教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

国电南自 PSL 641U线路保护测控装置技术说明书V1.1

来源:网络收集 时间:2026-10-02
导读: 国 电 南 自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PSL 641U 线路保护测控装置 技术说明书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD PSL 641U 线路保护测控装置 技术说明书 编写 审核 批准 V 1.10 国电南京自动化股份有限公司 20

国 电 南 自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007

PSL 641U

线路保护测控装置

技术说明书

国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

PSL 641U 线路保护测控装置 技术说明书

编写

审核

批准

V 1.10

国电南京自动化股份有限公司

2009年04月

版本声明

本说明书适用于PSL 641U线路保护测控装置V1.10版本。 a) 软件

PSL 641U V1.10 b) 硬件

PSL 641U线路保护测控装置硬件模件版本修改记录表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 模件名称 交流模件 CPU模件 面板模件 DIO模件 TRIP模件 电源模件 母板模件 DI模件 初始版本(2006-02) PSL 640U-AC.A-A-11(12) E03-CPU.A-A E03-PNL.A-A PSL 640U-DIO.A-A PSL 640U-TRIP.A-A EDP 03-PWR.A-A E03-MB.A-A E03-CPU.B-A PSL 640U-TRIP.A-B 第一次修改版本(2008-08) 第二次修改版本 (2009-07) E03-AC.A-A E03-CPU.C-A E03-DI.A-A PSL 641U线路保护测控装置产品说明书版本修改记录表

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 V1.10 V1.00 说明书版本号 改进版本 初始版本 修改摘要 PSL 641UV1.10 PSL 641UV1.00 软件版本号 2009.04 2007.04 修改日期

* 技术支持 电话:(025)83537263 传真:(025)83537200

* 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 2007年4月 第2版 第1次印刷 * 国电南自技术部监制

目 录

1 概述 ............................................................................................................................................................................... 1 1.1 保护功能配置 ...................................................................................................................................................... 1 1.2 测量和控制 .......................................................................................................................................................... 1 2 技术参数 ....................................................................................................................................................................... 2 2.1 保护元件精确工作范围 ...................................................................................................................................... 2 2.2 保护元件定值误差 .............................................................................................................................................. 2 2.3 保护整组动作时间 .............................................................................................................................................. 2 2.4 通信接口 .............................................................................................................................................................. 2 3 保护功能及原理 ........................................................................................................................................................... 3 3.1 相间过电流保护 .................................................................................................................................................. 3

3.1.1 相间方向元件 ............................................................................................................................................. 3 3.1.2 低电压闭锁元件.......................................................................................................................................... 3 3.1.3 负序过电压闭锁元件 .................................................................................................................................. 3

3.2 相间电流反时限元件 .......................................................................................................................................... 3 3.3 零序过电流 .......................................................................................................................................................... 4

3.3.1 零序方向元件 ............................................................................................................................................. 4 3.3.2 零序反时限元件.......................................................................................................................................... 4 3.3.3 零序电流告警元件...................................................................................................................................... 4

3.4 合闸加速 .............................................................................................................................................................. 4 3.5 三相重合闸 .......................................................................................................................................................... 4

3.5.1 充电条件 ..................................................................................................................................................... 5 3.5.2 启动方式 ..................................................................................................................................................... 5 3.5.3 重合闸方式 ................................................................................................................................................. 5 3.5.4 闭锁条件 ..................................................................................................................................................... 5 3.5.5 二次重合闸 ................................................................................................................................................. 5

3.6 手动同期合闸 ...................................................................................................................................................... 5 3.7 低频减载 ....... …… 此处隐藏:7536字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

国电南自 PSL 641U线路保护测控装置技术说明书V1.1.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446456.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)