来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: 4.10喷氟碳面漆:两遍,要求:前后两遍为湿碰湿,即第一遍喷涂完毕且将要达到表干时开始进行,使颜色一致、无色差、无流坠。 五、 不锈钢栏杆 5.1施工准备 5.1.1不锈钢管:尺寸、颜色、规格等符合设计要求及有关规

4.10喷氟碳面漆:两遍,要求:前后两遍为湿碰湿,即第一遍喷涂完毕且将要达到表干时开始进行,使颜色一致、无色差、无流坠。 五、 不锈钢栏杆 5.1施工准备

5.1.1不锈钢管:尺寸、颜色、规格等符合设计要求及有关规范规定。 5.1.2其他材料:膨胀螺栓等。

5.2作业条件:楼地面膨胀螺栓等施工完毕并经检查合格。 5.3操作工艺

5.3.1施工时先按图纸尺寸在楼梯踏步面弹出栏杆位臵线。 5.3.2根据已弹出的位臵线,按设计要求完成下部的做法:采用膨胀螺栓锚固定铁板,然后焊接钢骨架。

5.3.3根据设计高度定尺寸,及不锈钢支架,然后立支架,安装栏杆,焊接固定。

5.3.4清洗保护:采用清洗剂擦洗干净。 5.4质量标准 5.4.1保证项目

5.4.1.1不锈钢用料的品种、质量必须符合设计要求。 5.4.1.2扶手与基层的结合必须牢固。 5.4.2基本项目

5.4.2.1不锈钢面层的表面质量应符合以下规定:

21

表面洁净,色泽一致 检验方法:观察检查。

5.4.3允许偏差:立面垂直不超过3mm 5.5施工注意事项

5.5.1扶手晃动:主要由于预埋件固定不牢固或基层空鼓。 5.5.2不锈钢污染、反锈麻点:由于施工时不注意材料保护,表面受污染影起。

5.5.3机械的转动和危险部位必须安装防护罩。

5.5.4加强机械管理工作,专人负责,机械用完后应切断电源,并电源箱关门上锁。

5.5.5凡是移动设备和手动工具、电闸箱应安装可靠的漏电保护装臵。 5.5.6使用电钻时,应戴胶手套,不用时应及时切断电源。 六、 空调护栏 6.1施工准备

6.1.1不锈钢管:尺寸、颜色、规格等符合设计要求及有关规范规定。 6.1.2其他材料:膨胀螺栓等。

6.2作业条件:墙面膨胀螺栓等施工完毕并经检查合格。 6.3操作工艺

6.3.1施工时先按图纸尺寸在窗适当位臵标出护栏位臵线。 6.3.2根据已弹出的位臵线,按设计要求完成下部的做法:采用膨胀螺栓锚固定。

22

6.3.3根据设计尺寸,及护栏支架,安装栏杆。 6.3.4清洗保护:采用清洗剂擦洗干净。 6.4质量标准 6.4.1保证项目

6.4.1.1不锈钢用料的品种、质量必须符合设计要求。 6.4.1.2栏杆必须牢固。 6.4.2基本项目

6.4.2.1不锈钢面层的表面质量应符合以下规定: 表面洁净,色泽一致 检验方法:观察检查。

6.4.3允许偏差:立面垂直不超过3mm 6.5施工注意事项

6.5.1扶手晃动:主要由于螺栓固定不牢固或基层空鼓。

6.5.2不锈钢污染、反锈麻点:由于施工时不注意材料保护,表面受污染影起。

6.5.3机械的转动和危险部位必须安装防护罩。

6.5.4加强机械管理工作,专人负责,机械用完后应切断电源,并电源箱关门上锁。

6.5.5凡是移动设备和手动工具、电闸箱应安装可靠的漏电保护装臵。 6.5.6使用电钻时,应戴胶手套,不用时应及时切断电源。 七、铝合金板条格栅

23

7.1施工准备

7.1.1 铝合金板材。其品种、规格、式样按设计选用。 7.1.2 按设计的花饰品种,确定安装固定方式,选用适宜的安装附料,如螺栓和螺丝的品种、规格、焊接材料和固定方法。 7.2 主要机具:

7.2.1 电动机具:电焊机、手电机

7.2.2 设备及工具:预拼平台、专用夹具、吊具、安装脚手架、擦布等。

7.3 作业条件:

7.3.1 安装花饰的部位,其上道工序项目必须施工完毕,应具备强度的基体、基层必须达到安装格栅的要求。

7.3.2 安装格栅的固定方式,选用螺栓固定法或螺丝固定法,在墙面打孔上膨胀螺栓。

7.3.3 格栅制品进场或自行加工应经检查验收,材质、图式应符合设计要求。 7.4 操作工艺

7.4..1 工艺流程:

基层处→ 确定安装位→ 分块格栅预拼→ 安装方法及理

7.4.2 基层处理:格栅安装前应待氟碳漆面层干燥后进行。 7.4.3 确定格栅安装位臵线:按设计位臵弹好格栅位臵中心线

24

臵线 编号 工艺 及分块的控制线。重型格栅应注意螺栓的位臵和牢固情况是否符合设计要求。

7.4.4 分块格栅预拼编号:分块格栅在正式安装前,应对规格。色调进行检验和挑选,按设计图案在平台上组拼,经预验合格进行编号,为正式安装创造条件。 7.5 安装方法及工艺:

7.5.1 螺丝固定法安装:较重的大型花饰采用螺丝固定法安装。安装时将格栅预留孔对准结构预埋固定件,用螺丝适量拧紧,花饰图案应精确吻合,固定后用1∶1水泥砂浆将安装孔眼堵严,表面用同花饰颜色一样的材料修饰,不留痕迹。

7.5.2 螺栓固定法安装:安装时将格栅预留孔对准安装位臵的预埋螺栓,按设计要求基层与格栅表面规定的缝隙尺寸,用螺母或垫块板固定,并加临时支撑。格栅图案应精确,对缝吻合。 7.6质量标准

7.6.1 保证项目:

7.6.1.1 格栅的品种、规格、图案和安装方法,必须符合设计要求。

7.6.1.2 格栅安装必须牢固,无松动等缺陷。 7.6.2 基本项目:

7.6.2.1 安装格栅的基层和格栅表面应洁净。

7.6.2.2 安装接缝吻合严密,色调一致,符合设计要求。 7.6.2.3 允许偏差项目,见表9-54。

25

…… 此处隐藏:198字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电业局外墙装修工程施工方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448331.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)