导读: 600/5,试计算出机组、主变高、中、低压侧、2#站变高压侧、雁张线的计量电能表倍率各是多少? 答:①机组(202、206、208)的电能倍率计算如下: CT变比:800/5=160 PT变比:6/0.1=60 倍率=160×60=9600 ②主变低压

600/5,试计算出机组、主变高、中、低压侧、2#站变高压侧、雁张线的计量电能表倍率各是多少?

答:①机组(202、206、208)的电能倍率计算如下: CT变比:800/5=160 PT变比:6/0.1=60 倍率=160×60=9600

②主变低压侧的电能倍率计算如下:

CT变比为2500/5 =500 PT变比:6/0.1=60 倍率=500×60=30000

③主变中压侧的电能倍率计算如下:

CT变比为600/5=120 PT变比:35/0.1=350 倍率=120×350=42000

④主变高压侧的电能倍率计算如下:

CT变比为200/5 =40 PT变比:110/0.1=1100 倍率=40×1100=44000

⑤雁张线路计量倍率如下:

CT变比为600/5 =120 PT变比:110/0.1=1100

倍率=120×1100=132000

11

⑥2#站变高压侧计量倍率计算如下:

CT变比为100/5 =20 PT变比:10/0.1=100 倍率=20×100=2000

29、张家渡电站的电能输送途径是怎样的?

答:张家渡电站目前电能输送的途径只能通过110KV的一回线路(即雁张线)并入电网,是从张家渡电站508断路器送出,经雁池变504断路器接入雁池变,通过雁池变502断路器送入皂市变电站,再从皂市变转入盘山变电站,然后接入大系统。雁张线路全长16.31KM,导线型号为LGJ-185。

30、张家渡电站的电气设备调度权限是怎样划分的? 答:常德地调(201)管辖范围:

①雁张线508间隔一、二次设备;②1#主变及三侧断路器一、二次设备;③110KVⅠ段母线及5×14TV;④35KVⅠ段母线及4×14TV;⑤三台发电机组的开、停机。 张家渡电站自己管辖范围:

①6KVⅠ段母线及2×14TV;②三台发电机组及其相关设备;③站用电系统。

31、离心水泵抽不上水的原因有哪些? 答:①集水井水位低于水泵吸水管口; ②水泵填料箱或吸水管法兰进气;

12

③水泵吸气管底阀被杂物堵塞。

32、调速器压油槽油压下降较快的原因有哪些? 答:①油泵电动机的电源突然中断,不能及时打油; ②压油槽上的所有气阀门(包括安全阀)漏气和排油阀关闭不严漏油;

③油管路破裂造成大量跑油;

④调速器的接力器产生剧烈抽动大量耗油。

33、水能通过水轮机转变为机械能时有哪些能量损失? 答:①水力损失。即水流经过引水室、导水叶、转轮和尾水管时所产生摩擦、撞击及涡流等的能量损失;

②容积损失。即部分水量从转轮的迷宫环、减压孔等处漏出的水量,没有流经转轮作功;

③机械损失。即水轮机的轴和轴承间的摩擦损失。

34、汽蚀对水轮机的运行有什么影响?防止和处理汽蚀的措施有哪些?

答:汽蚀对运行的影响主要有:

①汽蚀时水流质点以水锤力的形式,反复作用过流部件表面和叶片背面,并伴以电化作用和有机气体的腐蚀作用,使部件材料出现机械疲劳破坏;

②引起机组强烈振动和剧烈杂音;

13

③汽蚀使流动特性改变,叶片绕流受力的情况变坏,减少了水力矩,使水轮机的功率下降,效率降低。

防止和处理措施的措施有 :

①合理拟定电站的运行方式,避开可能产生严重汽蚀的运行工况区域;

②采用补气装臵,向尾水管送入空气,以破坏尾水管中高真空的水流涡带;

③提高检修工艺水平,对已汽蚀坏的叶片,采用不锈钢堆焊,堆焊时要严格控制叶片型线,防止变形,并要保证焊完后叶片表面光洁;

④在叶片上涂刷抗汽蚀涂料,常用的有环氧树脂、聚酰胺脂等。

35、水轮发电机的出口和入口风温差发生急剧变化的原因有哪些?对入口风温有何规定?

答:在同一负荷下,若出口与入口的风温差显著增大,说明发电机的内部损耗增加或者冷却系统不正常,前者可能是定子绕组某一并联支路(如焊头)断开;股间绝缘损坏;铁芯出现局部高温等。后者可能是冷却水量减少;冷却水管堵塞;阀门芯子脱落;散热管外壁污秽或内壁结垢等。

对入口风温的要求,我国行业规定额定入口风温为40℃,最低应不低于20℃。即入口风温要求在20℃—40℃之间。

14

36、哪些原因可能引起水轮发电机着火?发电机着火后应如何处理?

答:发电机定子绕组短路,绝缘击穿,绝缘表面脏污,接头过热或并头套开焊、局部铁芯过热,杂散电流引起火花,绕组被掉入定子与转子之间的空气隙内的异物擦伤、定子绕组层间绝缘损坏、转子磁极连接处开焊以及外部的原因,都可能引起发电机着火。

发电机内部着火后,应迅速检查发电机是否已与电网解列,否则立即按“紧急停机”按钮停机。确认发电机与电网解列停机后,立即连接好消防栓内的消防接头,打开消防水阀向发电机内部喷水灭火。如果消防灭火装臵发生故障,应使用二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器或1211干式灭火器灭火,但不能使用泡沫灭火器和砂子灭火。

37、造成三相电动机单相运行的原因是什么? 答:①气候恶劣或某种其他原因造成电源一相断线; ②保险熔断或起动器触头烧伤损坏、松动、接触不良等

造成一相断电;

③电动机定子一相绕组断路。

38、异步电动机轴承温度过高的原因是什么?

答: ①电机轴承长期缺油运行,摩擦损耗加剧,使轴承过热;

15

…… 此处隐藏:394字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
水电站学员转正考试题库(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445621.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)