教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

国电南自 PSL 641U线路保护测控装置技术说明书V1.1(2)

来源:网络收集 时间:2026-10-02
导读: PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书 1 概述 PSL 641U线路保护测控装置以电流电压保护为基本配置,同时集成了各种测量和控制功能,适用于66kV及以下电压等级的配电线路。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

1 概述

PSL 641U线路保护测控装置以电流电压保护为基本配置,同时集成了各种测量和控制功能,适用于66kV及以下电压等级的配电线路。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。 1.1 保护功能配置

a. 三段式复压方向闭锁过流 b. 二段式方向零序保护及零序告警 c. 过流加速保护和零序加速保护 d. 过负荷保护(告警或跳闸可选) e. 低周减载功能 f. 低压减载功能 g. 三相重合闸功能; h. 小电流接地选线功能 i. TV断线判别 1.2 测量和控制 a. 电流、电压、功率、功率因素等测量量 b. 14路外部开关量输入遥信采集(最大22路可选) c. 断路器位置、手动分闸及事故遥信 d. 正常断路器遥控分合

e. 电度量累计 f.

GPS对时输入

1

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

2 技术参数 2.1

保护元件精确工作范围 电压:1.0V~150.0V; 电流:0.04IN~20IN;

零序电流:0.02A~12.0A。

注:IN为额定值,下同。

2.2 保护元件定值误差

电流元件: ≤±2.5%整定值或±0.01IN; 电压元件: ≤±2.5%整定值或±0.005UN; 时间元件: 定时限≤±1%整定值+40ms,

反时限≤±5%(1-I/80IB)或±20ms,I为动作电流,IB为基准电流;

检同期角度:

≤1?;

频率偏差: ±0.01Hz; 滑差定值: ≤±5%。

注:UN为额定值,下同。

2.3 保护整组动作时间

电流速断:1.5倍整定值时,不大于40ms。

2.4 通信接口

双以太网(光电可选),波特率:100Mbps;

或双485口(一路可选光),波特率:0~19200bps,最大不超过1000米。 光口时参数,光纤接口:ST;光纤类型:多模

2

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

3 保护功能及原理

装置的保护和自动功能动作于跳断路器时,一般输出接点“跳闸”,动作于合断路器时,输出接点为“合闸”。同时输出中央信号(X5:11,X5:12)。 3.1 相间过电流保护

装置在执行三段过流判别时,各段判别逻辑一致,其动作条件如下: 1) I? > Idn;Idn为n段电流定值,I?为相电流; 2) T > Tdn ;Tdn 为n段延时定值。 3.1.1

相间方向元件

采用90?接线方式,按相起动。以电流流出母线为正方向,动作范围Arg(U/I)=-90?~+30?,误差<?3?。 3.1.2

低电压闭锁元件

低电压元件在三个线电压中的任意一个低于低电压定值时动作,开放被闭锁保护元件。利用此元件,可以保证装置在电动机反馈等非故障情况下不出现误动作。 3.1.3

负序过电压闭锁元件

当负序大于负序过电压定值时,开放被闭锁保护元件。可以同低电压闭锁元件共同构成复合电压闭锁元件,与过流元件构成复合电压过流保护。本元件也可通过控制字决定闭锁任何一段电流保护和加速元件。 3.2 相间电流反时限元件

反时限保护元件是动作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件,通过平移动作曲线,可以非常方便地实现全线的配合。装置提供常见的三类反时限特性,即标准反时限、非常反时限、极端反时限,反时限特性由整定值中相应的“反时限指数”整定。各反时限特性公式如下:

1) 一般反时限

t?2) 非常反时限

0.14tpI0.02()?1Ip13.5tpI()?1Ipt?3) 极端反时限

t?80tpI2()?1Ip其中: tp为时间系数,范围是(0.05~1);Ip为电流基准值;I为故障电流;t为跳闸时间。 整定值部分反时限时间为上述表达式中分子的乘积值,单位为秒,整定范围为(0.005~127)。 对于长时间反时限亦能实现。长时间反时限表达式如下:

