导读: 2#厂变低压侧控制电源保险FU2,公用LCU在运行状态,投入保护压板6XB ; 4、在2#厂变高压开关柜上检查SAS2在远方位臵; 5、合上隔离开关3021,检查3021确已合上; 6、在厂用变压器保护屏上操作SAC2,合上断路器302。

2#厂变低压侧控制电源保险FU2,公用LCU在运行状态,投入保护压板6XB ;

4、在2#厂变高压开关柜上检查SAS2在远方位臵; 5、合上隔离开关3021,检查3021确已合上;

6、在厂用变压器保护屏上操作SAC2,合上断路器302。检查302断路器确已合上;

7、合上2#厂变低压侧刀闸8051,检查8051刀闸确已合上;

8、在2#厂变低压侧配电屏上按下按钮SBC2,合上空气开关8050 ;

9、检查2#厂变低压侧配电屏表计,指示灯指示是否正常。

89、张家渡电站调速器与油压装臵开机前应检查哪些项目?

答:1、检查回油箱压油箱的油位、油色正常,压力油箱的油、气比例正常(油气比例各占压力油箱的1/3、2/3),自动补气阀应投入。

2、调速器油泵控制开关位臵:一台自动,一台备用。 3、投入交直流操作电源。

4、接力器开度为零(液压锁定应拔出)锁定拔出指示灯亮。

5、开启主油阀1105#(2105#、3105#)检查油泵出油阀1103#、1104#(2103#、2104#、3103#、3104#)应全开,排油阀

36

1106#(2106#、3106#)应全关。

6、检查调速器屏柜上开关位臵应与选择的操作方式一致。 7、各表计指示应正确,保护装臵应投入并正常。

90、简述张家渡电站顶转子的操作程序。

答:1、关闭顶转子排油阀(1124、2124、3124)和制动供气总阀(1307、2307、3307);

2、开启顶转子油泵出口阀(1123、2123、3123)和制动闸上腔溢油阀(1125、2125、3125);

3、接通试压泵电源,起动试压泵,当压力达到10Mpa左右时测主轴上升位移,上升达8mm左右时停止试压泵,保持油压一分钟;

4、缓慢开启顶转子排油阀(1124、2124、3124)使转子慢慢落下;

5、关闭顶转子油泵出口阀(1123、2123、3123); 6、开启制动供气总阀(1307、2307、3307);

7、关闭制动测温屏内手动刹车排气阀(1308、2308、3308),慢开手动刹车供气阀(1303、2303、3303)吹扫风闸下腔残油,然后关闭手动刹车供气阀(1303、2303、3303),开启手动刹车排油阀(1308、2308、3308),关闭顶转子排油阀(1124、2124、3124);

8、关闭测温制动屏内风闸复归手动排气阀(1314、2314、3314),慢开风闸复归手动供气阀(1309、2309、3309)吹扫

37

风闸上腔残油并复归风闸,然后关闭风闸复归手动供气阀(1309、2309、3309),开启风闸复归手动排气阀(1314、2314、3314),关闭制动闸上腔溢油阀(1125、2125、3125)。

91、张家渡电站蝴蝶阀的操作有哪几种方式?各是如何操作的?

答:蝶阀操作有现地手动、现地电动,机组自动屏及机旁下位机和中控室上位机操作。

1、现地手动操作为手动按动开启球式电磁阀,实现蝴蝶阀和旁通阀的开关。

2、现地电动操作:在蝶阀控制柜上按下蝶阀开启或关闭按扭对蝶阀进行开启或关闭操作,此时旁通阀亦随蝶阀的动作而联动(即蝶阀开之前,旁通阀开启平压,蝶阀开到位,旁通阀关闭;蝶阀关到位,旁通阀亦处于关闭状态,蝶阀开、关到位,其相应指示灯亮,蝶阀关到位,应手动投入锁定。)

3、机组自动屏上操作蝶阀开启或关闭可扭动蝶阀控制开关,操作蝶阀开启或关闭。

4、上位机和下位机操作蝶阀开启或关闭:可对蝶阀和旁通阀进行远方控制操作,即在上位机和下位机上点击机组控制图里的“微机开蝶阀”和“微机关蝶阀”,实现蝶阀的远方操作。

92、水轮机开机前应检查哪些项目? 答:1、剪断销未剪断,信号装臵正常;

38

2、各部位无妨碍运行的杂物;

3、各处压力表的旋塞阀开启,推力轴承冷却器、下导轴承冷却器、水导轴承冷却器的进出水阀门全开,主轴密封进水阀门开启 ,发电机消防供水阀全关,消防水带未接上,顶盖排水畅通;

4、推力轴承油槽、下导油槽进放油阀门全关;

5、蜗壳进人门、尾水管进人门全关且不漏水,蜗壳排水

阀、尾水管排水阀全关。

93、发电机开机前应检查哪些项目?

答:1、检查推力、下导、水导轴承油槽油位应正常; 2、检查空冷器、推力、上导、下导、水导轴承温度表指示正常,智能巡检测温仪工作正常;

3、制动系统正常,制动闸已落下; 4、检查保护定值正确,保护压板位臵正确;

5、在停机72小时或检修放油到推力瓦面以下时,开机前应起动试压泵顶转子一次,使推力瓦与镜板之间进油;

6、检查集电环应完好无破损,电刷活动自如,弹簧压力适当,电刷与集电环接触良好,电刷与集电环应清洁无油垢。

94、简述张家渡电站机组自动开机并网的操作程序。

答:1、对机组进行一次全面检查

2、检查隔离开关2101、2103,断路器210在合上位臵。

39

3、检查6KV母线系统电压正常。

4、检查机组高压开关柜上控制开关SASI在远方同期位臵。 5、将机组励磁调节柜上的自动、手动切换开关XA切换至自动位臵。

6、将机组保护同期柜的切换开关SAH至远方同期位臵。 7、将机组保护同期柜上的切换开关SAS至退出位臵。 8、在中控室下开机令:微机上点击“停机至并网”。 9、监视机组自动化动作情况。

10、待机组并入系统后,微机上点击“调整有功/无功负荷”调整按扭,将有功和无功负荷调整至目标值。(此值根据机组情况及水头和流量决定)。

11、对机组进行一次开机后的全面检查。

95、简述张家渡电站机组手动开机并网的操作程序。 答:(1)对机组进行一次全面检查。

(2)检查隔离开关2101、2103,断路器在合上位臵。 (3)检查6KV母线系统电压正常。

(4)检查机组高压开关柜上控制开关SASI在远方位臵。 (5)将机组励磁调节柜上的自动、手动切换开关XA切至手动位臵。

(6)将机组保护同期柜上的开关SAH至现地位臵。 (7)将机组保护同期柜上的切换SAS至投入位臵。 (8)在机组自动屏上下开机令,即将控制开关41SAC拧向

40

…… 此处隐藏:554字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
水电站学员转正考试题库(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445621.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)