室内消火栓箱的设备组成:P231

室内消火栓箱的设备组成:箱体、水带、水枪、卷盘,软管,启泵按钮、消火栓阀等

室内消火栓的设备组成:P236

室内消火栓的设备组成:阀体、阀盖、阀杆、阀杆螺母、阀瓣、阀座、手轮、固定接口、伞形手轮等部件组成。 室内消火栓的操作方法:P238

1、发生火灾时应迅速打开消火栓门,紧急时可将玻璃门击碎; 2、按下箱内控制按钮,启动消防水泵;

3、取出水枪拉出水带,同时把水带接口一端与消防栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带;

4、把室内栓手轮顺开启方向旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火; 5、灭火结束后,关闭室内消火栓及所有阀门,将水带冲洗干净置于阴凉干燥处晾干后按原来方式置于栓箱内;

6、将已破碎的的控制按钮玻璃清洗干净,换上同等规格的玻璃片。 室内消火栓的清洁维护:P238

自动洒水喷头的类型:P243 一、按结构形式分类:P243

1、闭式喷头:具有释放机构的洒水喷头

2、开式喷头:无释放机构的洒水喷头自动洒水喷头类型识别

二、根据热敏元件分类:P243

1、易熔元件喷头:通过易熔元件受热熔化而开启的喷头

2、玻璃球喷头:通过玻璃球内充装的液体受热膨胀使玻璃球爆破而开启的喷头

三、根据安装位置和水的分部分类:P243

1、通用型喷头:即可直立安装亦可下垂安装,在一定的保护面积内,将水呈球状分布向下喷洒并向上喷洒的喷头

2、直立型喷头:直立安装,水流向上冲向溅水盘的喷头 3、下垂型喷头:向下安装,水流向下冲向溅水盘的喷头

4、边墙型喷头:靠墙安装,在一定的保护面积内,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的喷头

四、按喷头灵敏度分类:P243

0.5

1、快速响应喷头:响应时间系数≤50(m·s)且传导系数≤1(m·s)0.5

的喷头

2、标准响应喷头:响应时间系数在80(m·s)0.5和350(m·s)0.5之间且传导系数≤1(m·s)0.5

2、特殊响应喷头:响应时间系数介于50(m·s)0.5和80(m·s)0.5之间且传导系数≤2(m·s)0.5

自动洒水喷头的公称动作温度与色标P245

公称动作温度℃ 工作液色标 公称动作温度℃ 工作液色标 57 橙色 57~77 白色 68 红色 80~107 蓝色 79 黄色 121~149 红色 93 绿色 163~191 绿色

识别雨淋、湿式、干式和预作用喷淋系统,认识各个系统的组成部件。 湿式自动喷水灭火系统:P239

答:湿式自动喷水灭火系统:准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。适用环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。

组成:主要由闭式喷头、湿式报警阀组、管道系统、水流指示器、报警控制装置和末端试水装置等组成。

雨淋自动喷水灭火系统:P241

答:雨淋自动喷水灭火系统:指由火灾自动报警系统或传动管控制,自动打开雨淋阀和消防水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。其适用于火灾水平迅速蔓延的场所。

组成:开式喷头、雨淋阀启动装置、雨淋阀组、管道以及供水设施等组成。

干式自动喷水灭火系统:P241

答:干式自动喷水灭火系统:准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。适用于环境温度低于4℃,且高于70℃的场所。

组成:闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备、报警控制装置和末端试水装置等部件组成。 预作用自动喷水灭火系统::P239

答:预作用自动喷水灭火系统:准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统或闭式喷头作为探测元件,自动开启雨淋阀或预作用报警阀组后,转换为湿式系统的闭式系统。适用于怕水渍损失的场所,以及环境温度低于4℃,且高于70℃的场所。在怕水渍损失的场所,可以代替湿式自动喷水灭火系统

组成:闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备、报警控制装置和末端试水装置等部件组成。P242

末端试水装置的作用:检查湿式系统的可靠性、测试系统能否在开放一只喷头最不利条件下可靠报警并正常启动。测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否申通,以及最不利点处的喷头工作压力等。还可以检查干式系统和预作用系统充水时间。

末端试水装置的组成:由试水压力表、试水控制阀、试水喷头(喷嘴)等管道附件组成。

末端试水装置的测试方法:开启末端试水装置,查看是否有水流流动出,观察压力表压力不低于0.05MPa。5—90秒内水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防泵,启泵后观察压力表,压力值应上升。

…… 此处隐藏:29字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2013年初级建筑物消防员最新实操考核点(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445891.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)