2013年初级建筑物消防员最新实操考核点
建(构)筑物消防员实操
第一章 防火巡查
防火巡查的主要内容: P149-162 (一)
识别火源:1、包括明火焰,2、高温物体,3、电火花,4、撞
击与摩擦火花,5、光线照射与聚焦,6、化学反应放热,7、气体绝热压缩。 (二) (三)
查找火灾隐患。P156-162
识别: 1、安全出口2、疏散通道3、安全疏散指示标志4、
应急照明灯。P163-167
应急照明灯具的自检测试与清洁维护
1. 应急照明的自检测试要点:P261 (1) 查看外观。
(2) 按下列方法切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持
续时间:
①、自带电源型和子母电源型切断其主供电电压。 ②、集中电源型切断其控制器主电源。
③、接在消防配电线路上的应急照明灯具,切断非消防电源。 ④、使用照度计,测量两个疏散照明灯之间的面中心的照度,达到规定的应急工作状态持续时间,重复测量上述测点的照度。
⑤ 、配电房、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间,使用照度计测量正常照明时的工作面照度,切断正常照明后,测量应急照明工作面的最低照度。 ⑥ 系统复位。
应急照明灯具清洁维护方法:P262 (1)、外观检查和清洁:
为了安全有效地使用应急照明,应定期进行外观清扫、检查,对于外观破损的应进行更换。
清洁灯具时,采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,在用干布擦净。注意不得采用稀料、汽油等易挥发物擦拭灯具表面。不要对灯具喷洒杀虫剂,否则会导致灯具变色或损坏。不得使用强碱性溶剂擦拭灯具,否则容易造成灯具部件强度降低和损坏。
应急疏散照明灯具测试方法和工作时间:
答:切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持续时间,使用照度计测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度,达到规定的应急工作状态持续时间时重复测量上述测点的照度。
疏散指示标志的自检测试与清洁维护。 P264 应急照明工作持续时间
建筑高度超过100M的高层建筑 ≥30分钟 其他建筑 ≥20分钟 消防应急照明工作持续时间
建筑高度超过100M的高层建筑 ≥90分钟 其他建筑 ≥90分钟 应急疏散照明工作持续时间
建筑高度超过100M的高层建筑 ≥30分钟 其他建筑 ≥20分钟
防火门:P170
防火门按材质可分为:木质防火门,钢质防火门、钢木质防火门和其它材质防火门;
防火门按开闭状态分为:常开防火门和常闭防火门。
防火门按耐火极限可分为:甲级防火门,耐火极限不低于1.5小时;
乙级防火门,耐火极限不低于1小时; 丙级防火门,耐火极限不低于0.5小时。
防火门组成:由门框、门扇骨架、防火锁具、防火合页、防火玻璃、防火五金件、闭门器、顺序器、防火释放器(常开式的)等组成。 防火门巡查要点:P174
1防火门的门框、门扇、闭门器等等部件是否完好无损,
并具备良好的隔火、隔烟作用
2电动常开式防火门的释放器是否灵敏
3防火门门前是否堆放杂物影响开启 防火门的测试要点:P265 1、 2、 3、 4、
查看外观、关闭效果、双扇门额关闭顺序。 防火门关闭后,分别从内外两侧开启。 开启常闭防火门,查看关闭效果。
分别触发两个相关火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门
的关闭效果及反馈信号。 5、
疏散通道设有出入控制系统的防火门,自动或者远程手动输出
控制信号,查看出入口控制系统额解除情况及反馈信号。 6、
防火卷帘门
防火卷帘按其材质结构可分为:钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘。P172 防火卷帘的自检:P266
1、手动操作法:(1)找到卷帘门一端圆环铁链;
(2)拉动,看卷帘门是否能正常下降和卷起,
2、电动操作法:(1)找到卷帘门侧的电动开关按钮;
(2)按动向上或向下启动按钮,看卷帘门是否能相
应的卷起和下降;
3、现场触发探头:分别触发现场两个相关的火灾探测器,看卷帘门能否下降到相应的位置并反馈信息
全部复位,恢复正常状态。
4、消防控制室操作:消防控制室手动输出遥控信号,看卷帘门能否下降到相应位置并反馈信息 防火卷帘的巡查要点:P174
1检查防火卷帘控制面板、门体、轨道、电机等主要部件
是否完好无损
2检查防火卷帘下方是否堆放杂物,影响降落 3检查防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损 4检查防火卷帘平时工作状态是否处于升起状态 防火卷帘们根据下降步骤分为:一步降和两步降 1、下降的程序及一步降与两步降的区别
两步降指用于疏散走道的防火卷帘门当接收到烟感探测器报警后,防火卷帘门下降到距离地面1.8米处停止,温感探测器报警后,防火卷帘门由1.8米处下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。 2、两个探测器的类型: 一个烟感探头,一个温感探头
3、安装位置是否符合规定: 在门的两侧应该安装烟感和温感探头
识别防火阀及排烟防火阀: P266—268 (四)
防火阀是安装在通风、空气调节系统的送风、回风管道上,平
。P265—266
时呈开启状态,火灾时管道风烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间风能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 (五)
排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,
…… 此处隐藏:345字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