PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

2) 频率差小于整定值 3) 频率差加速度小于整定值

4) 母线与线路抽取电压的夹角 - 导前角度 < 15度。

注:导前角度=2π×频率差×合闸导前时间定值+π×频率差加速度×合闸导前时间定值

2

5) 断路器在分闸位置

6) 断路器在跳位30秒后,手动合闸开入量由低电平变为高电平(输入端子X2:11)或装置接收

到遥控合闸命令

母线与线路抽取电压可通过控制字KG2.6选取线电压或相电压,当KG2.6=1时,为线电压;反之为相电压。 3.7 低频减载

低频减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电动机反馈和真正的有功缺额。 考虑低频减载功能只在稳态时作用,取AB相间电压进行计算,且试验时仍需加三相平衡电压。当此电压(Uab)低于闭锁频率计算电压时,低频减载功能将自动退出。

综上所述,低频减载功能的判据为:

1) 三相平衡电压,且Uab>VBF; 2) df/dt<F/T; 3) f<F; 4) T>TDZ;

5) 负荷电流大于“低频保护闭锁电流”定值,此定值可通过控制字KG3.2投退。

设置控制字KG1.12=1,可实现低频解列功能。此时判据2)改为:df/dt>F/T。其余判据同低频减载元件判据。

现场试验条件不具备时,该功能测试可免做。如模拟量正确,精度由软件保证。 3.8 低压减载

低压减载的判据为:

1) 平衡电压,电压降低至任一线电压U?-?<VDY(低压保护电压定值); 2) 任一线电压大于30V;

3) 每秒钟的电压变化小于定值“闭锁电压变化率”。如小于该定值,本判据的状态将保持,直到

电压恢复到定值VDY以上后复归; 4) T>TDY;

5) 负荷电流 >0.1IN。

测试此功能时,加入的平衡电压应有一个从大到小的变化过程。 3.9 过负荷

过负荷监视三相相电流,动作条件为:

1) MAX(I?)>Ifh; 2) 时间延时到。

其中Ifh为过负荷电流定值。过负荷告警或跳闸由控制字KG2.13确定。

6

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

3.10 小电流接地选线

当装置用于不接地或小电流接地系统,接地故障零序电流很小时,可以采用接地选线功能来完成隔离故障。这种情况要求零序电流必须由外部专用的零序CT引入,当断路器处于合位且3U0大于18V,经15s装置产生3U0越限告警。3U0越限告警功能在KG2.10=1时投入。,

小电流接地选线功能由本装置和主站共同完成。当系统发生单相接地故障时,主站接收到任何3U0越限告警后,调取各装置内记录的3U0、3I0采样,计算后给出接地点策略。3U0越限告警功能在KG2.10=1时投入,当断路器处于合位且3U0大于18V,经15s装置产生3U0越限告警。

无主站系统时,单装置接地试跳判据为:断路器合位且3U0大于18V,人工试跳后,断路器变为分位且3U0小于18V,则判本线路接地,本功能由控制字KG3.10投退,置1时投入。 3.11 TV断线 3.11.1 母线TV断线

当运行参数控制字KG1.5=0选择星型接线时,母线TV断线判据如下: 1) 相电压均小于8V,某相(a或c相)电流大于0.05IN,判为三相失压; 2) 三相电压和大于8V,最小线电压小于16V;

3) 三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V,判为两相或单相TV断线。 当运行参数控制字“KG1.5=1”选择角型接线时,对应母线PT采取V-V接线方式,断线判据如下: 1) 负序电压大于8V;

2) 一相或两相线电压小于有压值70V;

3) 三相线电压均小于有压值70V,某相(a或c相)电流大于0.05In。

上述两种TV接线方式中,满足断线判据任一条件10s后,装置发“母线TV断线”信息并点亮告警灯。

装置在检测到TV断线后,可根据控制字选择,或者退出带方向元件、电压元件的各段保护,或者退出方向、电压元件。TV断线检测功能可以通过“KG1.14”控制字投退。 3.11.2 线路抽取电压断线