3

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

t?120tpI()?1Ip装置的相间电流保护,可通过设置控制字的相关位选择定时限或反时限方式。当选择反时限方式后,自动退出定时限Ⅲ段过流保护,相间电流Ⅲ段的功能压板分别变为相间电流反时限功能投退压板。 3.3 零序过电流

当零序电流用作跳闸或告警时,零序电流可以由运行参数中的控制字一的KG1.7位选择零序电流由外部专用的零序CT引入,或者由软件自产生成,装置默认为零序电流外接。

零序过电流保护在满足以下条件时出口跳闸:

1) 3I0>I0n,I0n为接地n段定值; 2) T>T0n,T0n为接地n段延时定值; 3) 相应的方向条件满足(若需要)。

3.3.1 零序方向元件

零序电流以母线流向线路为正方向,零序TA极性端接装置3I0极性端。按一次系统中性点低电阻接地方式考虑,零序方向元件动作区域设为Arg(3U0/3I0)= -195?~-75?。其中3U0为自产。

对于一次系统中性点采用中电阻或高电阻接地方式时,根据系统的不同情况,动作区域可以调整。订货时须特别说明。 3.3.2 零序反时限元件

零序反时限元件原理同相间过流反时限元件,反时限特性由整定值中反时限指数整定。

装置的零序过电流保护可通过设置相关控制字选择定时限或反时限方式。当选择反时限方式后,自动退出Ⅱ段零序过流元件,零序过电流Ⅱ段的功能压板分别变为零序过电流反时限功能投退压板。 3.3.3 零序电流告警元件

零序电流在满足“零序过电流告警”定值并经延时时间定值后发告警信号。 3.4 合闸加速

包括手合加速及保护加速两种,加速功能可通过软压板投退。 手合加速回路的启动条件为:

1) 断路器在分闸位置的时间超过30s; 2) 断路器由分闸变为合闸,加速功能开放3s。

手合加速需要投入加速压板、设定加速电流及时间定值,加速方式由控制字选择为后加速方式即可实现该功能。单独投入手合加速保护功能,可用于分段或母联断路器的充电保护。

保护加速分为前加速或重合后加速方式,可由控制字选择其中一种加速方式。

本保护设置了独立的过流及零流加速段电流定值及相应的时间定值,与传统保护相比,使保护配置更趋灵活。本保护的过流加速段还可选择带低电压闭锁及负序电压闭锁,但所有加速段均不考虑方向闭锁。 3.5 三相重合闸

具备三相一次重合闸和二次重合闸功能。由相应软压板实现功能总投退,控制字KG2.11=1时投入二次重合闸功能。

4

PSL 641U 线路保护测控装置技术说明书

3.5.1 充电条件

断路器合位,KKJ=1且无闭锁重合闸信号,经15s后完成重合闸充电。充电过程中重合闸软压板灯发闪光,充电完成后发平光,不再闪烁。 3.5.2 启动方式

完成重合闸充电后,可以由保护启动和不对应启动两种方式启动重合闸。 保护启动重合闸为保护动作,判别断路器位置和无电流后,开放重合闸10s。 在不对应启动重合闸方式中,仅利用TWJ触点监视断路器位置。 3.5.3 重合闸方式

通过“同期方式选择”定值可选择重合闸的方式:不检方式、检无压方式、检同期方式、检无压转检同期方式。

检无压方式中,当控制字KG2.9=0时,线路抽取电压小于0.3倍额定电压则判为无压。当控制字KG2.9=1时,母线无压或线路抽取电压小于0.3倍额定电压均判为无压。若KG2.6=1,额定电压取100V;反之取57.7V。

检同期时,线路抽取电压相别由定值“同期相别选择”整定。当母线电压与线路抽取电压均大于0.75倍额定电压时,检查线路抽取电压同相应相别的母线电压之间的相位差,若小于整定的同期角,则检同期条件满足。其中,额定电压的 …… 此处隐藏:2114字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

国电南自 PSL 641U线路保护测控装置技术说明书V1.1(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446456.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)