水厂一期程试车方案-8wr(6)
www.hzjyd.com
2、试运转
(1)第一次启动应将调节转盘反时针旋转至0位(泵最小行程处),将调量表对零后重新装入并固定,再将柱塞行程调至最大行程的40%~50%位置。 (2)对泵进行点动,确认转向准确后方可启动。
(3)刚启动泵时待泵运行10~20s,重复10次以上,在此运行期间,注意听电机及其他运动件有无异常噪音,并及时排除故障。
(4)在零压下,泵运行一个小时左右,再逐步增大行程,检查排出管路流量大小,将机座油温预热。
(5)将流量调节设定在流量的100%。按额定压力值的25%、50%、75%、100%逐级升压,在每一级排出压力下,运转时间不应少于15min。最后,应在额定排出压力下连续运转1h。前一压力级运转不合,不得进行下一压力级的运转。 (7)运行过程中,润滑油不应高于60℃。轴承温度不应高于70℃。
(8)隔膜式计量泵油腔安全阀的动作应灵敏可靠,其开启压力应符合下表规定;排放压力应为开启压力的1.05~1.15倍,回座压力应大于开启压力的0.9倍,自动补油阀应在大于或等于80%真空度下动作,其动作应灵敏可靠。 (9)调量表设定不要超过100%,否则易出现异常;手臂远离柱塞和联轴器等运动部件,确保人生安全。
五、 生产综合联动调试
1、 注意事项
1、调试小组应由技术好、经验丰富、责任心强、身体健康的施工人员组成,对调试要求应心中有数,按调试方案顺序逐步进行,并随时汇报各种情况。
26
www.hzjyd.com
2、调试中所用的仪器、仪表及通讯工具应备用一套,以防意外。 3、调试中施工人员应按规定穿戴必要的安全防护用品。
4、试车时要坚守岗位,运转时注意仪表指示、灯光、声响等是否正常,发现问题应采取紧急措施。
2、絮凝、沉淀和过滤的试运行
2.1、混凝剂加药系统
根据原水浑浊度与原水流量确定所配矾液浓度,一般初期矾液浓度为5%~10%。按一定比例配置混凝剂和自来水,为保证初期管道自来水水质,先投放自来水,确认无明显沉淀物后再投放混凝剂(如水浑或有杂质,应立即排放) 。
2.2 稳压配水井
确认关闭所有阀门后,缓慢打开DN1200进水阀控制进水量至300m3/h,观察各阀门关闭情况,检查阀门的密封性能,并记录;
2.3 絮凝沉淀池
(1) 关闭所有手动及气动排泥阀门,打开进水阀,启动加注泵进行加药,初始时投加量应为正常投加量的1-2倍;
(2) 观察絮凝体的形成及颗粒状况,用手动调节矾液量,自动加药系统另行调试;
(3) 观察沉淀池集水槽进水的均匀度及出水状况; (4) 可利用少量原水对混合、絮凝沉淀池进行表面清洗;
(5) 记录原水流量与水压,检测原水与沉淀后水的浊度与相关水质数据。
27
www.hzjyd.com
2.4滤池
(1) 关闭滤池总进水DN900手动蝶阀,观察阀门密封性能;
(2) 关闭各滤池进水闸阀、排水闸阀、初滤水阀、水冲阀、气冲阀及清水阀,全开滤池总进水阀,打开1#滤池闸板阀进水,直至达到设定水位时,关闭进水闸板阀,停止进水,投洒固体消毒剂,进行滤料浸泡消毒24小时;
(3) 按上述步骤打开2#~5#池闸板阀进水,达到设定水位时,关闭闸板阀,停止进水,投洒固体消毒剂,进行滤料浸泡消毒;
(4) 打开1#滤池初滤水阀,进行排放至滤后水符合要求,关闭初滤水阀; (5) 待1#滤池水位至设计水位时,调试清水气动调节阀,调控滤池恒水位过滤,直至来水量和出水量平衡为止。
(6) 利用少量滤后水清扫滤池管廊下汇水渠及反冲洗吸水井,并对池壁进行消毒处理。
3、滤池气水反冲洗调试
滤池均先按手动控制,后按自动控制,分别进行单独调试。在反冲洗之前,滤池水位应控制在排水槽下沿。
3.1手动控制 按三步骤进行调试:
(1)单独气冲洗:打开1#滤池气冲阀,启动鼓风机及其相关的阀门,进行单独气冲洗 2分钟,观察气流分布均匀性,做好记录;
(2)气水混合冲洗:检查1#滤池进、出水阀门是否关严及排水阀是否全开,启动水泵及其相关阀门,调节气动阀门的开启度,控制水冲洗强度在3.0 L/s.m左右,进行气水混合冲洗,观察水位及气流分布均匀性 4分钟,做好记录;
2
28
www.hzjyd.com
(3)单独水冲洗:打开排气阀,关闭气冲阀,关闭鼓风机,开启第二台水泵及其相关阀门,把水冲阀全打开,水冲洗强度控制在6.0 L/s.m左右,进行单独水冲洗。观察水位上升及滤料膨胀状况 6分钟,关闭水泵及其相关阀门,停止反冲洗,做好时间及相关数据的记录。反冲洗完毕,打开进水闸板阀,当水位达到设定值,打开出水调节阀及排气阀,恢复过滤,测滤后水浊度是否符合水质要求,若不符合则应继续反复冲洗直至符合要求为止,并记录相关数据。
(4)按照上述的方法和步骤,对2#-5#滤池的进行手控的气水反冲洗调试,并记录相关数据。
3.2自动控制
按上述手控步骤,编程PLC,由PLC进行全自动控制(略)。
2
4、清水池、吸水井的清洗与消毒
4.1清水池与吸水井清洗:
当滤池进行气水反冲洗,滤后水水质符合要求后,方可进入清水池的清洗程序;关闭清水池出水阀,利用滤后水对清水池内的底板进行冲洗,当水位为0.1m时,应派人入池清扫,配置一台DN200电动潜水泵置于集水坑里将池内的水排出。
全开清水池出水阀,利用滤后水注入清水池内通过出水阀进入吸水井里,对吸水井进行清洗,并用潜水泵将池内水排出;
4.2 清水池与吸水井消毒:
清洗干净后,按规范要求对清水池与吸水井池内壁进行消毒; 经过上述验收,调试完成之后,可以进行正式生产试运行。
29
www.hzjyd.com
六、
组织领导
由建设、施工、监理、设计等单位联合成立工程竣工验收领导小组。 组长: 副组长:
下设土建、工艺、电控三个专业小组,分别各自进行验收调试工作。 土建组负责人:
参加人员:建设单位 人,施工单位 人,监理 人,设计 人。 工艺组负责人:
参加人员:建设单位 人,施工单位 人,监理 人,设计 人。 电控组负责人:
参加人员:建设单位 人,施工单位 人,监理 人,设计 人。 生产运行调试现场指挥: 总指挥: 副指挥:
30
…… 此处隐藏:699字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文