使用检同期或检无压合闸,必须监视线路抽取电压。如果线路抽取电压低于0.3倍额定电压,任一相有流且断路器在合位时,持续满足条件9s后发“线路TV断线”告警。当装置判定线路抽取电压断线后,检同期和检无压逻辑均被闭锁。

“线路TV断线”告警动作后,只有线路抽取电压上升到0.3倍额定电压以上,告警状态才能返回。该功能可由“KG3.7”控制字投退。

如不使用重合闸功能,或者重合闸不检同期也不检无压时,线路抽取电压不接入本装置。此时须将控制字KG3.7=0,保证装置退出线路抽取电压断线判别。

7

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

4 端子说明

4.1

总端子图

TRIPDIODICPUACX71234567891011121314X51234567891011121314X4123456789101112131415161718X21234567891011121314X1123456789101112X812345678910111213141516X612345678910111213141516X31X22345678910111213141516

4.2

交流模件端子X1、X2、X3定义

端子 X2:1 X2:2 L+ L- 定义 装置电源正端 装置电源负端 说明 8

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

X2:3 X2:4 X2:5 X2:6 X2:7 X2:8 X2:9 X2:10 X2:11 X2:12 X2:13 X2:14 X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3:9 X3:10 X3:11 X3:12 X3:13 X3:14 X3:15 X3:16 DYGJ1 DYGJ2 24V+ 24V- EARTH EARTH Ia Ia’ Ib Ib’ Ic Ic’ EARTH I0 I0’ EARTH IL+ IL- EARTH EARTH CIa CIa’ EARTH CIb CIb’ EARTH CIc CIc’ 装置失电输出接点 内部电源正端 内部电源负端 A相测量电流屏蔽地 B相测量电流屏蔽地 A相测量电流输入+ A相测量电流输入- B相测量电流输入+ B相测量电流输入- C相测量电流输入+ C相测量电流输入- C相测量电流屏蔽地 零序测量电流输入+ 零序测量电流输入- 零序测量电流屏蔽地 零序保护电流输入+ 零序保护电流输入- 零序保护电流屏蔽地 A相保护电流屏蔽地 A相保护电流输入+ A相保护电流输入- B相保护电流屏蔽地 B相保护电流输入+ B相保护电流输入- C相保护电流屏蔽地 C相保护电流输入+ C相保护电流输入- 4.3 DI模件端子X4定义

端子X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 定义 闭锁重合闸 弹簧未储能 远方状态 检修状态 接地选跳 开入X4:6 开入X4:7 开入X4:8 开入X4:9 开入X4:10 开入X4:11 开入X4:12 0:就地方式 1:远方状态 0:正常运行 1:检修状态 可通过运行参数设置为普通遥信 可通过运行参数设置为重合闸硬压板 可通过运行参数设置为低频减载硬压板 可通过运行参数设置为低压减载硬压板 可通过运行参数设置为过流硬压板 可由运行参数设置为同期开入 可由运行参数设置为脉冲P输入 说明 9

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

13 14 15 16 17 18 开入X4:13 开入X4:14 公共负端 GPS(+) GPS(-) 屏蔽地 可由运行参数设置为脉冲Q输入 可由运行参数设置为外部复归开入 GPS对时输入正端 GPS对时输入负端 4.4 DI0模件端子X5定义

端子X5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 X5:11-12 X5:13-14 备用出口7重动 备用出口8 X5:9-10 备用出口7 X5:7-8 备用出口6 X5:5-6 备用出口5 X5:3-4 备用出口4 X5:1-2 备用出口3 定义 说明 4.5 DI0模件端子X6定义

端子X6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 开入11 开入12 开入13 开入14 开入15 开入16 开入17 开入18 公共负端 X6:1-2 备用出口8重动 定义 说明 14 注:DIO模 …… 此处隐藏:1940字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

国电南自 PSL 641U线路保护测控装置技术说明书V1.1(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446456.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)