来源:网络收集 时间:2026-08-16
导读: 广州市广园东路延长线工程YA5标段投标文件 施工组 织设计 (2)弹线、分块:用线锤从上至下吊线,确定板面距基层距离,一般为4-5cm(包括板厚),用线锤确定的尺寸投到地面上,此线为第一层板的基层线,然后根据石

广州市广园东路延长线工程YA5标段投标文件 施工组

织设计

(2)弹线、分块:用线锤从上至下吊线,确定板面距基层距离,一般为4-5cm(包括板厚),用线锤确定的尺寸投到地面上,此线为第一层板的基层线,然后根据石材板面的总高度及缝隙进行分块弹线。

(3)作业面烧焊φ6钢筋网:板件的铜丝或不锈钢挂件固定在钢筋网上,钢筋网与预埋铁焊牢,若无预埋铁件则在墙柱面上钻锚固孔,深不少于35~40mm,孔径为3~6 mm。

(4)钢筋网焊接在膨胀螺栓上,膨胀螺栓及竖向、横向钢筋网的布置均应符合设计及国家规范要求。板材的打眼:饰面石材安装前,应对板材打眼,当板宽在600mm以内时,每块板上下每边打眼数量不小于2个,超过600 mm时,应不少于3个, 一般用电钻打孔,若由工厂成批界成规格石板材时,也可由工厂统一打眼,孔径一般为5mm,深30mm。也可用传统做法,即在石块背面的边角处开竖槽绑孔18号或20号铜线,绑扎牢固后,才可灌浆。石板规格较大时,应用干挂为好。

(5)板材的安装:板材安装顺序自下而上,安装第一块时应用直尺托板和木楔找平,并注意及时清除遗留留木块志染石材,每一块石板都要拉线安装,保证基垂直度、平整度和分缝均匀。浅颜色石材安装前作背面 防泛底处理。

(6)临时固定:为防止水泥砂浆灌缝时会影响石块走动与错位,故要采用临时固定措施。

(7)灌水泥砂浆:临时固定后用1:3(体积比)水泥砂浆进行灌浆,每次灌浆的高度不能超过石材高底的1/3,第一次灌浆15cm高左右销停1~2小时,待砂浆初凝后检查石材有无移动,再灌第二层浆,最后一次灌浆低于右上口5cm处为止,留下部分与上一块石块

41

广州市广园东路延长线工程YA5标段投标文件 施工组

织设计

一起灌浆。

(8)水泥浆干凝后,及时清洁石材面污物。

(9)抛光、打腊

4.8.5内墙乳胶漆施工方法及要点

(1)表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比为10:1)的稀释乳液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整。

(2)满刮两遍腻子。第一遍满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,线角及边棱整齐。尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要沾污门窗框及其他部位,否则应及时清理。待第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整,磨后用棕扫帚清扫干净。第二遍满刮腻子方法同第一遍,但刮抹方向与前遍腻子相垂直。然后用细砂纸打磨平整、光滑为止。

(3)封底漆的施工:封底漆必须在干燥、清洁牢固的表面上进行,可采用喷涂或滚涂的方法施工,涂层必须均匀,不可漏涂。

(4)滚涂施工

高档乳胶漆一般是浓缩型,因而施工时应进行稀释处理。第一遍 应稍稀,加水量根据生产厂家要求而定,然后将涂料倒入托盘,用涂料滚子蘸料涂刷。为了避免流挂,应少蘸、勤蘸。滚涂方法与多彩涂料相同。第一遍施工完后,一般需干燥6h以上,才能进行下一道磨光工序。

42

广州市广园东路延长线工程YA5标段投标文件 施工组

织设计

b.磨光。与多彩涂料相同。

c.第二遍乳胶漆应比第一遍稠,具体掺水量根据生产厂家要求而定

遍相同,若遮盖差,则需打磨后,再涂一遍。

(5)喷涂施工

喷涂时,乳胶漆需用清水调至合适粘度,具体加水量可根据生产厂家要求而定。

喷涂压力可调至0.3~0.5N/mm2,喷嘴与饰面成90°角,距离控制在40~50cm为宜,喷出的涂料成浓雾状。喷涂要均匀,不可漏喷,不宜过厚,一般以喷涂二遍为宜。 喷涂顺序:与多彩喷涂相同。

