导读: PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书 6 6.1 装置信息代码表 事件信息表 事件名称 保护启动 过流Ⅰ段动作 过流Ⅱ段动作 过流Ⅲ段动作 过流反时限动作 零序Ⅰ段动作 零序Ⅱ段动作 条目号 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

6

6.1

装置信息代码表

事件信息表

事件名称 保护启动 过流Ⅰ段动作 过流Ⅱ段动作 过流Ⅲ段动作 过流反时限动作 零序Ⅰ段动作 零序Ⅱ段动作 条目号 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 0EH 0FH 10H 备注 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 零序反时限动作 9 过负荷动作 10 加速段动作 11 低频保护动作 12 低压减载动作 13 重合闸动作 14 接地选跳动作 15 同期合闸动作 16 二次重合闸动作 6.2 告警信息表

事件名称 装置上电 RAM错误 DOC电子盘错误 闪存错误 EEPROM错误 无效定值区 定值校验错误 开入异常 开出异常 AD错误 内部电源偏低 零漂越限 子模件通信(SPI)异常 扩展I/O通信(100M以太条目号 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 0EH 处理措施 如经常出现需检查电源 维修硬件 更换电子盘,重新下载配置 维修硬件 维修硬件 重新固化相应定值区文件 重新固化运行定值区文件或者切换至有效定值区 检查相应的DI模件 检查相应的DO模件 维修硬件 维修硬件 维修硬件 更换模件进行定位,维修硬件 检查光纤接口 1) 系统异常信息表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

网)异常 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ~64 GPS信号异常 HMI通信(HDLC)异常 AD同步采样异常 看门狗复位 配置错误 系统INI文件错误 文件错误(丢失/破坏) 逻辑图解析错误 逻辑图扫描错误 测试模式 提示信息 浮点异常 铁电错误 FPGA接口错 备用信息 备用信息 装置异常 0FH 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 检查GPS信号输入 检查主控模件监控模件及目板 检查扩展机箱AD同步信号 经常出现请联系平台开发人员 检查电子盘文件系统,重新下载相应配置 检查电子盘文件系统,删除或重新配置edp01.ini文件 检查电子盘文件系统,重新生成被破坏的文件 检查逻辑图和软硬件配置是否匹配 检查逻辑图算法是否合理 提示信息 提示信息 软件错误 维修硬件 维修硬件 维修硬件 保护goose的A网接收错误 26H 保护goose的B网接收错误 27H 保护goose接收到的CONFVER配置错误 备用 29H~40H 28H 2)保护告警事件信息表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 事件名称 过负荷告警 母线TV断线 线路TV断线 控制回路断线 跳闸失败 重合闸失败 接地选跳开入错 位置不对应 零序告警动作 3U0越限告警 本线路接地 条目号 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 4AH 4BH 装置反应 呼唤 呼唤 呼唤 呼唤 检修TV回路 处理措施 备注 17

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

6.3

软压板信息表

压板名称 过流Ⅰ段 过流Ⅱ段 过流Ⅲ段 零序Ⅰ段 零序Ⅱ段 零序告警 加速段 过负荷 低频减载 低压减载 同期合闸 重合闸 接地选线 条目号 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 过流Ⅰ段保护功能投退 过流Ⅱ段功能投退 过流Ⅲ段功能投退 零序Ⅰ段功能投退 零序Ⅱ段功能投退 零序告警功能投退 加速段功能投退 过负荷功能投退 低频减载功能投退 低压减载功能投退 手合遥合同期合闸功能投退 重合闸功能投退 接地选线功能投退 对应功能 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6.4 遥信量信息表

遥信量名称 闭锁重合闸 弹簧未储能 远方状态 检修状态 接地选跳 开入X2:6 开入X2:7 开入X2:8 开入X2:9 条目号 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 0EH 0FH 10H 11H 12H 13H 14H 当设置为脉冲P输入时,屏蔽遥信变位信息 当设置为脉冲Q输入时,屏蔽遥信变位信息 备注 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 开入X2:10 11 开入X2:11 12 开入X2:12 13 开入X2:13 14 开入X2:14 15 开入X4:3 16 开入X4:4 17 开入X4:5 18 开入X4:6 19 开入X4:7 20 开入X4:8 18

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

21 开入X4:9 22 开入X4:10 23 HWJ 24 TWJ 25 KKJ 26 告警总 27 事故总 28 重合闸充电满 29 控制回路断线 30 备用虚遥信3 31 备用虚遥信4 32 备用虚遥信5 33 备用虚遥信6 34 备用虚遥信7 35 备用虚遥信8 36 备用虚遥信9 37 备用虚遥信10 15H 16H 17H 18H 19H 1AH 1BH 1CH 1DH 1EH 1FH 20H 21H 22H 23H 24H 25H 6.5 遥测信息表

遥测量名称 Uab Ubc Uca Ua Ub Uc Ia Ib Ic I0 P Q COSΦ F 条目号 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 0DH 0EH 满量程 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V 1.2In A 1.2In A 1.2In A 1.2In A 207.84In W 207.84In W 1 65Hz In=5A or 1A In=5A or 1A In=5A or 1A In=5A or 1A In=5A or 1A In=5A or 1A 备注 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.6 遥控量信息表

条目号 01H 02H 03H 装置对应输出端子 “1”→跳闸 1 2 3 “2”→合闸 “1”→(X5:1,X5:2) “2”→(X5:3,X5:4) “1”→(X5:5,X5:6) “2”→(X5:7,X5:8) 一般用于遥控分闸 一般用于遥控合闸 备注 用于接地选线试跳开关 序号 19

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

4 5 6 04H 05H 06H “1”→(X3:1,X3:2) “2”→(X3:3,X3:4) “1”→(X3:5,X3:6) “2”→(X3:7,X3:8) “1”→(X3:9,X3:12) “2”→(X3:13,X4:2) 注:“1”、”2”代表规约中双点信息的取值。 20

…… 此处隐藏:1280字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
国电南自 PSL 641U线路保护测控装置技术说明书V1.1(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446456.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)