(2)特殊天气巡视检查:
①阴雨、大雾、雨淞天气,瓷质部位有无严重的电晕和放电现象;
②雷雨后,瓷质部位有无破裂和闪络的痕迹; ③冰雹后,瓷质部位有无破损。
79、主变压器差动保护动作报警应如何检查判断? 答:(1)首先根据主变压器及其套管和引出线有无明显故障痕迹和异常现象进行判断;
(2)根据直流系统是否有接地进行判断。检查一下差动保护继电器触点是否已断开,若已断开,可用万用表直流电压档检查出口中间继电器线圈两端是否有电压,如有即为直流系统两点接地引起的误动;
(3)若直流系统绝缘良好,出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动保护继电器触点均已断开,则为差动保护跳闸回路和保护二次线短路造成差动保护误动;
(4)主变高、低压侧电流互感器开路或端子接触不良也能造成差动保护误动,可详细检查;
(5)若主变外部没有发现明显故障痕迹,电流互感器没有开路,出口中间继电器线圈两端没有电压,则可初步判断为主变内部故障,须经高压试验和油化验后予以确定。
80、简述张家渡电站主变110KV侧充电操作。
31
答:1、检查508断路器在合闸位臵; 2、检查110KV母线电压正常; 3、检查210、410断路器在断开位臵; 4、投入控制电源开关QF1、QF4 ; 5、投入压板XB1、XB2、XB3、XB4、XB5 ; 6、投入压板XB7 ; 7、合上5×16隔离开关; 8、合上5101隔离开关; 9、合上5103隔离开关; 10、合上510断路器。
81、简述张家渡电站主变35KV侧充电操作。 答:1、检查510断路器在合闸位臵;
2、检查210断路器在断开位臵; 3、投入控制电源开关QF2 ;
4、投入压板XB8、XB9、XB10、XB11、XB12 ; 5、投入压板XB14 ; 6、合上4×16隔离开关; 7、合上4107隔离开关; 8、合上4103隔离开关; 9、合上4101隔离开关; 10、合上4×14TV隔离开关; 11、合上410断路器。
32
82、简述张家渡电站主变6KV侧充电操作。 答:1、检查202、206、208断路器均在断开位臵;
2、检查510断路器在合闸位臵; 3、检查2101隔离开关在断开位臵; 4、投入控制电源开关QF3 ;
5、投入压板XB15 、XB16 、XB17 、XB18 、XB19 ; 6、投入压板XB21 ; 7、合上2103隔离开关; 8、合上2101隔离开关; 9、合上210断路器; 10、退出压板XB7 、XB14 、XB21 ; 11、投入压板XB6 、XB13 、XB20 。
83、简述张家渡电站主变110KV侧退运的操作。 答:1、断开510断路器; 2、拉开5103隔离开关; 3、拉开5101隔离开关; 4、合上5×16隔离开关;
5、退出压板XB1、XB2、XB3、XB4、XB5 ; 6、投入压板XB6 ;
7、断开控制电源开关QF1、QF2、QF3 、QF4 。
33
-1
84、简述张家渡电站主变35KV侧退运的操作。 答:1、断开410断路器; 2、拉开4101隔离开关; 3、拉开4103隔离开关; 4、拉开4107隔离开关; 5、拉开4×14TV隔离开关; 6、拉开4×16隔离开关;
7、退出压板XB8、XB9、XB10、XB11、XB12 ; 8、投入压板XB13 。
85、简述张家渡电站主变6KV侧退运的操作。 答:1、断开210断路器; 2、拉开2101隔离开关; 3、拉开2103隔离开关;
4、退出压板XB15 、XB16 、XB17 、XB18 、XB19 ; 5、投入压板XB20 。
86、简述张家渡电站厂用电的结构及运行方式。
答:张家渡电站的厂用电由两台630KVA的变压器组成。1#厂变由本站6.3KV母线经2041隔离开关、204断路器向高压侧送电,2#厂变由雁池变电站10KV线路经3021隔离开关、302断路器向高压侧送电,两台厂变的低压侧并联在厂用电母线上。
两台厂变不采用并列运行方式,以1#厂变运行为主,2#
34
厂变备用。自动投入时,互为备用,一台运行,一台处于带电空载备用状态。
87、简述张家渡电站1#厂变手动投入的操作。
答:1、检查2#厂变低压侧空气开关8050在断开位臵; 2、将1#厂变低压配电屏上的KK1切换开关切至手动位臵; 3、合上1#厂变高压侧控制、保护电源开关1Q、2Q。装上1#厂变低压侧控制电源保险FU1,公用LCU在运行状态,投入保护压板3XB ;
4、在1#厂变高压开关柜上检查SAS1在远方位臵; 5、合上隔离开关2041,检查2041确已合上;
6、在厂用变压器保护屏上操作SAC1,合上断路器204。检查204断路器确已合上;
7、合上1#厂变低压侧刀闸8041,检查8041刀闸确已合上;
8、在1#厂变低压侧配电屏上按下按钮SBC1,合上空气开关8040 ;
9、检查1#厂变低压侧配电屏表计,指示灯指示是否正常。
88、简述张家渡电站2#厂变手动投入的操作。
答:1、检查1#厂变低压侧空气开关8040在断开位臵; 2、将2#厂变低压配电屏上的KK2切换开关切至手动位臵; 3、合上2#厂变高压侧控制、保护电源开关3Q、4Q。装上
35
…… 此处隐藏:337字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