泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

第二节 电气工程施工方法及技术措施

2.2、动力配电箱柜落地安装方案 2.2.1、施工工艺流程

2.2.2、施工准备

(1)设备、材料准备:成套配电柜及其附件,型钢、镀锌螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓等,塑料软管、异形塑料管、尼龙扎带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、氧气、乙炔气、锯条等。

(2)机具准备:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索锯等;台

大官庄平改工程 11

设备开箱 检查验收 设备场 内运输 基础型钢 制作安装 设备 就位 盘柜 配线 试验 调整 泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

钻、手电钻、电焊机、砂轮、气割工具、台虎钳、扳

手、锉刀、钢锯、手锤、克丝钳、电工刀、螺丝刀、卷尺等;水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、塞尺、线坠等。

(3)作业条件:与(盘)柜安装有关的建筑物的土建工程施工标高、尺寸、结构及工程质量均应符合设计要求;墙面、顶棚喷浆完毕、无漏水,门窗玻璃安装完毕,门已上锁;室内地面工程结束,预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固,安装场地干净,道路畅通。

(4)开箱检查验收设备、材料齐全,并注意:清洁箱顶板是防止灰尘杂物掉入箱内损坏内包装和污染设备,此项工作不得马虎;开箱工具应使用开箱钳、起钉器、撬棍等,不允许使用大鎯头或气割工具;

防止开箱板砸坏周围的设备设施,防止“朝天钉”伤手脚;开箱清点后的部件、易损件、附件、备品备件、专用工具等散件,不允许堆放在现场,而应专人妥善保管,登记编号,以防丢失和混用。

2.2.3、施工方法 (1)设备场内运输:

A.应根据柜(盘)的重量及形体大小,结合现场的施工条件,决定采用的运输方式及设备,长线运输及装饰采用载重汽车和吊车,吊装时应利用设备吊装孔,平地运输采用旱船法。

B.在搬运过程中,要将柜(盘)固定牢固,并注意采用合适的滚筒、跳板等搬运安装器具,减少减轻安装时对盘柜造成擦、刮或机械冲击,避免元件、仪表及油漆的损坏,必要时可先拆除盘柜上易落易损部件,待安装固定后再从就位。 (2)基础型钢制作安装:

A.落地式配电柜(盘)应安装在基础型钢上,基础型钢的尺寸可根据配电柜(盘)的尺寸及钢材规格大小而定;本工程选用10#槽钢

和L50×5角钢制作,制作时先将有弯的型钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工基础型钢,并进行除锈。

B.安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平,安装时注意调整型钢顶部高出地面找平层10mm。基础型钢安装的不平直度及水平度应满足表6-11的规定。

大官庄平改工程 12

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

表6-11

项 目 允许偏差 (mm) 1(5) 每米(全长) 侧面平直度 1(5) 顶部平直度 基础型钢 C.基础型钢应有明显的可靠接地,一般用-40×4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,搭接面长度为扁钢宽度的2倍,且三边焊接。 (3)两台以上落地式配电柜(箱)安装:

A.成排柜子拼装:三个柜子以上成排组对时,宜从中间部位开始

向两边拼装,拼装时应按《产品说明书》的要求拆除母线室顶盖/隔板、电缆室隔板,再进行水平移动。

B.盘柜在室内的位置按图施工。盘柜安装时,在距离配电柜顶和底各200mm高处,按一定的位置绷两根尼龙线作为基准线,将柜、盘按规定的顺序比照基准线安装就位,其四角可采用开口钢垫板找平找

正。单个盘柜组立后,盘柜面每1m高的垂直度应小于1.5mm;

C.柜体固定:当开关设备已完全组装好后,用M12螺栓将柜体固定地基础槽钢上。

(4)盘柜配线:按图施工,配线正确;电缆芯线和导线端部应标明其回路编号,编号应正确、字迹清晰且不易脱色;配线应整齐、美观,

每个接线端子的每侧接线不得超过2根,对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上,对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片;电缆芯线应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接,备用芯长度应留有适当余量。

(5)接地:柜(盘)的接地应牢固良好。用接地干线与各柜的接地母线直接连接一起;柜(盘)上装有电器的可开启的柜(盘)门,应用接地专用线与柜(盘)体接地端子做接地连接。

2.3 照明配电箱(盘)安装方案

大官庄平改工程 13

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

2.3.2、施工工艺流程

设备开箱 配合土建 预埋箱体 配管 连接 安装 盘面 安装贴脸 及箱门 检查验收 2.3.2、施工准备

(1)材料准备:成套配电箱(盘)、各规格胀管螺栓、油漆、防锈漆等。 (2)机具准备:电钻、电锤、电工刀、克丝钳、螺丝刀等,卷尺、角尺、线坠、水平尺等。 (3)作业条件

A.暗装配电箱需配合土建主体施工进行箱体预埋,土建主体工程 施工中要在配电箱安装部位,由放线员给出建筑标高线。 B.安装配电箱(盘)门(贴脸)前土建摸灰或粉刷工作应结束。 2.3.3施工方法

(1)配电箱安装:安装盘面板要求平整,周边间隙均匀对称。 (2)贴脸安装:贴脸(门)平正、不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

(3)配电箱内配线:配电箱内配线应无接头,排列整齐,线号清晰,多股软 线压接应涮锡,多回路之间的导线不能有交叉错乱现象,同一端子上,导线不能超过两根,螺钉固定时应配有平/弹簧垫圈。

(4)接地:配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的金属外壳均应有明显可靠的PE线联接,PE线不允许利用盒、箱体串接,PE线的最小截面应符合规范规定要求。

2.4、 配管及管内穿线 2.4.1、配管施工工艺流程 熟悉 图纸 选管 支架加工 支架 安装 连接 接地 2.4.2、施工准备 (1)材料准备、机具准备:明配管施工准备与暗配管施工准备相同之处参见暗管相应部分(暗配管敷设在配合阶段施工方法中表述)。

大官庄平改工程 14

泰州第五建设工程有限公司 车库1人防工程施工方案

(2)作业条件:明敷设管路施工前,对施工有影响的模板、脚手架应拆除,杂物应清理干净;会使管路发生损坏或严重污染的建筑物装饰工程应全部结束,埋入建筑物内的支架、螺栓及其它部件,应在土

建施工时作好预埋工作,预埋件、预留孔的位置和尺寸应符合设计要求,预埋件应埋设牢固。

2.4.3、明配管操作工艺

明配管敷设工艺与暗配管敷设工艺相同处参见暗管的施工方法,暗 配管敷设在配合阶段施工方法中表述。

(1)据现场情况确定支吊架具体型式,支、吊架集中统一 …… 此处隐藏:1243字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

人防地下室水电专项施工方案 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448573.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)