导读: (5)拉开母联兼旁路200断路器及200—1、200—2隔离开关。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为5分) 23、A变电站一次接线图如下,除102、010开关热备用外,其余开关刀闸设备均在运行状态。请用逐项令开一张调度指

(5)拉开母联兼旁路200断路器及200—1、200—2隔离开关。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为5分)

23、A变电站一次接线图如下,除102、010开关热备用外,其余开关刀闸设备均在运行状态。请用逐项令开一张调度指令票。操作任务:#1主变转为冷备用状态,甲线为主供线路,乙线为备用线路,110kV备自投投入。#1主变、#2主变中性点地刀断开。

答案:操作步骤:

(1)合上10kV分段010开关。

(2)将#1主变10kV侧011开关由运行转冷备用。(操作前要核实#2主变不过载)。 (3)合上#1主变110kV侧中性点地刀。 (4)退出110kV备自投。

(5)合上110kV乙线102开关。 (6)断开110kV分段110开关。 (7)断开110kV甲线101开关。

(8)拉开110kV#1主变110kV侧1113刀闸。 (9)合上110kV甲线101开关。 (10)合上110kV分段110开关。 (11)断开110kV乙线102开关。 (12)投入110kV备自投。

(13)拉开#1主变110kV侧中性点地刀。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为10分)

24、如下图的110kV变电站所示,黑色实心的开关为热备用状态,白色空心的开关为运行状态。其中110kV A线121开关运行于110kV 1M母线,110kV B线122开关运行于110kV 2M母线,旁路190开关热备用于110kV 2M母线。此方式下,若110kV A线121开关闭锁分合闸,用旁路190开关代路操作,简述倒闸操作步骤。

6

答案:操作步骤:

(1)合上110kV旁路190开关,对110kV3M母线充电。 (2)确认充电正常后,断开110kV旁路190开关。

(3)将110kV旁路190开关的保护切换为110kV A线保护。 (4)将旁路190开关倒至110kV 1M母线热备用。 (5)合上110kV A线3M母线1213刀闸。 (6)合上110kV旁路190开关。

(7)拉开110kV旁路190开关直流操作电源。 (8)拉开110kV A线线路1214刀闸。 (9)拉开110kV A线1M母线1211刀闸。(将110kV A线121开关隔离) (10)投入110kV旁路190开关直流操作电源。 (11)相应调整重合闸方式。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为10分)

25、变电站一次接线图如下,乙站主供甲乙丁线,除甲站110kV甲丙线102开关热备用外,其余开关刀闸设备均在运行状态。请用逐项令开一张调度指令票。操作任务:110kV甲乙丁线转为检修状态(甲、乙、丁变电站的甲乙丁线线路地刀编号均为101317)。

操作步骤:

7

(1)确认丁站负荷已经转供。(非必要) (2)甲站合上110kV甲丙线102开关。 (3)甲站断开110kV甲乙丁线101开关。 (4)丁站断开110kV甲乙丁线101开关。 (5)乙站断开110kV甲乙丁线101开关。

(6)甲站将110kV甲乙丁线101线路由热备用转冷备用。 (7)站将110kV甲乙丁线101线路由热备用转冷备用。 (8)乙站将110kV甲乙丁线101线路由热备用转冷备用。 (9)甲站将110kV甲乙丁线101线路由冷备用转检修。 (10)丁站将110kV甲乙丁线101线路由冷备用转检修。 (11)乙站将110kV甲乙丁线101线路由冷备用转检修。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为10分)

题目属性:应会部分—基本技能—运行报表(共3题)

26、各供电局及各并网发电厂应在每月第3个工作日前向中调报送上月________________的动作情况、投退情况、异常处理情况,自动化设备运行情况等。(1分) 答案:继电保护和安全自动装置