施工后,立即用清水洗净辊子及毛刷。喷枪要先清洗其表面,然后灌清水喷水,直到喷出清水为止。洗不掉的乳胶漆可用热水泡洗或用棉丝蘸丙酮擦洗。其他与多彩喷涂相同。 4.9水电工程

4.9.1电器开关、插座安装施工工艺

4.9.1.1.操作程序:安装铁盒→连接导线→封面板 4.9.1.2.操作要点: (1)安装铁盒

①暗开关、插座的铁盒应予埋在墙体内,铁盒的外口应与粉刷后的墙面平齐,在连接开关,插座导线前,应将铁盒内的杂物清除。如果某些铁盒陷入墙内,应该采取在铁盒后面填补的方法,使开关,插座与墙面平齐。

②在导线接头和导线与开关,插座连接前、连接暗埋铁盒的铁

43

广州市广园东路延长线工程YA5标段投标文件 施工组

织设计

管管口应戴上护口。

(2)连接导线

开关、插座的接线应有明显的标识,相线用黄绿红色表示,单相

负荷开关的二次线也可专用红色表示,零线用淡蓝色,保护线用黄绿相间色表示等。

②盒内导线应有足够的予留长度,在开关、插座上压接的导线 予留长度从墙面算起,不应少于100mm。

③如插座与邻近插座的导线需要在盒内分支,应采用导线接头 的方法,不应将数根分支线共同压接在压线螺丝上,这样容易松动、脱落,造成导电不良、断路或短路。

④开关、插座的导线压接螺丝,每只宜压接一根导线,最多不得超过两根导线。在压接一根导线时,如接线孔径过大,不易压牢,可以将导线线芯折回并在一起,再插入接线孔内,以增加螺丝的压接面积。

⑤采用导线弯环压接的方法,导线线芯应按顺时针方向弯环,压接环直径的大小应以螺丝帽压接牢固为准。被压接的线芯长度,应不大于圆环周长的3/4。

(3)封盖板

①暗装开关,插座等盖板应与墙面吻合,横平竖直,所用固定螺丝应尽量采用镀镍或镀锌材料。

②同一建筑内的开关,插座方向应统一。开关、插座的位置允许偏

差为±20mm。并应安装牢固。在同一房间内暗开关板。插座板等颜色尽可能一致,确保美观。

4.9.2管内穿线施工工艺

44

广州市广园东路延长线工程YA5标段投标文件 施工组

织设计

4.9.2.1.管内穿线工艺主要内容 (1)管内穿线一般规定 (2)管内穿线操作方法 (3)导线连接要求 (4)导线接头方式

(5)导线接头包扎 4.9.2.2.操作要点 管内穿线一般规定

(1)导线的额定电压不应低于交流500V;

(2)导线截面应根据设计图或载流量确定,在照明、动力工程中,铜导线最小截面不得小于1.5mm2;铝导线不得小于2.5mm2;

(3)照明、动力工程主电路中不得穿入多芯软线(但灯具引入线、动力控制线无严格要求);

(4)管内穿入的导线应根据规定,有明显的颜色标志或文字、符合标志;

(5)不同回路,不同电压等级,交流与直流电压等不得穿入同一管内,但下列情况除外: ①电压为65V及以下的回路;

②同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路; ③照明花灯的所有回路;

④同类照明的几个回路,但管内导线不能超过8根;

(6)同一交流回路的导线应穿在同一电线管内;

(7)电线管内导线总截面积(含导线绝缘护层)不得超过管内径总截面积的40%;

(8)零线(含保护线)应采用同相线一样截面导线,如果零线小

45

…… 此处隐藏:1020字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
乐山市垃圾收运及处理系统工程(垃圾卫生填埋场土建工程)施工组(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448411.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)