教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

2013年初级建筑物消防员最新实操考核点(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: 火灾时当排烟管道风烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 定期防火检查的内容 应急照明灯自检 1、可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否可开启; 2

火灾时当排烟管道风烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 定期防火检查的内容

应急照明灯自检

1、可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否可开启; 2、拔掉应急照明灯的插头,检查在断电的情况下是否可开启。 看录像:1宾馆;2、饭店娱乐场所;3、市场(百货);4、地下场所第个场所所有3~5个隐患

第二章 消防控制室监控

识别消防控制室设备

识别消防应急广播、识别消防联动控制器、识别消防控制室图形显示装置、识别消防电话主机、识别火灾报警器

火灾报警控制器的开关顺序及自检、消音、复位操作方法

火灾报警控制器开机顺序:先开主电开关,后开备电开关最后再开控制器开关。

火灾报警控制器关机顺序:先关控制器开关,然后关闭备电开关再关主电开关

正确按下“自检”键,并说明作用:“自检”的作用为:系统将对控制器面板的指示灯、液晶显示器、扬声器进行自检及检查火灾报警控

制器报警功能是否正常。

正确按下“消音”键,并说明作用:“消音”的作用为:消除当前报警控制器警报音,保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 正确按下“复位”键,并说明作用:“复位”的作用为:使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态。

检查火灾报警控制器主备电源工作状态

正确判定主备电的工作状态:看报警指示灯、文字显示、报警信号,正常则“主电工作”指示灯亮,如主电源发生故障,火灾报警控制器自动切换到备用电源供电,同时“备电工作”指示灯亮及“故障”指示灯点亮,“主电工作”指示灯熄灭。

在设定主电源故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关:主电故障用备电,直接关主电,备电自动切换,且“备电工作”指示灯亮及“故障”指示灯点亮,“主电工作”指示灯熄灭。直接打开备电开关,这时“故障”指示灯熄灭 在设定正常状态下检查主备电电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态:在正常开机状态下关闭主电开关,检查备电的投切情况,查看“故障“指示灯”是否点亮,恢复主电开关,查看主电投切情况,查看“主电工作”指示灯是否点亮;关闭备电开关,查看“故障”指示灯是否点亮,恢复备电开关并关闭主电开关,检查“备电工作”指示灯是否点亮。

填写《消防控制室值班记录》和交接班记录

正确填写《消防控制室值班记录》和交接班记录:需要填写以下内容:1、报警类型,2、报警部位,3、报警时间,4、报警原因,5、处理方法

正确填写交接班记录:主要包括以下几个部分:1、序号,2、火灾报警控制器运行情况,3、控制室内其他消防运行情况,4、火灾报警控制器日检查情况记录,5、值班记录,6、时间记录,7、消防安全管理人(签字)

处置火灾与故障报警

(1)区分火灾报警信号、故障报警信号

答:1、根据火灾控制器报警灯光的颜色加以区分,火灾报警为红色,故障则为橘黄色;可以从声音中加以区分,火灾报警发出救火车的报警声,故障则是救护车的声音;还可以从显示器中通过文字显示加以区分。

(2)能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态

答:1、当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“消音”键,停止现场警报器发出的报警音响,通知现场人员取消火警状态。 2、 考察是否由周围环境因素造成探测器误报警,(1)若环境因素导致探测器误报警,待环境恢复后,可按下火灾报警控制器的“复位”键,恢复探测器到“正常工作状态”,同时记录下该误报设备的详细信息,并注意观察该报警点是否再次出现误报现象;(2)若不存在环

境因素而无法确定导致报警原因时,可按下火灾报警控制器的“复位”键,恢复探测器到“正常工作状态”,如探测器反复进入报警状态,应立即向相关领导汇报,以便通知工程施工单位或维保单位尽快处理。

3、当场有条件维修解决的应当场维修解决,当场没有条件维修解决的,应尽可能在24小时内维修解决,需要由供应商或者厂家提供零部件或配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。误报排除后应经单位消防安全管理人检查确认,维修情况应记入《消防建筑设施故障维修记录表》。

(3)通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位 答:可以通过:1、文字显示;2、图形显示;3、打印机输出显示;4、灯光显示

拨打119电话报警

(1)能准确说出发生火灾地点各着火部位(2)简要说明着火物性质、火势情况、是否有人被困(3)留下姓名和联系方式(4)通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作 答:1、拨打119向消防部门报警:

2、拨打报警电话时,应先摘机当听到拨号音后再拨打“119”号码;

3、拨通“119”后,应先确认对方是否为“119”火警受理台,以免拨错;

4、准确说出建筑物所在地地址(路名、街区名、门牌号),说明建筑物所处地理位置及周围明显建筑物或街道路标志; 5、 6、 7、

简要说明起火原因及火势范围;

等待接警人员提问,并简要准确的回答问题;

关断电话后,通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工

作。

历史记录查询

1、 操作目的:通过控制器操作查询系统存储的各类信息,以了解

每条信息包括信息发生的时间、编码、类型及内容提要。 2、 操作方法:(1)按下数字键“0”进入密码输入界面,输入6

位数密码“666666”

(2)密码输入后系统会进入功能菜单界面,选择2

号键,进入历史记录查询界面;

(3)通过方向键盘左右键进行类型转换,上下键

进行翻页查询;

(4)查询完毕后按自检键返回功能菜单,再按0

键退出。

多种信息的查询

1、操作目的:通过控制器面板指示灯显示确定火灾报警控制器所处的工作状态,并通过液晶显示屏查看详细信息。

…… 此处隐藏:401字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2013年初级建筑物消防员最新实操考核点(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445891.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)