导读: Ie=Ie1=Se3Ue31500?165(A)3×110SeIe2=?519(A)3×35 (2)计算差动继电器各侧二次电流: 165×3=4.76(A)300/5519I2==4.33(A)600/5 I1=(3)计算不平衡电流: Ibl=I1-I2=4.76-4.33=0.43(A) 故:不平衡

Ie=Ie1=Se3Ue31500?165(A)3×110SeIe2=?519(A)3×35

(2)计算差动继电器各侧二次电流:

165×3=4.76(A)300/5519I2==4.33(A)600/5 I1=(3)计算不平衡电流:

Ibl=I1-I2=4.76-4.33=0.43(A) 故:不平衡电流为0.43A。 (评分标准:满分为6分)

112、画出用一个电流继电器组成的两相差接线过流保护原理示意图,并分析三相及各种两相短路通入继电器的短路电流。 答案:见图所示。

(a)继电器两相差接线;(b)三相短路; (c)A、B两相短路;(d)A、C两相短路

(评分标准:满分为5分)

113、试画出Y,d11接线变压器三相三继电器式纵差保护的相位补偿法接线图(标出电流互感器的极性)。 答案:如图所示。

21

(评分标准:满分为4分)

114、画出中性点经消弧线图接地的补偿网络图。 答案:如图所示。

(评分标准:满分为4分)

115、原变压器的接线组别为Y,d11,现将一、二次套管的A、C相调换一下,请画图,说明接线组别如何改变。 答案:如图所示。

(评分标准:满分为4分)

题目属性:应会部分—专业技能—事故处理(共31题)

116、二次系统直流正极接地有可能造成保护________________;负极接地有可能造成保护________________。(1分) 答案:误动,拒动

117、遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理?

22

答案:(1)用旁路开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用刀闸解环,使非全相开关停电;

(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停电,再拉开非全相开关的两侧刀闸,使非全相运行开关停电; (3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电;

(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。

(评分标准:每答对1点得2分,满分为8分)

118、开关在运行中出现闭锁分合闸时应采取什么措施? 答案:开关在运行中因本体或操动机构异常出现闭锁分合闸时,应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:(1分)

(1)开关出现“合闸闭锁”尚未出现“分闸闭锁”时,可根据情况下令拉开此开关。(1分) (2)开关出现“分闸闭锁”时,应停用开关的操作电源,并按现场规程进行处理,如为3/2或4/3接线方式,可远方操作刀闸解本站组成的母线环流(刀闸拉母线环流要经过试验并有明确规定),解环前确认环内所有开关在合闸位置。(3分)

异常开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,首先考虑将闭锁开关停电隔离后,再无压拉开闭锁开关两侧刀闸处理。双母线方式时,对侧先拉开线路(变压器另一侧)开关后,本侧将其他元件倒到另一条母线,用母联开关与异常开关串联,再用母联开关拉开空载线路,将异常开关停电,最后拉开异常开关的两侧刀闸。(3分) (评分标准:满分为8分)

119、简述站用直流系统接地的危害。 答案:(1)直流系统两点接地有可能造成保护装置及二次设备误动;

(2)直流系统两点接地有可能使得保护装置及二次设备在系统发生故障时拒动; (3)直流系统正、负极间短路有可能使得直流熔断器熔断; (4)由于近年生产的保护装置灵敏度较高,当控制电缆较长时,若直流系统—点接地,亦可能造成保护装置的不正确动作,特别是当交流系统也发生接地故障,则可能对保护装置形成干扰,严重时会导致保护装置误动作;

(5)对于某些动作电压较低的开关,当其跳(合)闸线圈前一点接地时,有可能造成开关误跳(合)闸。

(评分标准:第1-3点每点为1分,第4、5点每点为2分,满分为7分) 120、简述查找二次系统直流接地的一般操作步骤。

答案:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。 (评分标准:满分为5分)

121、查找二次系统直流接地时的注意事项有哪些? 答案:(1)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。

(2)处理时不得造成直流短路和另一点接地。

(3)拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为4分)

122、在小电流接地系统中,如何判断发生了单相完全接地、单相不完全接地、单相断线、PT高压保险单相熔断、基频谐振等电压异常故障?各种故障的相电压值有何特点?

23

答案:小电流接地系统发生电压异常故障,可根据相电压值特点进行如下判断: (1)单相完全接地:一相电压为零,两相升高为线电压,电压接地的相为接相;

(2)单相不完全接地:一相电压降低但不到零,两相升高但不相等,其中一相可略超过线电压,电压降低相为接地相。

(3)单相断线:一相电压升高,不超过1.5倍相电压,两相电压降低且相等,电压升高相为断线相。

(4)PT高压保险单相熔断:一相电压降低,两相电压不变,电压降低相为高压保险熔断相。 (5)基频谐振:一相电压降低,两相电压升高超过线电压。 (评分标准:每答对1点得2分,满分为10分)

123、运行中的CT二次侧为什么不容许开路?PT二次侧为什么不容许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?

答案:(1)CT开路将造成二次感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。

(2)PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。 (评分标准:每答对1点得3分,满分为6分)

124、变电站母线停电,一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么? 答案:(1)变电站母线停电,一般是因母线故障或母线上所接元件保护、开关拒动造成的,亦可能因外部电源全停造成的。要根据仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等),判断事故情况,并且迅速采取有效措施。(4分)

(2)事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。(2分)(评分标准:满分为6分) 125、刀闸在运行中出现异常怎样处理? 答案:应分别进行如下处理:

(1)对于刀闸过热,应立即设法减少负荷;(1分)

(2)刀闸发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。如果无法转移负荷,应将设备停用处理;(2分)

(3)如停用发热刀闸,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将刀闸短接;(2分)

(4)绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理; …… 此处隐藏:2113字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力调度员实操题(二级) - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445480.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)