教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

人防地下室水电专项施工方案 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-21
导读: 泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案 根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室内外给水安装工程、室内外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施工。 第一节 给水

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室内外给水安装工程、室内外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施工。

第一节 给水、排水施工方案

1.1、给水排水工程施工流程图

给水排水工程施工流程如图所示。

给水排水工程施工流程图

交工验收 防腐油漆 通水冲洗 试压、闭水 卫生器具 管道安装 管道预制 支架安装 单机试运转 阀门试压 支架预制 设备安装 施工准备 1.2 、给水排水工程施工方法及技术措施 1.2.1、给水管道的安装

本工程室内给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,管径分别为DN80、DN50、DN40、DN32、DN25供水接市政给水管网,给水管主管贴梁底安装,穿越人防人防围护结构时在人防侧墙内侧设置阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀,穿越防护单元隔墙时在隔墙两侧均设置铜心闸阀。

大官庄平改工程 6

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

(一)工艺流程

安装准备 → 预制加工→ 干管安装→ 立管安装→ 支管安装→ 管道防腐和保温→管道冲洗、试压 (二)安装准备

熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (三)预制加工

按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。所有阀门必须经过试压合格才能使用。 (四)干管的安装

1.下料:内筋嵌入式衬塑钢管采用钢锯或专用切管器断管(孔网钢带管参照此安装)。 2.管道安装要求每米偏差≤1mm,全长偏差≤10mm。

3.管道支吊架:管道支吊架选用角钢现场加工制作。支吊架制作集中在加工场进行,以方便控制支架的制作质量。加工时要求用剪床或砂轮切割机开料。支架的膨胀螺栓孔要用钻床钻孔,不能用氧割开孔。

支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。管道用U形管卡固定在支吊架上,或用专用吊卡,内筋嵌入式衬塑钢管管道与支吊架及管卡接触处,必须用橡胶垫或者枕木隔离。 (五)支管安装

支管安装,采用专用管件连接。

(1)支管明装:将预制好的支管从主管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否正确、找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵。

(2)支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。 (六)管道试压

大官庄平改工程 7

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

管道系统安装完后进行综合水压试验。管道系统试压分区进行,给水管道系统试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。本工程给水干管工作压力为0.50MPa,每段给水支管工作压力为0.60MPa。管道试验压力为1.0MPa,每段给水支管试验压力为1.0MPa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不应大于0.05MPa,然后降到工作压力的1.15倍状态下稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa以不渗不漏,为合格。 (七)管道冲洗、通水试验

管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

给水系统交付使用前必须进行通水试验,开启阀门水嘴等放水,观察放水情况,并做好记录。

1.2.3、排水管道的安装

本工程压力排水管及雨水沟排水管采用焊接钢管,焊接连接;非人防区管材:消防电梯基坑排水管采用内外壁热镀锌钢管;压力排水管及雨水沟排水管采用焊接钢管,法兰连接或焊接。 (一)工艺流程

安装准备→管道预制→污水、雨水立管安装→污水、雨水支管安装→灌水试验 (二)安装准备

根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。防水套管位置正确,是否需要加筋固定。 (三)污水立管安装

1.立管检查口设置按设计要求。

2.安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管对中下层管口,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,加密封圈上卡箍,复查立管垂直度,将立管临时固定牢固,堵好立管。

3.立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板强度等级的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架,按照设计要求用型钢做固定支架。

大官庄平改工程 8

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

(四)防爆地漏安装

1#库防爆地漏共计12只,型号为DN80,为底板预埋,热镀锌钢管连接具体做法见下图:

凡穿过人防围护结构的套管均加密闭肋,应将防爆地漏直接预埋砼内。 防爆地漏采用热镀锌管丝扣连接,连接填料采用白漆麻丝,然后刷大红色防锈漆在连接处,再刷一道黑油。地漏口部周围采取钢筋焊接加固措施;孔口采用轻质填料封闭。并且底部焊接适量的分布钢筋,保证其在浇筑混凝土时位置不偏移。

(六)灌水试验

1.污水管道安装后,按规定要求进行闭水试验,凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行,卫生洁具及设备安装后,必须进行通水试验。检验方法:满水15min ,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

1.2.4 管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管,根据国标02S404(P15), 1.A型规范制作;见下图

大官庄平改工程 9

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

2、防护密闭套管:凡穿过防护密闭墙、临空墙和顶板外墙、单元隔墙的套管都要加密闭翼环,翼环应周边满焊。直径50-150mm套管的翼环钢板厚度为10mm,直径200mm的套管翼环钢板厚度为12mm,翼高60mm,翼环要求双面焊,焊缝高度不低于母材料表面。

3、通风预埋短管:一端接管时要做两道肋,外肋在接管侧,两端接管时要做三道肋。烦埋在密闭墙内的通风管道均采用密闭做法,进排风管预埋短管用3mm厚的钢板焊制翼环,钢板厚度5mm,高度50mm。

4、凡穿越人防顶板和外墙的管道内侧需设防护 …… 此处隐藏:939字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

人防地下室水电专项施工方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448573.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)