教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

2013年初级建筑物消防员最新实操考核点

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: 建(构)筑物消防员实操 第一章 防火巡查 防火巡查的主要内容: P149-162 (一) 识别火源:1、包括明火焰,2、高温物体,3、电火花,4、撞 击与摩擦火花,5、光线照射与聚焦,6、化学反应放热,7、气体绝热压缩。 (二) (三) 查找火灾隐患。P156-162 识别: 1、安

建(构)筑物消防员实操

第一章 防火巡查

防火巡查的主要内容: P149-162 (一)

识别火源:1、包括明火焰,2、高温物体,3、电火花,4、撞

击与摩擦火花,5、光线照射与聚焦,6、化学反应放热,7、气体绝热压缩。 (二) (三)

查找火灾隐患。P156-162

识别: 1、安全出口2、疏散通道3、安全疏散指示标志4、

应急照明灯。P163-167

应急照明灯具的自检测试与清洁维护

1. 应急照明的自检测试要点:P261 (1) 查看外观。

(2) 按下列方法切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持

续时间:

①、自带电源型和子母电源型切断其主供电电压。 ②、集中电源型切断其控制器主电源。

③、接在消防配电线路上的应急照明灯具,切断非消防电源。 ④、使用照度计,测量两个疏散照明灯之间的面中心的照度,达到规定的应急工作状态持续时间,重复测量上述测点的照度。

⑤ 、配电房、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间,使用照度计测量正常照明时的工作面照度,切断正常照明后,测量应急照明工作面的最低照度。 ⑥ 系统复位。

应急照明灯具清洁维护方法:P262 (1)、外观检查和清洁:

为了安全有效地使用应急照明,应定期进行外观清扫、检查,对于外观破损的应进行更换。

清洁灯具时,采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,在用干布擦净。注意不得采用稀料、汽油等易挥发物擦拭灯具表面。不要对灯具喷洒杀虫剂,否则会导致灯具变色或损坏。不得使用强碱性溶剂擦拭灯具,否则容易造成灯具部件强度降低和损坏。

应急疏散照明灯具测试方法和工作时间:

答:切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持续时间,使用照度计测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度,达到规定的应急工作状态持续时间时重复测量上述测点的照度。

疏散指示标志的自检测试与清洁维护。 P264 应急照明工作持续时间

建筑高度超过100M的高层建筑 ≥30分钟 其他建筑 ≥20分钟 消防应急照明工作持续时间

建筑高度超过100M的高层建筑 ≥90分钟 其他建筑 ≥90分钟 应急疏散照明工作持续时间

建筑高度超过100M的高层建筑 ≥30分钟 其他建筑 ≥20分钟

防火门:P170

防火门按材质可分为:木质防火门,钢质防火门、钢木质防火门和其它材质防火门;

防火门按开闭状态分为:常开防火门和常闭防火门。

防火门按耐火极限可分为:甲级防火门,耐火极限不低于1.5小时;

乙级防火门,耐火极限不低于1小时; 丙级防火门,耐火极限不低于0.5小时。

防火门组成:由门框、门扇骨架、防火锁具、防火合页、防火玻璃、防火五金件、闭门器、顺序器、防火释放器(常开式的)等组成。 防火门巡查要点:P174

1防火门的门框、门扇、闭门器等等部件是否完好无损,

并具备良好的隔火、隔烟作用

2电动常开式防火门的释放器是否灵敏

3防火门门前是否堆放杂物影响开启 防火门的测试要点:P265 1、 2、 3、 4、

查看外观、关闭效果、双扇门额关闭顺序。 防火门关闭后,分别从内外两侧开启。 开启常闭防火门,查看关闭效果。

分别触发两个相关火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门

的关闭效果及反馈信号。 5、

疏散通道设有出入控制系统的防火门,自动或者远程手动输出

控制信号,查看出入口控制系统额解除情况及反馈信号。 6、

防火卷帘门

防火卷帘按其材质结构可分为:钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘。P172 防火卷帘的自检:P266

1、手动操作法:(1)找到卷帘门一端圆环铁链;

(2)拉动,看卷帘门是否能正常下降和卷起,

2、电动操作法:(1)找到卷帘门侧的电动开关按钮;

(2)按动向上或向下启动按钮,看卷帘门是否能相

应的卷起和下降;

3、现场触发探头:分别触发现场两个相关的火灾探测器,看卷帘门能否下降到相应的位置并反馈信息

全部复位,恢复正常状态。

4、消防控制室操作:消防控制室手动输出遥控信号,看卷帘门能否下降到相应位置并反馈信息 防火卷帘的巡查要点:P174

1检查防火卷帘控制面板、门体、轨道、电机等主要部件

是否完好无损

2检查防火卷帘下方是否堆放杂物,影响降落 3检查防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损 4检查防火卷帘平时工作状态是否处于升起状态 防火卷帘们根据下降步骤分为:一步降和两步降 1、下降的程序及一步降与两步降的区别

两步降指用于疏散走道的防火卷帘门当接收到烟感探测器报警后,防火卷帘门下降到距离地面1.8米处停止,温感探测器报警后,防火卷帘门由1.8米处下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。 2、两个探测器的类型: 一个烟感探头,一个温感探头

3、安装位置是否符合规定: 在门的两侧应该安装烟感和温感探头

识别防火阀及排烟防火阀: P266—268 (四)

防火阀是安装在通风、空气调节系统的送风、回风管道上,平

。P265—266

时呈开启状态,火灾时管道风烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间风能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 (五)

排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,

…… 此处隐藏:345字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2013年初级建筑物消防员最新实操考核点.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445891.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)