人防地下室水电专项施工方案 - 图文(5)
泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案
检查开关控制是否灵活准确,灯具工作情况是否正常经检查无异常现象后可进行验收。
2.7.4、安装的灯具,我方应配合完成试灯及交付工作. 2.7、 保护接地系统安装 2.8.1、施工准备
(1)材料准备:镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌钢管、钢板、铜板及各种镀锌螺栓,保护管、红丹防锈漆、调和漆、沥青漆、电焊条、焊锡等。
(2)机具准备:钢筋调直机、电焊机、钢锯、毛刷、线坠、活扳手、接地电阻测试仪等。
2.8.2、施工工艺流程
室内接地 干线安装 接地体 制作安装 柱内剪力墙内钢 筋及引出线焊接 屋面避雷 带安装 接地电 阻测试 等电位 带安装
2.8.3、施工方法
(1)建筑物接地极及等电位安装
接地极为建筑物桩基基础,基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网。利用建筑物柱内或剪力墙内2根结构主筋作防雷引下线,施工时需在这两根主筋上打好记号。防雷接地线跨越建筑物后浇带时应设补偿装置。 (2)接地装置等电位连结施工技术措施
大官庄平改工程 21
泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案
利用同底板结构钢筋网做自然接地体焊接成整体建筑物的基础梁、柱、底板内两根大于等于16mm钢筋,沿四周全长焊接,采用12mm圆钢做跨接线,焊接长度满足12d。筏板钢筋纵横方向交叉处,采用焊接。一般要求宽度方向5-10米,长度方向10-20米。
A.总等电位连结:与四周接地钢筋联结成一个接地网,各种建筑物金属结构、防护密闭门、密闭门、防爆波活门门槛、室内电气设备、金属外壳、在每个配电室、设备间、外墙等设等电位联结端子所有配电线路的PE线、与总等电位端子采用联合接地方式。设备金属外壳、外墙金属门窗金属构件与等电位联结端子的联结,接地线可采用BV-10mm2软铜线与M8镀锌螺栓连接,连接处需有紧固件。在所有强、弱电线路进入
建筑物处设总等电位连结端子,将各种线路金属外护层或金属套管采用BV-10mm2线、Φ10镀锌圆钢与该端子可靠连接。集水坑的排水管、消防电梯排污管、变配电房的金属门窗、沟盖板、平台及建筑物钢筋和金属构件采用BV-16mm2或Φ10镀锌圆钢与配供电系统最近处的保护干线(PE)连通(可用螺栓或电焊连接)。
B.辅助等电位连接:给水干管、主风管及辅助机房的金属物件采用BV-10 mm2或Φ10镀锌圆钢与供电配电系统最近处的保护干线(PE)连通(也可用螺栓或电焊连接)。
(3)电气设备接地
本工程采用TN-S系统作为电气接地保护方式,各回路均采用带PE线的五芯电缆、五线配线;建筑物内的大型设备、管道、电缆桥架、等主要金属物,都要求与接地装置或等电位带相连接。
开关(箱)、配电箱等及各种用电设备,因绝缘破损而可能带电的金属外壳,电气用的独立安装的金属支架及传动机构,电缆的金属
外皮,插座的接地孔,均应与专用接地(PE线)线可靠相连,PE线必须与接地装置连通并作重复接地联接。 (4)防雷接地系统测试
A.试验项目和标准:电气设备、电力线路及防雷设施接地装置的试验项目和标准应符合其各自的设计规定。按本工程设计要求,防雷接地与电气安全接地、交流电源工作接地、弱电系统接地共用接地装置的接地电阻必须不大于1Ω。
大官庄平改工程 22
泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案
B.测量接地电阻的方法:现场测量接地装置的接地电阻时,应采用专用的接地电阻测试仪,所采用电阻测试仪必须符合有关规范对测量仪器的要求,并经法定计量单位检定合格,其测量方法可按仪表的说明和要求方法进行操作。
C.电极的布置:测量配电所接地体的接地电阻时,各测量电极间可成直线布置;测量大型接地体的接地电阻时,要求消除引线互感对测量的干扰时,各测量电极间宜作成三角形布置。
D.测量接地电阻注意事项:雨后土壤潮湿时,不宜测量接地电阻;测量配电所接地体的接地电阻时,应将接地线直接引入构架的架空部分断开;测量时,电压极与电流极插入土壤的位置,应远离地下金属管道,电缆线路以及铁路轨道等较大的金属体;测量前,应把接地测量位置上的铁锈清除干净,避免因此而引起的测量误差。 2.9、 配管
2.9.1、施工工艺流程
熟悉图纸→选管→支架加工/定位放线→连接→接地 2.9.2、配管施工方法
本工程配管主要为小于DN32焊接钢管暗敷式和大于DN32及战时配管明敷设方式。
(1)为保证预留预埋的准确性,工长应组织施工人员读懂图纸及技术要求,做好技术交底,对暗埋管的轴线、坐标及标高等一定要核实清楚。
(2)在配合阶段为确保进度,应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋钢管应沿最短路径敷设,尽量减少转弯次数,管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。凡照明保护层通过密闭通道、防护通道等口部,增加密闭盒及密闭肋。 (3)接(转)线盒、定位必须准确,盒体端面紧贴模板,盒内用废纸、泡沫板等物体填实,并在模板内用红漆作上记号。
(4)在砖、混凝土内暗埋时,钢管内壁作两遍防锈漆防腐处理,管与管之间用套管焊接连接,并用相应截面圆钢焊接跨接接地。当管路明设或在顶板内暗装时,管路之间采用管接头螺纹连接,用专用接地卡及不小于6mm2的铜芯线作接地连接。 (5)砖墙上暗埋钢管采用预留预埋方式和竖向开槽埋设方式,墙体上暗埋的器件标高误差同一房间的应控制在5mm以内。一只定位后可用透明塑料管充水找平方法确定
大官庄平改工程 23
泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案
另外的器件高度。钢管、线盒定位后用10#水泥砂浆稳固。
(6)钢管保护层不小于15mm,暗配钢管弯曲半径不小于10倍管径,弯曲处不应有折扁和裂缝现象。钢管在穿越建筑物基础时应加防水套管,经过建筑物变形缝时应加补偿装置。
(7)预埋管的管口应用塞头堵牢,防止异物进入。
(8)防护密闭盒的做法:所有的配电干线、动力、照明、消防、通信保护管在底板中穿越临空墙、密闭墙、密闭隔墙和战时封堵墙的电气管线,应引至墙体两侧,距地300处安装密闭盒,两个密闭盒中间用镀锌钢管连接,管中间设密闭肋,用3mm厚的钢板并与镀锌钢管双面满焊。当钢管大于32mm时,应用厚3mm的镀锌钢板焊成250×180×120的密闭盒,两个密闭盒相互错开。
(9)战时预留的穿墙管做法:采用热镀锌钢管做出两端带丝扣的穿墙短管,管中间应用3-6mm厚的钢板做密闭肋,按墙体的宽度,管两端出墙外50-70mm。平时用带丝扣的管箍丝堵堵死,管径通常为50-80mm,4-6根,按设计(电施)图要求,位置、高度敷设安装施工。 2.10、 管内穿线
管内穿线施工步骤:清扫管路,穿引线,放线,焊接连接,绝缘包缠,绝缘测试。
2.10.1、穿线时,应将管内的积水及杂物清除干净。 < …… 此处隐藏:2229字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文




