教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

2013年初级建筑物消防员最新实操考核点(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: 2、 操作方法:(1)查看火灾报警控制器面板指示灯,是否有火警、 故障报警和屏蔽等状态显示; (2)通过数字键盘2、3、4按键对应查询火警、故 障及屏蔽信息; (3)查询信息的具体内容,并能够读取出信息的 报警总

2、 操作方法:(1)查看火灾报警控制器面板指示灯,是否有火警、

故障报警和屏蔽等状态显示;

(2)通过数字键盘2、3、4按键对应查询火警、故

障及屏蔽信息;

(3)查询信息的具体内容,并能够读取出信息的

报警总数、点位、报警时间及信息类型;

启动方式的设置

1、 操作目的:对现场设备的手、自动启动方式进行设置,避免由

于人为误操作或者现场设备误报警引发的误动作;

2、 操作方法:(1)通过手自动状态指示灯确认当前控制所处的状

态;

(2)通过手自动转换钥匙进行手动及自动状态的转换,通过状态指示灯确认转换后的状态;

消防专用电话的使用及维护方法

1、消防电话分机拨打消防电话总机

现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机即可与主机通话 2、消防电话总机拨打消防电话分机

(1)摘下话机,输入密码“11111”,根据提示输入相应的分机号码;

(2)按下接通键,开始呼叫分机电话,通话结束后按下挂断键,将话机放回原位,并确认电话总机恢复正常工作状态; 3、消防电话的清洁维护方法

可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。

消防应急广播的操作

1、 操作目的:当发生火灾时,在消防控制室内通过消防广播组织

疏散和自救;

2、 操作方法:(1)设置火灾报警控制器为手动状态,按下总线控

制盘对应的消防广播启动按键;

(2)打开功放电源开关,按下广播录放盘应急广播

启动按键,通过音量调节按钮调整音量;

(3)如需人工喊话,摘下话筒,将广播由应急状态

转换至话筒状态,按下通话按钮,进行喊话;

(4)使用完毕后,关闭应急广播,功放电源,将控

制器进行复位操作; 3、 消防广播的清洁维护方法

可用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭扬声器表面。

应急广播系统的扬声器分类:吸顶式和挂壁式两种。

多线及总线控制消防联动设备

1、操作方法:(1)将多线盘或总线盘设置为解锁状态;

(2)直接按下对应的要启动的设备的启动按键,启动

相关设备,如需停止,直接再按一下启动按键,设备停止; (3)观察启动盘指示灯的动作,了解指示灯动作的意义,

按下启动按键后,启动指示灯点亮,如现场设备没有动作,启动灯由常亮状态转换为闪烁状态;如现场设备动作,则启动灯常亮,反馈灯常亮;

第三章 建筑消防设施操作与维护

手提式灭火器的使用方法:P222

将灭火器提至距着火物5~6米左右,选择上风方向 去除铅封,拔出保险销

一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物; 不能将灭火器颠倒或横卧 推车式灭火器的使用方法 正确说明灭火器的类型

推车式灭火器操作方法:P224

(一) 推车式干粉灭火器、推车式水成膜灭火器 推车式干粉、水成膜灭火器一般由两人操作。使用时应将灭火器迅速

拉倒或者推到火场,在离起火点10M处停下,将灭火器放稳,然后一个人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物;另一人迅速拔出保险销,并向上扳起手柄,灭火剂即喷出。

(一)推车式二氧化碳灭火器一般由两个人操作,使用时应将灭火器推到或拉倒燃烧处,离燃烧物10M处左右停下。灭火时,先拔出保险销,一人快速取下喇叭筒并展开喷射软管后,握住喇叭筒根部的手柄将喷嘴对准燃烧物;另一人快速按逆时针方向炫动阀门的手轮,并开到最大位置,灭火剂即喷出。

灭火器的有效性检查: 习题册P100

1检查是否过期、 2检查标识是否清晰、 3检查铅封是否完整、 4检查压力表指针是否在绿区、

5检查灭火器的可见部位防腐层是否完好、无锈蚀、

6检查灭火器的可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏、

7检查喷射软管是否完整,无堵塞。

灭火器的有效性检查要求:P226 1、

外观检查:1)铅封应完整;2)压力表指针应在绿区;3)

灭火器的可见部位防腐层应完好、无锈蚀;4)灭火器的可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏;5)喷射软管应完整,无堵塞; 2、

密封性检查

3、 强度检查

手动火灾报警按钮报警操作的方法:P228

玻璃破碎报警按钮使用时,击碎玻璃触发报警;可复位报警按钮使用时,推入报警按钮的玻璃触发报警,火警解除后可用专用工具进行复位。

手动火灾报警按钮的外观清洁维护:P228

破碎玻璃按钮的玻璃是一次性使用部件,启动后即需更换,为此一般配有专用测试工具,用于在不击碎玻璃的情况下进行维护和测试。对手动火灾报警按钮的外观清洁维护时,不要用力擦触玻璃,不要用水冲洗,可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。

识别手动火灾报警按钮的分类: P227

答:手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为: 1、玻璃破碎式按钮; 2、可复位报警按钮

…… 此处隐藏:15字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2013年初级建筑物消防员最新实操考核点(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445891.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)