27、对总调、中调直调系统可能产生影响的故障信息,必须在事后20min内汇报的有哪些? 答案:(1)220kV变压器跳闸或事故停运。

(2)110kV厂(站)全厂(站)失压。

(3)低频减负荷、低压减负荷主网安全稳定装置动作。 (4)向越南等南方电网区域外送受电发生的故障及异常。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为4分)

28、有哪些事件除向中调值班调度员汇报外,地调还应在事后24h内以书面形式详细汇报中调? 答案:(1)110kV厂(站)全厂(站)失压;

(2)误操作、调度责任事故、违反调度纪律事件;

(3)中调根据影响情况,要求书面形式报告的其他事件。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为3分)

题目属性:应会部分—专业技能—负荷调整(共11题)

29、冲击负荷是具有周期性或________________,突然变化很大的负荷,很有可能引起系统频率的连续振荡,电压摆动。(1分) 答案:非周期性

30、各地调在考虑各自网区低频减负荷方案时,其各开关切除负荷量以________________计算。(1分) 答案:年最大负荷

31、调度员在出现哪些紧急情况时可以调整日发电、供电调度计划,发布限电,调整发电厂功率,开或者停发电机组等指令,可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令?

答案:主要包括以下情况:

(1)发电、供电设备发生重大事故或者电网发生事故; (2)电网频率或者电压超过规定范围; (3)输变电设备功率负载超过规定值;

8

(4)主干线路功率值超过规定的稳定限额; (5)其他威胁电网安全运行的紧急情况。

(评分标准:每答对1点得1分,满分为5分) 32、什么情况下需要负荷预测? 答案:

(1)安全监视过程中需要5~10s或1~5min的超短期负荷预测。 (2)预防性控制或紧急状态处理需要10~60min的负荷预测。

(3)安排日调度计划确定机组启停,水电、火电协调,联络线交换功率和负荷经济分配等需要24h的日负荷预测。

(4)安排周、月、季的调度计划(确定水库调度计划及设备检修方式)时需要周、月、季负荷预测。

(5)确定年调节以上水库运行方式和设备大修所需的年负荷预测。 (6)电网规划建设需要进行中长期负荷预测。

(评分标准:第3、4点每点为2分,其它每点为1分,满分为8分) 33、什么叫负荷特性?

答案:负荷特性分类:负荷功率随负荷点端电压变动而变化的规律,称为负荷的电压特性;负荷功率随电力系统频率改变而变化的规律,称为负荷的频率特性;负荷功率随时间变化的规律,称负荷的时间特性。但一般习惯上把负荷的时间特性称为负荷曲线(有日负荷曲线、年负荷曲线等),而把负荷的电压特性和负荷的频率特性统称为负荷特性。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为5分) 34、冲击负荷有什么危害?

答案:具有周期性或非周期性,突然变化很大的负荷称为冲击负荷。如电弧炼钢炉、轧钢机等。一般出现最大负荷的时间很短,但其峰值可能是其平均负荷的数倍或数十倍。这类负荷对电力系统影响较大,当其变化幅值相对于系统容量较大时,很有可能引起系统频率的连续振荡,电压摆动。

(评分标准:满分为4分) 35、电力系统负荷分为几类?

答案:电力系统的负荷大致分为:同步电动机负荷,异步电动机负荷,电炉、电热负荷,整流负荷,照明用电负荷,网络损耗负荷等类型。 (评分标准:每答对1点得0.5分,满分为3分)

36、在电网无法满足用电需求的情况下,调度机构对于超计划用电的用户采取什么措施? 答案:(1)在电网无法满足用电需求的情况下,调度机构对于超计划用电的用户应当予以警告;

(2)经警告,仍未按照计划用电的,调度机构可以发布限电指令,并可以强行扣还电力、电量;

(3)当超计划用电威胁电网安全运行时,调度机构可以部分或全部暂时停止供电。 (评分标准:每答对1点得1分,满分为3分)

…… 此处隐藏:2257字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力调度员实操题(二级) - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445480.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)