工刀等;兆欧表等。
(3)作业条件:与电缆线路安装有关的建筑工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定;预留洞、预埋件应符合设计要求,预埋件安装牢固;电缆沟、配电小间等处的地坪及摸面工作结束;电缆沟、配电小间等处的施工临时
大官庄平改工程 26
电缆桥 架安装 泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案
设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路通畅,盖板齐全;电缆沟排水通畅、配电室、
配电小间等处的门窗安装完毕。
2.12.4、电缆施工方法 (1)电缆支架制作安装
电缆支架的选择由工程设计决定,常用的支架形式有角钢支架和圆钢吊架等。 A.电缆支架加工制作时,钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口无卷边、毛刺;电缆支架应焊接牢固,无明显变形,所有电缆支架所用铁件必须进行防腐处理。
B.电缆支架安装方式由工程设计决定,安装方式主要有预埋、焊接固定和胀管螺栓固定等。
C.电缆支架全长均应有良好的接地,接地线应在电缆敷设前与支架进行焊接。 (2)电缆敷设
A.施工前检查,电缆规格、型号、截面、电压等级均需符合设计要求,电缆的护套及绝缘层应保护完好,外观无扭曲、坏损等现象。电缆敷设前进行绝缘测试:用兆欧表摇测电缆线间及线对地的绝缘电
阻,绝缘值应大于规范GB50150-91规定不同电压等级、不同绝缘材料的电缆最低绝缘电阻值。摇测完毕将芯线对地充分放电后,应从新密封电缆端部。
B.电缆敷设前应根据现场实际情况事先规划,编制电缆清册合理
安排每盘电缆,减少电缆接头,顺序排列电缆安装计划,避免电缆交叉和混乱。每条电缆应有足够的裕度,并悬挂电缆牌,上面标明编号、型号及电缆起止点。
C.电缆敷设要求排列整齐,电力电缆与控制电缆要分开排列,尽量避免交叉,敷设时应按图纸回路编号,敷设完毕后应在每根电缆的始/终端及中间每隔20m等部位挂好电缆标志牌,注明回路编号、用途、型号、规格等内容。
D.在电缆起止点附近架设电缆支架,用特制的钢丝网套套在电缆端头,沿电缆缠绕方向滚动电缆轴,从电缆轴上方速度均匀地牵引敷设电缆。电缆展放中,在电缆盘两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。
E.电缆在敷设过程中要注意防止擦挂损伤,应把电缆放在滚轮上顺电缆盘放开,电缆敷设应排列整齐,不宜交叉,严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤。在桥架
大官庄平改工程 27
泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案
弯曲处或穿管处等易造成电缆损伤的部位均应安排有人员,电缆在转弯处及终端头两端应留有相应余量。
F.水平电缆用电缆卡带在电缆首末端及转弯两侧等处固定,竖向电缆固定间距1m。在电缆首末端、拐弯处、交叉处装设标示牌,注明线路编号。标志牌规格一致,有防腐功能,挂靠牢固。
G.电缆敷设宜先长后短,避免浪费和减少接头。
H.在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘,柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵,电缆在穿完管后管口应作密封处理。 (3)电缆头制安
本次施工范围主要为照明控制电缆。
电缆头制作步骤:校线,定位,量尺寸,电缆锯断、切剥、包缠绝缘,安装固定电缆头。
A.电缆终端接头制作,电缆线芯连接端子的连接套管,其内径应与电缆线芯紧密配合。
B.电缆采用热缩式终端头制作,电缆头做好后,其绝缘电阻应符合要求,电缆终端头需固定牢固。
C.电缆头在制作过程中应防止损伤芯线,芯线与线鼻必须配合,压接时模具规格与芯线规格必须一致,压接牢固后搪锡。
(4)在通电运行前,控制电缆进行电缆绝缘测试,试验合格后,允许电缆投入运行。 2.13、配电系统:地下室人防工程所有管线穿越围护结构时,应预留保护管。防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上安装,应采取挂墙明装。 2.14、电气设备调试及系统投运
在通电运行前,对所有电气设备及系统进行绝缘测试及调试,按相关标准合格后,方可通电运行。
大官庄平改工程 28
…… 此处隐藏:365字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文




