导读: www.hzjyd.com 2、试运转 (1)第一次启动应将调节转盘反时针旋转至0位(泵最小行程处),将调量表对零后重新装入并固定,再将柱塞行程调至最大行程的40%~50%位置。 (2)对泵进行点动,确认转向准确后方可启动。

www.hzjyd.com

2、试运转

(1)第一次启动应将调节转盘反时针旋转至0位(泵最小行程处),将调量表对零后重新装入并固定,再将柱塞行程调至最大行程的40%~50%位置。 (2)对泵进行点动,确认转向准确后方可启动。

(3)刚启动泵时待泵运行10~20s,重复10次以上,在此运行期间,注意听电机及其他运动件有无异常噪音,并及时排除故障。

(4)在零压下,泵运行一个小时左右,再逐步增大行程,检查排出管路流量大小,将机座油温预热。

(5)将流量调节设定在流量的100%。按额定压力值的25%、50%、75%、100%逐级升压,在每一级排出压力下,运转时间不应少于15min。最后,应在额定排出压力下连续运转1h。前一压力级运转不合,不得进行下一压力级的运转。 (7)运行过程中,润滑油不应高于60℃。轴承温度不应高于70℃。

(8)隔膜式计量泵油腔安全阀的动作应灵敏可靠,其开启压力应符合下表规定;排放压力应为开启压力的1.05~1.15倍,回座压力应大于开启压力的0.9倍,自动补油阀应在大于或等于80%真空度下动作,其动作应灵敏可靠。 (9)调量表设定不要超过100%,否则易出现异常;手臂远离柱塞和联轴器等运动部件,确保人生安全。

五、 生产综合联动调试

1、 注意事项

1、调试小组应由技术好、经验丰富、责任心强、身体健康的施工人员组成,对调试要求应心中有数,按调试方案顺序逐步进行,并随时汇报各种情况。

26

www.hzjyd.com

2、调试中所用的仪器、仪表及通讯工具应备用一套,以防意外。 3、调试中施工人员应按规定穿戴必要的安全防护用品。

4、试车时要坚守岗位,运转时注意仪表指示、灯光、声响等是否正常,发现问题应采取紧急措施。

2、絮凝、沉淀和过滤的试运行

2.1、混凝剂加药系统

根据原水浑浊度与原水流量确定所配矾液浓度,一般初期矾液浓度为5%~10%。按一定比例配置混凝剂和自来水,为保证初期管道自来水水质,先投放自来水,确认无明显沉淀物后再投放混凝剂(如水浑或有杂质,应立即排放) 。

2.2 稳压配水井

确认关闭所有阀门后,缓慢打开DN1200进水阀控制进水量至300m3/h,观察各阀门关闭情况,检查阀门的密封性能,并记录;

2.3 絮凝沉淀池

(1) 关闭所有手动及气动排泥阀门,打开进水阀,启动加注泵进行加药,初始时投加量应为正常投加量的1-2倍;

(2) 观察絮凝体的形成及颗粒状况,用手动调节矾液量,自动加药系统另行调试;

(3) 观察沉淀池集水槽进水的均匀度及出水状况; (4) 可利用少量原水对混合、絮凝沉淀池进行表面清洗;

(5) 记录原水流量与水压,检测原水与沉淀后水的浊度与相关水质数据。

27

www.hzjyd.com

2.4滤池

(1) 关闭滤池总进水DN900手动蝶阀,观察阀门密封性能;

(2) 关闭各滤池进水闸阀、排水闸阀、初滤水阀、水冲阀、气冲阀及清水阀,全开滤池总进水阀,打开1#滤池闸板阀进水,直至达到设定水位时,关闭进水闸板阀,停止进水,投洒固体消毒剂,进行滤料浸泡消毒24小时;

(3) 按上述步骤打开2#~5#池闸板阀进水,达到设定水位时,关闭闸板阀,停止进水,投洒固体消毒剂,进行滤料浸泡消毒;

(4) 打开1#滤池初滤水阀,进行排放至滤后水符合要求,关闭初滤水阀; (5) 待1#滤池水位至设计水位时,调试清水气动调节阀,调控滤池恒水位过滤,直至来水量和出水量平衡为止。

(6) 利用少量滤后水清扫滤池管廊下汇水渠及反冲洗吸水井,并对池壁进行消毒处理。

3、滤池气水反冲洗调试

滤池均先按手动控制,后按自动控制,分别进行单独调试。在反冲洗之前,滤池水位应控制在排水槽下沿。

3.1手动控制 按三步骤进行调试:

(1)单独气冲洗:打开1#滤池气冲阀,启动鼓风机及其相关的阀门,进行单独气冲洗 2分钟,观察气流分布均匀性,做好记录;

(2)气水混合冲洗:检查1#滤池进、出水阀门是否关严及排水阀是否全开,启动水泵及其相关阀门,调节气动阀门的开启度,控制水冲洗强度在3.0 L/s.m左右,进行气水混合冲洗,观察水位及气流分布均匀性 4分钟,做好记录;

2

28

www.hzjyd.com

(3)单独水冲洗:打开排气阀,关闭气冲阀,关闭鼓风机,开启第二台水泵及其相关阀门,把水冲阀全打开,水冲洗强度控制在6.0 L/s.m左右,进行单独水冲洗。观察水位上升及滤料膨胀状况 6分钟,关闭水泵及其相关阀门,停止反冲洗,做好时间及相关数据的记录。反冲洗完毕,打开进水闸板阀,当水位达到设定值,打开出水调节阀及排气阀,恢复过滤,测滤后水浊度是否符合水质要求,若不符合则应继续反复冲洗直至符合要求为止,并记录相关数据。

(4)按照上述的方法和步骤,对2#-5#滤池的进行手控的气水反冲洗调试,并记录相关数据。

3.2自动控制

按上述手控步骤,编程PLC,由PLC进行全自动控制(略)。

2

4、清水池、吸水井的清洗与消毒

4.1清水池与吸水井清洗:

当滤池进行气水反冲洗,滤后水水质符合要求后,方可进入清水池的清洗程序;关闭清水池出水阀,利用滤后水对清水池内的底板进行冲洗,当水位为0.1m时,应派人入池清扫,配置一台DN200电动潜水泵置于集水坑里将池内的水排出。

全开清水池出水阀,利用滤后水注入清水池内通过出水阀进入吸水井里,对吸水井进行清洗,并用潜水泵将池内水排出;

4.2 清水池与吸水井消毒:

清洗干净后,按规范要求对清水池与吸水井池内壁进行消毒; 经过上述验收,调试完成之后,可以进行正式生产试运行。

29

www.hzjyd.com

六、

组织领导

由建设、施工、监理、设计等单位联合成立工程竣工验收领导小组。 组长: 副组长:

下设土建、工艺、电控三个专业小组,分别各自进行验收调试工作。 土建组负责人:

参加人员:建设单位 人,施工单位 人,监理 人,设计 人。 工艺组负责人:

参加人员:建设单位 人,施工单位 人,监理 人,设计 人。 电控组负责人:

参加人员:建设单位 人,施工单位 人,监理 人,设计 人。 生产运行调试现场指挥: 总指挥: 副指挥:

30

…… 此处隐藏:699字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
水厂一期程试车方案-8wr(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446982.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)