电力系统分析复习(10)
电力系统分析学习指导与习题集
最大负荷时: U2 最小负荷时: U2ma?xU1ma?x?UkU1mi?n?Ukmi?n110?5.7?6.1kV3?kV6
107.256.3113?2.34min??6.5kV?6.kV6 107.256.3max?根据计算结果可见,所选分接头能够满足调压要求。
46
第二部分 电力系统暂态分析
第二部分 电力系统暂态分析
第七章 电力系统故障分析的基本知识
一、基本要求
掌握电力系统故障的类型和电力系统故障的危害性;掌握电力系统各元件参数标幺值的计算和电力系统故障分析的标幺值等值电路;了解无限大电源系统三相短路电流分析;掌握无限大电源系统三相短路电流的周期分量、短路冲击电流、最大有效值电流和短路容量的计算。 二、重点内容
1、电力系统故障类型
电力系统的故障分为:短路故障和断线故障。电力系统的短路故障一般称为横向故障,它是相对相或者相对地发生的故障;断线故障称为纵向故障,包括一相断线、两相断线和三相断线故障。
电力系统的故障大多数是短路故障。我们着重分析短路故障。 2、短路故障的类型
短路故障的类型分为三相短路、单相短路接地、两相短路和两相短路接地。其中三相短路时三相回路依旧是对称的,因此称为对称短路;其它三种短路都使得三相回路不对称,故称为不对称短路。断线故障中,一相断线或者两相断线会使系统出现非全相运行情况,也属于不对称故障。
在电力系统实际运行中,单相短路接地故障发生的几率较高,其次是两相短路接地和两相短路,出现三相短路的几率很少。
需要注意的是:中性点不接地系统发生单相接地故障时,接地电流很小,允许运行1~2小时。 3、电力系统各元件参数标幺值的计算(近似计算)
(1) 发电机 X*(B)?X*(N)?SB ………………………………(7-1) SN式中 X*(N)—— 发电机额定值为基准值的电抗标幺值;SB—— 基准容量;
SN —— 发电机额定容量。
(2) 变压器 X*(B)?UK%SB? ………………………………(7-2) 100SN47
电力系统分析学习指导与习题集
式中 UK%——变压器短路电压百分数。
(3) 电力线路
架空线路 X*(B)?0.4?L? 电缆线路
SB ………………………(7-3) 2UBSB ……………………… (7-4) 2UB
X*(B)?0.08?L?式中 L—— 电力线路长度; UB—— 基准电压。
(4) 电抗器 X*(B)?XR%UNS ………………………(7-5) ??B21003INUB式中 XR%—— 电抗器电抗百分数; IB、UB—— 基准电流、电压;
IN、UN—— 电抗器额定电流、电压。
4、无限大功率电源系统三相短路分析
(1)系统电源功率为无限大时,外电路发生故障引起的功率变化远远小于电源功率,因而电源的电压和频率均为恒定的系统,称为无限大功率电源系统。
(2)无限大功率电源系统发生三相短路时,短路电流包含两个分量:一个是幅值恒定
的交流分量(周期分量);一个是衰减的直流分量(非周期分量)。短路的全电流为:
ia?Imsin(?t????)?Ce?tTa………………………(7-6)
式中 Im—— 短路电流周期分量的幅值; C —— 积分常数;
Ta—— 短路电流非周期分量衰减时间常数。
(3)短路冲击电流、最大有效值电流、短路容量 冲击电流: iM?2.55I????KMIm?2KMI??????2.69I??Im2?1.52I????1)????1.62I??2KM?1.8 ……………(7-7)
KM?1.9KM?1.8 ……………(7-8)
最大有效值电流:IM?1?2(KMKM?1.9短路容量: Sd?3?U?Id ……………(7-9)
式中 Id—— 短路电流周期分量的有效值。 三、例题分析
48
第二部分 电力系统暂态分析
例7-1: 电力网络接线如图所示,计算网络各元件参数标幺值,并画出网络等值电路。
GT-1L-1AT-2DKL-2?30MVA10.5kVx=0.2631.5MVA10.5/12110.580km0.4?/km15MVA110/6.610.56kV0.3kAx(%)=52.5km0.08?/kmf?3?
解:采用近似计算。
选取SB?100MVA,UB选取各段的平均电压,则各元件的电抗标幺值为:
UBI?10.5kVIB1?SB3UB1?100?5.5kA3?10.5UBII?115kV SB100IB2???0.5kA3UB23?115UBIII?6.3kVIB2?SB3UB3?100?9.2kA3?6.3
1.发电机
XG?X*N?SB100?0.26??0.87 SN302.变压器T-1 XT1?UK%SB100??0.105??0.33 100SN31.53.架空线路L-1 XL1?0.4L?4.变压器T-2 XT2?SB100?0.4?80??0.24 22UB115UK%SB100??0.105??0.7 100SN155.电抗器 XDK?100X%UNSB6??2?0.05???1.46 21003INUB3?0.36.3SB100?0.08?2.5??0.504 22UB6.36.电缆线路L-2 XL2?0.08L? 画出等值电路为:
49
电力系统分析学习指导与习题集
AE10.8720.3330.2440.751.4660.504f?3??I?''?11??0.24 X?4.1f?3?X??4.1
I''?I?''?IB3?0.24?9.2?2.2kA IM?2.55I''?2.55?2.2?5.2kA
IM?1.52I''?1.52?2.2?3.38kA
UA??I?''(X4?X5?X6)?0.24(0.7?1.46?0.504)?0.62
UA?UA??UB2?0.62?115?73.6kV
例7-2: 电力网络接线如图所示,计算网络各元件参数标幺值,并画出网络等值电路。
?20MVA10.5kVx=0.220MVA10.5/121Uk%= 10.5100km0.4?/km2*15MVA110/6.6Uk%=10.56kV1.5kAx = 8
解:采用近似计算。
选取SB?100MVA,UB选取各段的平均电压,则各元件的电抗标幺值为: 1.发电机
XG?X*N?SB100?0.2??1.0 SN202.变压器T-1 XT1?3.架空线路L XL?4.变压器T-2 XT2?UK%SB100??0.105??0.525 100SN20S1001?0.4?L?B?0.5?0.4?100??0.151 222UB115UK%SB100??0.105??0.7 100SN1550
…… 此处隐藏:887字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文